Disjoncteur différentiel
BIBI AIR FORCE
Messages postés
1
Date d'inscription
lundi 7 octobre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
7 octobre 2013
-
7 oct. 2013 à 23:04
stf_paroroma Messages postés 1739 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 - 8 oct. 2013 à 09:27
stf_paroroma Messages postés 1739 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 - 8 oct. 2013 à 09:27
A voir également:
- Disjoncteur différentiel
- Disjoncteur enclenché mais pas de courant - Forum Electricité
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel ✓ - Forum Electricité
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel ✓ - Forum Electricité
- Schéma branchement disjoncteur différentiel 30ma - Forum Electricité
- Disjoncteur différentiel hs symptômes - Forum Electricité
2 réponses
bubu2222
Messages postés
257
Date d'inscription
jeudi 30 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
3 mai 2016
72
7 oct. 2013 à 23:30
7 oct. 2013 à 23:30
oui a priori pas de problème
il est de bonne sensibilité
il est plus puissant 40 A que celui qui t'es demandé 20A
il suffit de ne cabler que la premiere phase en laissant les deux autres libres
bon courage
cdlt
il est de bonne sensibilité
il est plus puissant 40 A que celui qui t'es demandé 20A
il suffit de ne cabler que la premiere phase en laissant les deux autres libres
bon courage
cdlt
stf_paroroma
Messages postés
1739
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
573
8 oct. 2013 à 09:27
8 oct. 2013 à 09:27
Bonjour,
Attention, si l'appareil est utilisé comme disjoncteur et comme différentiel il ne faut pas l'utiliser !
Pour mémoire, le disjoncteur protège la ligne. Imaginez que vous avez une ligne en 2,5mm2, un disjoncteur de 40 ampères en tête ne la protègera pas !
Donc il est possible de l'utiliser si il y a en aval un disjoncteur de 20 ampères.
A+
Attention, si l'appareil est utilisé comme disjoncteur et comme différentiel il ne faut pas l'utiliser !
Pour mémoire, le disjoncteur protège la ligne. Imaginez que vous avez une ligne en 2,5mm2, un disjoncteur de 40 ampères en tête ne la protègera pas !
Donc il est possible de l'utiliser si il y a en aval un disjoncteur de 20 ampères.
A+