5 réponses
Bjr, très possible car les normes évoluent et il n y a pas d effet retrocatif sauf si vous refaite le tableau ou toucher a l installation!!
le 500 mA général est suffisant a condition que la ligne force soit protégé par au moins des fusibles dédiés .. plus pratique pour intervenir dessus en cas de pb (et encore je ne suis pas sure que c était obligatoire l époque) mais le 500 mA est un differentiel de tout facon §§§
le seul vrai impératif c est da voir un 30 mA pour la salle d eau !! car les Terres dans les vieux appartements étaient souvent prisent sur les tuyaux d eau ce qui n est plus possible aujourd hui !!
le 500 mA général est suffisant a condition que la ligne force soit protégé par au moins des fusibles dédiés .. plus pratique pour intervenir dessus en cas de pb (et encore je ne suis pas sure que c était obligatoire l époque) mais le 500 mA est un differentiel de tout facon §§§
le seul vrai impératif c est da voir un 30 mA pour la salle d eau !! car les Terres dans les vieux appartements étaient souvent prisent sur les tuyaux d eau ce qui n est plus possible aujourd hui !!
Bonjour
L'inter différentiel n'était obligatoire que pour les prises de courant et tous les équipements de la salle d'eau, prises, éclairage, chauffage, chauffeau électrique avant 2002.
L'inter différentiel n'était obligatoire que pour les prises de courant et tous les équipements de la salle d'eau, prises, éclairage, chauffage, chauffeau électrique avant 2002.
Quelle est l intensite nominale du disjoncteur EDF,
Si elle est inferieure ou egale à 40A il n ya pas lieu de poser un inter differentiel 63A
Pour un appartement sans chauffage elec la puissance souscrite est en genera 6kW soit 32A
Si elle est inferieure ou egale à 40A il n ya pas lieu de poser un inter differentiel 63A
Pour un appartement sans chauffage elec la puissance souscrite est en genera 6kW soit 32A
Bonjour
Les calibres de réglage des disjoncteurs abonnés sont
En monophasé
15 A - 3 KW
30 A - 6 KW
45 A - 9 KW
60 A - 12 KW
75 A - 15 KW uniquement installations existantes
90 A - 18 KW uniquement installations existantes
En triphasé
10 A - 6 Kw
15 A - 9 KW
20 A - 12 KW
25 A - 15 KW
30 A - 18 KW
40 A - 24 KW
50 A - 30 KW
60 A - 36 KW
Les calibres de réglage des disjoncteurs abonnés sont
En monophasé
15 A - 3 KW
30 A - 6 KW
45 A - 9 KW
60 A - 12 KW
75 A - 15 KW uniquement installations existantes
90 A - 18 KW uniquement installations existantes
En triphasé
10 A - 6 Kw
15 A - 9 KW
20 A - 12 KW
25 A - 15 KW
30 A - 18 KW
40 A - 24 KW
50 A - 30 KW
60 A - 36 KW