Signaler

Quelle doit être la section des conducteurs ?

Posez votre question jp69 - Dernière réponse le 31 oct. 2010 à 07:27 par Carminas
Quelle doit être la section des conducteurs entre disj EDF (calibre standard pour une villa) et tableau de distribution, celui-étant distant d'une dizaine de métre ? Merci
Afficher la suite 
Utile
+2
plus moins
Bonsoir, Un peu de calme SVP. pour compléter la réponse de Carminas tel que Benet voulait le faire il est plus simple de dire que la distance maxi entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition est de : 22 mètres pour du 10 mm2 (DB 45 A) 27 mètres pour du 16 mm2 (DB 60A) 28 mètres pour du 25 mm2 (DB 90A) A+
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?  
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
Bonsoir Tout dépend du type de disjoncteur de branchement. En cuivre monophasé : DB 15/45A : 10² DB 30/60A : 16² DB 60/90A : 25² sachant que le standard ERDF est un DB 30/60A. A +
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
Bonjour, carminas a raison. Pour complément: Suivant le condensé: "Locaux d'habitation - Installation électrique" édité par PRO....... En monophasé pour du cuivre et pour une chute de tension de 2 % la formule est: L = 100*(S/I) L:longueur S:section du conducteur I:ampèrage Calcul de la section du conducteur en mm² S = ( L*I)/100 A+.
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
Salut benet et bien encore une fois ta réponse va drôlement servir a jp 69 Bravo pour ton savoir!!!
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
Bonjour, Salut courjus19 S'il te plait respectes les internautes, ils sont capables de réfléchir. Sur ce forum il n'y a pas que jp69. A+.
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
bonsoir a benet et courjus 19 il est vrai qu'il n'y a pas que JP69 comme internautes sur le site qui puisse être intéressé par les réponses amenées... mais c'est quand même jp69 qui a posé la question ! donc si il demande c'est que son savoir dans ce domaine n'est pas égal aux votres.... donc avant de penser à TOUT les internautes, il serait sympa de penser a celui qui a besoin de la réponse. car ceux qui ont compris la formule de Benet, a mon avis ont déjà de bonne base en électricité et non pas besoin de la formule, ils la savent déjà. voila c'était juste un point de vue, sans en vouloir a qui que ce soit ! nous ne sommes pas ici pour étaler de la confiture, mais bien pour apporter d el'aide aux autres, et cette aide commence par la capacité a analyser une questio pour t apporter une reponses claire, simple et du meme niveau que la question posée
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
bonsoir merci paroroma je pense que pour jp69 et bcp d'autres internautes, ton explication devient tres simple
Donnez votre avis
Utile
+0
plus moins
Bonsoir Je n'avais pas donné de distance maxi par section, car la question évoquait une dizaine de mètres. Merci à Paroroma d'avoir ajouté les compléments nécessaires. A+
Donnez votre avis

Les membres obtiennent plus de réponses que les utilisateurs anonymes.

Le fait d'être membre vous permet d'avoir un suivi détaillé de vos demandes.

Le fait d'être membre vous permet d'avoir des options supplémentaires.

Vous n'êtes pas encore membre ?

inscrivez-vous, c'est gratuit et ça prend moins d'une minute !