Problème de cumulus en HC

Ducquy Messages postés 4 Date d'inscription lundi 23 juin 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 juin 2014 - 23 juin 2014 à 22:35
PBEG37 Messages postés 80 Date d'inscription mercredi 23 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 9 novembre 2014 - 25 juin 2014 à 21:12
Bonsoir,

Après un orage, je m'aperçois que mon cumulus ne se déclenche plus en HC. Quand je le mets en marche forcée, il fonctionne, y compris après 22h (heure à laquelle il doit se déclencher). Ainsi, même pendant le créneau HC, il reste en marche forcée et ne passe pas en auto.
Je viens de changer le contacteur de commande du cumulus sur le tableau mais c'est la même chose.
Entre les deux fils rouge et bleu qui arrivent devant en haut en bas du contacteur (ce sont les fils pilote je suppose), j'ai 0v. est ce normal?
Merci beaucoup

3 réponses

labricole47 Messages postés 19717 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2024 2 530
23 juin 2014 à 22:45
bonjour
c'est pas trop mon domaine mais certains parlent d'un fusible 4 amp je crois ;a verifier
0
xplom Messages postés 33727 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 2 585
23 juin 2014 à 22:47
bonsoir

2 ampères le fusible, il est bon?
0
Carminas Messages postés 4061 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2024 1 855
23 juin 2014 à 23:05
Bonsoir

A vérifier dans l'ordre :
- Est-ce que le compteur électronique bascule bien en HC pendant les HC et que l'affichage de la séquence 7 est bien 1F2O pendant cette période ? Si non problème au niveau du compteur électronique
- Avez-vous 230V en sortie du disj 2A ? Si non problème d'alimentation sur ce disjoncteur. Vérifier en particulier le bon serrage sur les 4 bornes du disjoncteur.
- Si vous shuntez le contact ERDF (en alimentant phase neutre en direct sur A1A2), est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non contacteur J/N HS (ce qui ne semble pas le cas vu que vous l'avez changé)
- Si vous shuntez le contact ERDF au niveau des bornes C1C2 du compteur électronique, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non problème au niveau de la liaison entre le compteur et le tableau.
- Si oui changez le fusible 2A du compteur électronique. Si cela ne rétabli pas la situation contactez ERDF.

@+
0
Ducquy Messages postés 4 Date d'inscription lundi 23 juin 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 juin 2014
23 juin 2014 à 23:18
Bonsoir,
Alors pour vous répondre:
J'ai juste vérifié et j'ai bien 230 en sortie du fusible de 2 ampères.
Par contre, je ne sais pas comment shuntez le contact ERDF (en alimentant phase neutre en direct sur A1A2)?
0
Carminas Messages postés 4061 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2024 1 855
Modifié par Carminas le 23/06/2014 à 23:39
En principe le neutre du disj 2A doit être relié à A1 (ou A2)
Il suffit de prendre un bout de fil et de relier la phase du disj 2A à A2 (ou A1)

Pour shunter C1C2 sur le compteur électronique, il suffit de les relier avec un bout de fil.

@+
0
Ducquy Messages postés 4 Date d'inscription lundi 23 juin 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 juin 2014
23 juin 2014 à 23:40
Merci beaucoup. Je vais essayer demain et je vous dirai le résultat.
Bonne soirée
0
Ducquy Messages postés 4 Date d'inscription lundi 23 juin 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 juin 2014
23 juin 2014 à 23:41
juste confirmez moi que lors du passage en HC, je dois donc avoir 230v entre A1 et A2?
Merci
0
Carminas Messages postés 4061 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2024 1 855
24 juin 2014 à 07:31
Oui c'est cela, mais si ce n'est pas le cas, il reste les 2 dernières étapes de mes vérifications à faire

@+
0
stf_jpd87 Messages postés 94974 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 14 mai 2024 27 548
24 juin 2014 à 07:30
Bonjour

A1 et A2 étant la bobine du relais donc 240V en fonction.
0