Ma chaudière thema F23E Saunier Duval chauffe anormalement

Résolu
Yannos sud - 10 oct. 2015 à 13:01
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 - 17 oct. 2015 à 12:01
Bonjour à tous, depuis une semaine ma chaudiere Saunier Duval disfonctionne. La chauffe ne s'enclenche que potentiomètre à fond côté maxi que se soit en chauffage ou eau chaude sanitaire. Je précise que le phénomène n'a pas été du tout progressif. Si les potentiomètres sont plus bas, on entend un "clique" et le lancement du ventilateur de dépression, mais pas de flamme. Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci d'avance.

1 réponse

docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 919
10 oct. 2015 à 13:11
Bonjour, votre pompe tourne ?
0
Bonjour docchaudiere. Je vous confirme, ma pompe tourne et l'ensemble fonctionne amis uniquement potentiomètres à fond.
0
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 919 > Yannos sud
10 oct. 2015 à 15:54
dans ce cas c'est la sonde qui se trouve sur le tuyau à gauche qui va au corps de chauffe qui est hs
0
Yannos sud > docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022
10 oct. 2015 à 17:11
Merci Beaucoup pour votre aide je vais investiguer sur cette sonde.
Bon week end.
0
La sonde à été remplacée et tout fonctionne. Merci beaucoup pour votre aide.
0
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 919
17 oct. 2015 à 12:01
merci pour le retour ;)
0