Problème électrique
Résolu
johnny14372
Messages postés
3
Date d'inscription
dimanche 14 juillet 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
14 juillet 2013
-
14 juil. 2013 à 00:10
Daniel 26 Messages postés 16678 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 16 juil. 2013 à 23:38
Daniel 26 Messages postés 16678 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 16 juil. 2013 à 23:38
A voir également:
- Problème électrique
- Fil electrique bleu - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Tronconneuse electrique - Guide
- Boite de derivation electrique - Guide
- Reparer volet roulant electrique - Guide
5 réponses
Daniel 26
Messages postés
16678
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 avril 2024
4 350
14 juil. 2013 à 00:15
14 juil. 2013 à 00:15
Bonjour,
Vous répondant d'Europe, quelle est la tension que vous devriez normalement disposer ?
Cdlt,
Vous répondant d'Europe, quelle est la tension que vous devriez normalement disposer ?
Cdlt,
johnny14372
Messages postés
3
Date d'inscription
dimanche 14 juillet 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
14 juillet 2013
14 juil. 2013 à 00:20
14 juil. 2013 à 00:20
je suis au québec,
ici c'est 115 volt
ici c'est 115 volt
johnny14372
Messages postés
3
Date d'inscription
dimanche 14 juillet 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
14 juillet 2013
14 juil. 2013 à 16:52
14 juil. 2013 à 16:52
Jai utilisé un multimetre.
Daniel 26
Messages postés
16678
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 avril 2024
4 350
14 juil. 2013 à 17:53
14 juil. 2013 à 17:53
Re,
Vos lumières devraient fonctionner même avec 105 V , vous devez avoir une mauvaise connexion sur la ligne , ce qui peut s'expliquer avec un multimètre avec une impédance importante.
Le meilleur moyen de vous en assurer, c'est de brancher une lampe là où vous constatez ces 105 V puis de faire une mesure sur cette même lampe.
Cdlt,
Vos lumières devraient fonctionner même avec 105 V , vous devez avoir une mauvaise connexion sur la ligne , ce qui peut s'expliquer avec un multimètre avec une impédance importante.
Le meilleur moyen de vous en assurer, c'est de brancher une lampe là où vous constatez ces 105 V puis de faire une mesure sur cette même lampe.
Cdlt,
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
C'était une des deux fusibles de 100 amp, dans la boite coupe circuit, qui étais brulée.
Le circuit Fonctionnais donc sur une seule phase.
Merci!!!
problème résolue
Le circuit Fonctionnais donc sur une seule phase.
Merci!!!
problème résolue
Daniel 26
Messages postés
16678
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 avril 2024
4 350
16 juil. 2013 à 23:38
16 juil. 2013 à 23:38
Merci pour le retour ;=