Problème de cumulus en HC

Ducquy Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -  
PBEG37 Messages postés 80 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonsoir,

Après un orage, je m'aperçois que mon cumulus ne se déclenche plus en HC. Quand je le mets en marche forcée, il fonctionne, y compris après 22h (heure à laquelle il doit se déclencher). Ainsi, même pendant le créneau HC, il reste en marche forcée et ne passe pas en auto.
Je viens de changer le contacteur de commande du cumulus sur le tableau mais c'est la même chose.
Entre les deux fils rouge et bleu qui arrivent devant en haut en bas du contacteur (ce sont les fils pilote je suppose), j'ai 0v. est ce normal?
Merci beaucoup

3 réponses

labricole47 Messages postés 25543 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 746
 
bonjour
c'est pas trop mon domaine mais certains parlent d'un fusible 4 amp je crois ;a verifier
0
xplom Messages postés 39167 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 623
 
bonsoir

2 ampères le fusible, il est bon?
0
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 958
 
Bonsoir

A vérifier dans l'ordre :
- Est-ce que le compteur électronique bascule bien en HC pendant les HC et que l'affichage de la séquence 7 est bien 1F2O pendant cette période ? Si non problème au niveau du compteur électronique
- Avez-vous 230V en sortie du disj 2A ? Si non problème d'alimentation sur ce disjoncteur. Vérifier en particulier le bon serrage sur les 4 bornes du disjoncteur.
- Si vous shuntez le contact ERDF (en alimentant phase neutre en direct sur A1A2), est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non contacteur J/N HS (ce qui ne semble pas le cas vu que vous l'avez changé)
- Si vous shuntez le contact ERDF au niveau des bornes C1C2 du compteur électronique, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non problème au niveau de la liaison entre le compteur et le tableau.
- Si oui changez le fusible 2A du compteur électronique. Si cela ne rétabli pas la situation contactez ERDF.

@+
0
Ducquy Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
Bonsoir,
Alors pour vous répondre:
J'ai juste vérifié et j'ai bien 230 en sortie du fusible de 2 ampères.
Par contre, je ne sais pas comment shuntez le contact ERDF (en alimentant phase neutre en direct sur A1A2)?
0
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 958
 
En principe le neutre du disj 2A doit être relié à A1 (ou A2)
Il suffit de prendre un bout de fil et de relier la phase du disj 2A à A2 (ou A1)

Pour shunter C1C2 sur le compteur électronique, il suffit de les relier avec un bout de fil.

@+
0
Ducquy Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
Merci beaucoup. Je vais essayer demain et je vous dirai le résultat.
Bonne soirée
0
Ducquy Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
juste confirmez moi que lors du passage en HC, je dois donc avoir 230v entre A1 et A2?
Merci
0
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 958
 
Oui c'est cela, mais si ce n'est pas le cas, il reste les 2 dernières étapes de mes vérifications à faire

@+
0
stf_jpd87 Messages postés 98710 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 603
 
Bonjour

A1 et A2 étant la bobine du relais donc 240V en fonction.
0