Comment brancher un thermostat d'ambiance sur une Frisquet ?

Signaler
-
 passelaigue -
Bonjour, je viens de déménager et découvre une nouvelle chaudière: Frisquet hydroconfort (pas d'autre précision). J'avais branché un thermostat d'ambiance filaire sur mon ancienne chaudière (saulnier duval thema plus), mais je n'arrive pas à repérer sur celle-çi le pont avec bornes où le brancher. Si quelqu'un le sait, je suis preneur merci d'avance

8 réponses

bonjour rionel, voici un cliché de ce que je pense être le bornier, j'espère que cela va vous parler et merci d'avance si vous pouvez m'indiquer le branchement des 2 fils de mon thermostat d'ambiance (qui fonctionne sur pile et n'a donc pas besoin d'une alim) cordialement
Bonjour Faite une photo du bornier de la chaudière, c'est la seule façon de pouvoir essayer de vous aidez
bonjour,dominos entre les bornes BetC,mais tu as deja un fils de branché dessus!a+
bonjour,pour le branchement du thermostat,tu regarde ou est branché le fil 220volts,a coté tu as un shunt entre deux dominos marqué T.A,tu branches ton thermostat a la place du shunt.slts
Rionel, merci du conseil pour l'envoi de la photo, j'espère que c'est bon https://www.casimages.com/i/100928074425527276.jpg.html
Bonjour, Suit le lien: http://www.frisquet.fr/pop_lexique.php?lg=fr&id_nav=0131 la chaudière est équipée d'origine d'un dispositif de régulation radio. Courage Sls
bonjour Jcinfo, merci de la réponse, malheureusement, ma chaudière doit dater d'avant 2000, car il n'y a pas ce dispositif radio, qui me permettrait d'éviter le thermostar d'ambiance
bonjour Pour la photo: https://www.casimages.com/ et faire un copier/coller de la troisième adresse