Bonjour, je souhaite créer un linteau au dessus d'une porte fenêtre de 1.20m. Comment calculer sa hauteur minimum, sachant qu'il sera posé sur une structure en agglos de 20. Au dessus seront directement posés les chevrons de charpente ainsi que la couverture en tuiles mécaniques standard. J'utiliserai au besoin un prélinteau de 5.
Cordialement, merci d'avance pour l'aide.

3 réponses

Messages postés
16189
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 février 2020
1 866
Bonjour
12 cm minimum, 1/10 de la longueur.
Mais pourquoi pré linteau ? Si vous disposez plus de 12 cm, autant faire plus costaud, couler tout d'une pièce.
Messages postés
10
Date d'inscription
mardi 1 janvier 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
1 janvier 2019

Bonsoir, justement, je suis limité en hauteur pour respecter une pente mini de la toiture. Plus le linteau est fin, mieux c est.
Messages postés
16189
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 février 2020
1 866 >
Messages postés
10
Date d'inscription
mardi 1 janvier 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
1 janvier 2019

Donc pourquoi pré-linteau ?
1 pré-linteau de 5 cm dessus coulé un linteau de 7cm = 12 cm, ce n'est pas plus costaud qu'un linteau de 12 d'une seule pièce.
Et combien vous disposez ?
Passer en dessous d' 1/10 de la longueur, fragilise ce linteau. D'autant si je comprend bien, il fera aussi partie de la ceinture haute des murs. Je me trompe ??

Messages postés
10
Date d'inscription
mardi 1 janvier 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
1 janvier 2019

Tout à fait, il aura le rôle de linteau et ceinture haute.Je dispose d'à peine 215 en hauteur totale avec une porte fenêtre de 205 à intégrer.
Messages postés
10
Date d'inscription
mardi 1 janvier 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
1 janvier 2019

Je pensais au prélinteau pour augmenter la résistance du fait qu'il est pré contraint.
Messages postés
16189
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 février 2020
1 866
Pas courant une hauteur de 215 ou il faut mettre une PF de 205. Cela vous laisse 10.
Faisable mais hasardeux a mon avis. Je gagnerai plutôt en perdant 5 cm sur la pente de toiture, sur la longueur du pan de toiture, je ne crois pas que cela se verrai ou aurait une incidence.
Quelle est la longueur du pan ?
Messages postés
10
Date d'inscription
mardi 1 janvier 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
1 janvier 2019



Ce sera peut être plus simple que des mots
Messages postés
10
Date d'inscription
mardi 1 janvier 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
1 janvier 2019

La partie concernée est la petite avancée
Messages postés
10
Date d'inscription
mardi 1 janvier 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
1 janvier 2019

Problème de la PF de 195 est que je mesure quasiment 190cm !!!
Messages postés
16189
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 février 2020
1 866
Je pense que la hauteur est châssis compris, mais je ne suis pas sur. Voir sur internet vous trouverez.
Question : le tout est une construction neuve donc pas encore couverte ? Ou juste un rajout a une construction ?
Car comme je le disais, sur le pan relever le bas de 5 cm, cela sera insignifiant, car il y a de la longueur.
Autre chose. Attention aussi a ce que vous laissez pour chape éventuellement si des gaines ou autres passent au sol, car de 215 il n'en restera que - 6 ou 7 cm
Baie posée au sol veux dire carrelage sur la dalle directement.
Messages postés
16189
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 février 2020
1 866 >
Messages postés
10
Date d'inscription
mardi 1 janvier 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
1 janvier 2019

1 rajout de 1.70 cm. Relever le bas de 5 cm se verra très peu par rapport a la pente existante.
Posez une règle et regarder, vous verrez que cela ne fait pas tache.
Privilégiez la solidité a visuel. Le visuel n'est pas mortel, la solidité négligée peut l'être. Enfin, en tout cas peut bien vous poser des soucis dans le futur.
Messages postés
10
Date d'inscription
mardi 1 janvier 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
1 janvier 2019

Relever de 5 cm ne me pose aucun soucis visuel mais plus par rapport à l'écoulement des eaux de pluie. Ca m ramènerait à une pente de 18cm/m environ et donc des tuiles quasiment à plat. Je vais essayer un montage à blanc pour voir.
Messages postés
16189
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 février 2020
1 866 >
Messages postés
10
Date d'inscription
mardi 1 janvier 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
1 janvier 2019

Prévoir une baie moins haute. Vous n'avez guère de solution.
Vous ne pouvez pas "gratter" a l'excès sur le linteau d'autant que c'est la ceinture de renforcement sans risque.
Donc, voyez ce qui vous convient le mieux.
Messages postés
10
Date d'inscription
mardi 1 janvier 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
1 janvier 2019

Merci pour les conseils et renseignements, je vais essayer une pose à blanc de la couverture pour vérifier la pente et l'écoulement, grignoter au maximum en posant l'ouverture en applique et non en tunnel et ferait ma ceinture/linteau pour le mieux en m'approchant au maximum des 1/10e de la portée soit 12cm. Merci encore.
Messages postés
16189
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 février 2020
1 866 >
Messages postés
10
Date d'inscription
mardi 1 janvier 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
1 janvier 2019

C'est une solution, la pose en applique.