Ecoulement groupe de sécurité

Résolu
aex25 - 24 mars 2015 à 12:30
stf_frmu Messages postés 43731 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 1 mai 2024 - 24 mars 2015 à 14:25
Bonjour,

Une petite question en lien avec un écoulement anormalement important au niveau de l'évacuation du groupe de sécurité de mon chauffe-eau électrique 300 L (le groupe de sécurité est neuf et vient d'être installé).

Est-il possible, à la place d'installer un réducteur de pression juste en amont du groupe de sécurité, d'agir sur le robinet d'arrêt après compteur d'eau en diminuant son ouverture pour obtenir le même résultat (i.e une diminution de la pression entrante sur le groupe de sécurité)?

Je vous remercie par avance pour votre expertise.

Cdt,

aex25

1 réponse

stf_frmu Messages postés 43731 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 1 mai 2024 11 938
24 mars 2015 à 12:45
oui possible, mais vous allez devoir diminuer énormément le débit pour que la pression baisse.
donc aucun intérêt d'avoir qu'un filet d'eau au robinet ou d'avoir une brume sous la douche.

quant a mettre un réducteur de pression, mettez le au départ de votre installation, cela évitera par la suite une usure prématurée de votre installation cuivre, soudure, et robinetterie et de tout vos appareils fonctionnant avec de l'eau (machine a laver, lave vaisselle, wc,)
1
Bonjour stf_frmu,

Je vous remercie pour votre réponse et votre réactivité.

Je vais faire installer le réducteur de pression.

Cdt,

aex25
0
stf_frmu Messages postés 43731 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 1 mai 2024 11 938 > aex25
24 mars 2015 à 14:25
ok et n'hésitez pas a revenir en cas de soucis !
0