SOUPAPE DE SECURITE

Nigox Messages postés 2 Date d'inscription vendredi 21 juin 2013 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2013 - 21 juin 2013 à 14:44
Nigox Messages postés 2 Date d'inscription vendredi 21 juin 2013 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2013 - 21 juin 2013 à 15:37
Bonjour, suite à une panne de chaudière fioul, mon plombier est venu et m' a fait une réparation provisoire. D' après lui, le ballon de la chaudière fuit et la pression monte et l' eau s' écoule sans cesse (assez densément) par la soupape. Il a bouché la soupape de sécurité à son évacuation, en vissant un bouchon de laiton et, sans rien n' y connaître, cela me semble hasardeux.
Peut-on boucher l' évacuation d' une soupape de sécurité ? Merci.

2 réponses

Confusioux Messages postés 37 Date d'inscription vendredi 21 juin 2013 Statut Membre Dernière intervention 4 novembre 2013 18
21 juin 2013 à 15:04
Bonjour
Une chaudière mixte (chauffage+ ballon ) comporte 2 soupapes;
- une, tarée à 7 bars, et située sur l'arrivée d'eau froide, pour protéger le ballon
- une, tarée à 3 bars, et située sur le départ eau chauffage (ou sur la chaudière elle-même) pour protéger la chaudière

Si votre ballon est percé, l'eau sanitaire qui est à une pression supérieure, passe dans le circuit primaire chaudière, augmente la pression au-delà des 3 bars et provoque l'ouverture de la soupape "chaudière", et un évacuation d'eau.

Boucher cette soupape serait d'un inconscience criminelle.
A+
0
Nigox Messages postés 2 Date d'inscription vendredi 21 juin 2013 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2013
21 juin 2013 à 15:37
Merci beaucoup de votre réponse.