Panne cave a vin La someliere TR2V150

Posez votre question oooups - Dernière réponse le 23 avril 2017 à 19:34 par Daniel 26
Bonjour,
suite a une coupure de courant ma cave ne régule plus la temperature.
ventilé, compresseur, affichage, réglage, tout fonctionne mais rien a faire la temperature ne baisse pas. comment puis verifier les sondes de temperature?
merci de votre aide.
Afficher la suite 
Utile
+1
plus moins
Bonsoir,
Si vous posez la main sur le compresseur, celui-ci est-il chaud ?
Cdlt,
Daniel 26 8222Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 24 avril 2017 Dernière intervention - 23 avril 2017 à 11:01
Il ne s'agit en aucun cas du klixon car votre moteur est chaud, ce qui démontre qu'il fonctionne .
Mais de la CTP qui à une valeur trop élevée.
Vérifiez si vous la trouvez , elle doit se trouver branchée en série avec le klixon.
Répondre
Oooups- 23 avril 2017 à 16:00
C'est bon je l'ai trouvé. Je mesure 15 ohms tout débranché bien sûr !!
Mais je ne trouve pas la valeur de référence.
Une idée ?
Répondre
Oooups- 23 avril 2017 à 16:19
Oups !!! Suis pas sur d'avoir mesurer le bon composant. En Seri j'ai une sonde de température qui se place contre le compresseur et elle mesure 1,2ohms. Je ne trouve pas sur le net quel devrait être sa valeur à 20deg ??? Un avis ?
Répondre
Daniel 26 8222Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 24 avril 2017 Dernière intervention - 23 avril 2017 à 18:48
La CTP n'est pas une sonde de température , elle doit rester froide pour permettre le démarrage normal du compresseur.
La vérification se fait en laissant tout refroidir deux heures.
Répondre
Oooups- 23 avril 2017 à 19:08
Daniel
C'est ce que j'ai fait avant de mesurer. Donc c'est le composant sur lequel j'ai mesurer 15ohms. Est une bonne valeur ?
Répondre
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
Bonjour Daniel

j'ai un doute.

Si le compresseur est très chaud, je penserais à un problème soit des sondes soit de platine N° 25. Dans la vue éclatée les sondes ne sont pas indiquées.
Resuivre les fils en partant de la platine les sondes doivent varier de 5 à 20kΩ en fonction du froid appliqué.
Voir sur cette vue éclatée
Cordialement.

ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité. 
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Oooups- 23 avril 2017 à 16:46
Daniel
La température affiché est bonne, j'ai vérifié en laissant un thermomètre dans la cellule pendant quelques heure et j'ai trouver des valeurs identiques.
Je penche pour un pb de régulation !! ??? Tu sais quel carte gère ça?
Merci de ton aide
Répondre
Daniel 26 8222Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 24 avril 2017 Dernière intervention - 23 avril 2017 à 18:45
Si la température est bonne , ne va pas chercher un problème qui n'existe pas !
Pas plus qu'ici d'ailleurs:
https://www.google.fr/maps/@44.3969945,5.0446165,3a,75y,131.33h,79.08t/data=!3m6!1e1!3m4!1szfbAV8RgXKB8XBdNhkqihw!2e0!7i13312!8i6656
Répondre
stf_jpd87 36497Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscription ModérateurStatut 25 avril 2017 Dernière intervention - 22 avril 2017 à 18:03
:o))
Répondre
xplom 19678Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 25 avril 2017 Dernière intervention - 23 avril 2017 à 19:15
:o)) bis
Répondre
Daniel 26 8222Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 24 avril 2017 Dernière intervention - 23 avril 2017 à 19:34
Ben oui, c'est un rare giratoire où j'ai pu apercevoir la non présence de véhicule froissés le dimanche matin !
D'ailleurs, l'état des bouchons le prouve encore ...
Répondre
Donnez votre avis

Les membres obtiennent plus de réponses que les utilisateurs anonymes.

Le fait d'être membre vous permet d'avoir un suivi détaillé de vos demandes.

Le fait d'être membre vous permet d'avoir des options supplémentaires.

Vous n'êtes pas encore membre ?

inscrivez-vous, c'est gratuit et ça prend moins d'une minute !