bonjour a tous
j'agrandis mon salon et je veux pose une poutre en pin; d'une section de 250x250;la long de portee entre mur sera de 2250,(cotes en m/m) pius je la remplacee par une section 250x200 ? j'ai deja pose une poutre 250x250 dans une autre piece d'une portee de 2220 et cela na jamais bouge .je voudrai une reponse d'un charpentier ou d'une autre personne .Reponse urgente le froid arrive .merci d'avance.

9 réponses

Daniel 26
Messages postés
15375
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 août 2022
4 029
18 oct. 2013 à 15:29
Bonjour,
N'étant pas un spécialiste de la charpente mais en ayant posé , il manque une donnée.
Quelle charge devra supporter cette poutre?
Cdlt,
1
didier85670
Messages postés
6
Date d'inscription
vendredi 18 octobre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
20 octobre 2013
1
19 oct. 2013 à 19:27
bonjour epoisses21
ma poutre ne suporte que du voligeages et des tuiles ;pas de baies.et la poutre se trouve a l'interieur.
cordialement
1
didier85670
Messages postés
6
Date d'inscription
vendredi 18 octobre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
20 octobre 2013
1
18 oct. 2013 à 20:05
bonjour
merci de vous intersse a mon probleme
la charge est uniquement la toiture (voliges et tuiles ) cela tiens pour le moment par 2 etais.Et je casse dessous un mur ancien en pierre et en terre.et je veu mettre un linteau en bois en remplacement.
cordilement
0
atlassaturn
Messages postés
3138
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
31 juillet 2022
1 820
18 oct. 2013 à 20:57
Bonjour
une poutre de section 25X20 (25 étant la hauteur ) avec une portéede 2,25 mètre pourrait supporter une charge répartie de 5 à 6 tonnes . Je ne sais pas comment est fait votre toit , ni la région où est située la maison , mais je ne vois pas comment un toit pourrait faire ce poids sur 2,25 de large , même avec des surcharges climatiques importantes .
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
didier85670
Messages postés
6
Date d'inscription
vendredi 18 octobre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
20 octobre 2013
1
18 oct. 2013 à 22:51
bonjour altassaturn.
merci pour la reponse;comme je l'ai dit precedement toiture tuile romane et voligeage.habitat vendee.
comment calcule vous ce que vous me dites ?
cordialement
0
atlassaturn
Messages postés
3138
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
31 juillet 2022
1 820
Modifié par atlassaturn le 19/10/2013 à 11:43
bonjour
Vous n'avez pas confiance ? ça se comprend si la poutre ne tenait pas , c'est vous qui prendriez le toit sur la tête , pas moi !!!
J'ai calculé la flèche de la poutre selon la formule :
f=5/384 X q X l4 / E X I
f flêche en mètre
q charge répartie en Newton par mètre soit 50000/2,25 (1 newton = 0,1 kg )
l distance entre appuis : 2,25 m
E module d'young soit 10000 MPa ou 10 puissance 10 en newton par mètre carré
I : inertie de la poutre b.h3/12 soit 0,2X0,25X0,25X0,25/12
Je trouve environ 0,003 m ou 3 mm pour la flêche .
La flêche admissible est de 1/300 de la portée soit 7,5 mm
De même il faut calculer la contrainte , je trouve de l'ordre de 7 MPa . La contrainte à rupture pour du résineux de bonne qualité , mais non certifié et travaillant en atmosphère sèche est de 80 MPa , donc une contrainte d'utilisation de 8 MPa est raisonnable .
Nota - il vaut mieux avoir un petit logiciel pour faire les calculs pour éviter de se tromper en particulier sur les puissances de 10
- il faut raisonner dans le système légal d'unité , c'est à dire avec des mètres et des newtons , ce qui donne des chiffres assez énormes pour le module ou les contraintes admissibles , mais c'est aussi la seule façon de ne pas se tromper sur les facteurs 10
0
didier85670
Messages postés
6
Date d'inscription
vendredi 18 octobre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
20 octobre 2013
1
19 oct. 2013 à 19:24
bonjour atlassatiurn
se n'etait pas une question de confiance (pardon si je vous est offance se n'etait pas le but ) c'est pour moi comment aviez vous trouve ce resultat;donc ma poutre de 250x200 fait l'affaire ?
cordialement
0
Epoisses21
Messages postés
748
Date d'inscription
mardi 3 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
5 septembre 2014
173
Modifié par Epoisses21 le 19/10/2013 à 14:01
bJR Didier, je ne vois pas pourquoi réduire la section, rester en 25 x25 et le pin n'est pas le bois qu'il convient, surtout en extérieur, s'il porte le toit, il va porter la charge mais vous ne lui demandez pas que qq années alors pour péréniser choisissez un bois plus dur. Si la cote 25 en largeur vous gêne pour la largeur du tableau, il faut découper une feuillure 5 x 3 cm et maintenir la masse. Pas la rupture qui est à craindre, mais il va flamber et un beau jour, pas aussi beau que cela, le châssis de la baie, le vitrage, va serrer et vous n'ouvrirez plus la baie. Pas le top le bois exposé aux intempéries
0
atlassaturn
Messages postés
3138
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
31 juillet 2022
1 820
Modifié par atlassaturn le 20/10/2013 à 09:57
bonjour

Effectivement je pense qu'il n'y a aucun problème de rigidité . J'avais donné une estimation de la charge utile admissible (5 tonnes réparties) , avec une marge importante sur la flèche (3 mm pour 7,5 admissible) et un coefficient de sécurité confortable sur les contraintes (de l'ordre de 10) .
En fait le chargement est bien inférieur à 5 tonnes :
- les tuiles romanes :45 kg/m2
-le voligeage et les chevrons maxi 15 kg/m2
-les charges climatiques : la vendée est logiquement dans la zone 1A (la moins enneigée) , charge 35 kg/m2 ,k ce qui correspond à une épaisseur de neige que vous ne verrez jamais .
Même en majorant pour prendre en compte des imprévus , on arrive péniblement à 150 kg/m2 au total .
Je ne sais pas quel est l'espacement des panes mais il ne devrait pas dépasser 2,5 m . La charge supportée par votre poutre est au plus de 1 tonne , c'est à dire 5 fois moins que ce que peut tenir la poutre avec de bonnes marges .
Le fait que la poutre soit en pin n'est pas un problème . Le pin débité en scierie en France , est essentiellement du pin maritime . Il est plutôt réservé à la décoration (lambris moulures , mobilier) , mais ses caractéristiques sont équivalentes à celles de l'épicéa , ou même supérieures . Les normes ne font pas de différences entre les deux , pour les règles de dimenssionnnement . Seule la qualité du bois de ces résineux compte (certification ou non , classement en fonction des cernes des noeuds etc) . Donc soit vous avez un bois de bonne qualité et il n'y a aucun problème , soit vous avez un bois pas sec , mal débité , noueux , il ne présente aucun risque de tenue , compte tenu des marges mais il pourra se vriller , se rétreindre , comme n'importe quel bois pas sec , noueux etc ...
0
didier85670
Messages postés
6
Date d'inscription
vendredi 18 octobre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
20 octobre 2013
1
20 oct. 2013 à 10:58
bonjour atlassaturn
merci pour toutes ces precisions utiles ,on m'a dit que je pouvais remplacer ma poutre de section 250x250 par une de 200x250 ;250 etant la hauteur;quand pensez vous ? avec mes remerciements
cordialement.
0
atlassaturn
Messages postés
3138
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
31 juillet 2022
1 820
Modifié par atlassaturn le 20/10/2013 à 11:52
tous les calculs que j'ai fait sont pour une poutre de section 200X250 (250 étant la hauteur) . Passer de 200 à 250 pour la base , donc à une poutre de section carré 250X250, augmenterait les marges de 25% . Quand on a déjà un coefficient de sécurité de plus de 12 sur la flèche (qui ne serait même pas de 0,5 mm) et de 50 sur la contrainte , je n'en vois pas l'intérêt . Votre poutre doit déjà peser plus de 70 kg (densité 0,6 si le bois est à peu près sec) . Elle pèserait près de 100kg en 250X250 , tout ça pour un gain faible sur des marges , déjà plus que confortables .
0