Perte de pression chaudière gaz à condensation Frisquet

danmil1948 3 Messages postés vendredi 10 novembre 2017Date d'inscription 18 novembre 2017 Dernière intervention - 17 nov. 2017 à 14:55 - Dernière réponse : danmil1948 3 Messages postés vendredi 10 novembre 2017Date d'inscription 18 novembre 2017 Dernière intervention
- 18 nov. 2017 à 16:08
Chauffage et climatisation Posez votre question Signaler Répondre au sujet
Bonjour,
ma chaudière à condensation friquet a été installée en octobre 2015. depuis le 1er novembre, la pression tombe de 2.1 à 0 bar continuellement mais de façon inégale . exemple, ce jour mise à 2.3 bars à 8h44 à 11h15 la pression était de 1.5 bar pour chuter à 0.2 à 12h45.
à chaque baisse de pression, quand celle-ci est à 0.2 bar, nous remettons de l'eau jusqu'à 2.1 bars
l'installateur a changé le vase d'expansion, la sonde de pression et le purgeur automatique mais le problème reste la même.
nous avons contrôlé notre réseau pas de fuite constatée.
nous avons mis la chaudière en circuit isolé, la pression est passée de 2.1 bars à 1.8 bar dans la journée (8h à 18h).
que pensez vous de ce problème. merci de vos réponses.
Afficher la suite 
3Messages postés vendredi 10 novembre 2017Date d'inscription 18 novembre 2017 Dernière intervention

5 réponses

Répondre au sujet
lekabilien 10654 Messages postés jeudi 18 décembre 2014Date d'inscriptionContributeurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 17 nov. 2017 à 15:57
0
Utile
2
Bonjour
Fuite sur le circuit.
N'y a t-il pas des parties du circuit chauffage qui n'est pas visible ?
Si tout a était contrôlé par le plombier, il ne reste que ça.
Je ne suis pas plombier chauffagiste mais je dirai que s'il y a perte de pression c'est, soit le vase, soit le groupe de securité, soit de l'air dans le circuit, soit une fuite sur le circuit.
Attendre d'autres avis de pros s'ils passent par la.
Daniel 26 8977 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 17 nov. 2017 à 16:36
"nous avons mis la chaudière en circuit isolé, la pression est passée de 2.1 bars à 1.8 bar "
Bonsoir,
Le corps de chauffe (échangeur) à t-il été vérifié à froid puis à chaud de cette manière ?
Cdlt,
danmil1948 3 Messages postés vendredi 10 novembre 2017Date d'inscription 18 novembre 2017 Dernière intervention > Daniel 26 8977 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 18 nov. 2017 à 09:53
merci de votre réponse. non, le corps de chauffe n'a été vérifié qu'à froid. on me parle de fuite sur le circuit, mais, une fuite serait linéaire . or, hier soir à 23h30 mis 2.1 bars de pression. ce matin à 5h pression descendue à 1. bar remis 2.1 bars de pression. actuellement, il est 9h45 la pression montée à 2.7 pendant la chauffe (normal) est à 1.9 bar . comment expliqué ces différences ?
Commenter la réponse de lekabilien
lekabilien 10654 Messages postés jeudi 18 décembre 2014Date d'inscriptionContributeurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 18 nov. 2017 à 11:49
0
Utile
1
Bonjour
L'irrégularité de la perte de pression est surement liée a l'irrégularité de la température de l'eau dans le circuit, et également si la pompe tourne ou pas. La pompe en route fait fuir d'avantage que circuit au repos, en tout cas c'est mon avis.
Si vous avez une partie du circuit chauffage qui n'est pas visible, c'est la qu'il faut chercher.
Faites venir un plombier ou trouvez une pompe d'essai, isolez la chaudière du circuit et mettez le circuit en pression, si possible ça ciblera mieux, isolez l'aller et le retour pour savoir lequel serait en cause. Et ensuite, entre radiateur s'ils sont linéaire, ou départ clarinette ou chaudière vers radiateurs, ainsi vous ciblerez exactement la fuite s'il y a bien sur.
danmil1948 3 Messages postés vendredi 10 novembre 2017Date d'inscription 18 novembre 2017 Dernière intervention - 18 nov. 2017 à 16:08
merci !! on va essayer de suivre vos conseils mais aujourd'hui, la pression semble se maintenir !!
Commenter la réponse de lekabilien