épaisseur d'une chape
G. DEBORD
-
29 juil. 2013 à 12:41
Confusioux Messages postés 37 Date d'inscription vendredi 21 juin 2013 Statut Membre Dernière intervention 4 novembre 2013 - 29 juil. 2013 à 17:19
Confusioux Messages postés 37 Date d'inscription vendredi 21 juin 2013 Statut Membre Dernière intervention 4 novembre 2013 - 29 juil. 2013 à 17:19
Bonjour à tous,
J'installe un plancher chauffant électrique (en rénovation, 1er étage sur garage fermé).
Je dispose d'une hauteur totale 110 mm, desquels il faut déduire 28 mm de tomettes et
48 mm d'isolant, il reste donc pour la chape 34 mm.
Cette épaisseur est elle suffisante ?, si oui, quel produit utiliser.
Merci pour vos conseils.
G. DEBORD
J'installe un plancher chauffant électrique (en rénovation, 1er étage sur garage fermé).
Je dispose d'une hauteur totale 110 mm, desquels il faut déduire 28 mm de tomettes et
48 mm d'isolant, il reste donc pour la chape 34 mm.
Cette épaisseur est elle suffisante ?, si oui, quel produit utiliser.
Merci pour vos conseils.
G. DEBORD
A voir également:
- épaisseur d'une chape
- Une chape - Guide
- Couler une dalle en 2 épaisseur - Forum Maçonnerie
- Chape anhydrite - Guide
- Epaisseur chape garage - Forum Construction et rénovation
- Épaisseur mini chape fibrée ✓ - Forum Construction et rénovation
2 réponses
stf_frmu
Messages postés
48075
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
2 mars 2025
12 112
29 juil. 2013 à 13:31
29 juil. 2013 à 13:31
bonjour
votre plancher actuel est constitué de quoi ?
votre plancher actuel est constitué de quoi ?
Confusioux
Messages postés
37
Date d'inscription
vendredi 21 juin 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
4 novembre 2013
18
29 juil. 2013 à 17:19
29 juil. 2013 à 17:19
Bonjour
Le DTU précise que l'épaisseur minimum de la chape doit être de 30 mm au-dessus de la génératrice supérieure des éléments chauffant.
Çà va donc être ric-rac....
A+
Le DTU précise que l'épaisseur minimum de la chape doit être de 30 mm au-dessus de la génératrice supérieure des éléments chauffant.
Çà va donc être ric-rac....
A+