Différentiel (etn normes 1995)

la quiche Messages postés 260 Date d'inscription jeudi 27 mars 2008 Statut Membre Dernière intervention 11 novembre 2020 - 23 oct. 2013 à 17:07
la quiche Messages postés 260 Date d'inscription jeudi 27 mars 2008 Statut Membre Dernière intervention 11 novembre 2020 - 26 oct. 2013 à 17:49
Bonjour,

Je suis actuellement locataire dans un appartement et le tableau électrique m'intrigue. En effet, le différentiel 30 mA protège toute l'installation SAUF la cuisinière électrique (testé et retesté : le différentiel coupé, la cuisinière reste en marche).

Je viens de voir l'électricien (ouvrier des HLM) et il me soutient que :
- à la période où l'installation a été refaite (vers 1995), le différentiel n'était pas obligatoire sur toutes les prises (grosso modo, c'est aux normes de quand ça a été fait).
- il ne peut décaler le différentiel actuel pour lui faire protéger aussi la ligne de la cuisinière car le différentiel ne fait que 40A, tandis que la ligne de la cuisinière (32A) plus tout le reste dépasse largement les dit 40 A, et il faudrait mettre un différentiel 63 A (qui est fort cher) ou changer le tableau pour en mettre un à deux rangées (encore plus cher). Et comme les normes de l'époque sont respectées...
- le différentiel EDF (500 mA) suffit amplement.

J'ai l'impression que ce qu'il m'a dit n'est ni très faux ni très vrai non plus (toujours eu des tableaux à une seule rangée protégé par un différentiel qui n'était probablement pas un 63A vu l'ancienneté de la chose (fusibles).

Un électricien pour confirmer/infirmer ?

Merci

5 réponses

Bjr, très possible car les normes évoluent et il n y a pas d effet retrocatif sauf si vous refaite le tableau ou toucher a l installation!!
le 500 mA général est suffisant a condition que la ligne force soit protégé par au moins des fusibles dédiés .. plus pratique pour intervenir dessus en cas de pb (et encore je ne suis pas sure que c était obligatoire l époque) mais le 500 mA est un differentiel de tout facon §§§
le seul vrai impératif c est da voir un 30 mA pour la salle d eau !! car les Terres dans les vieux appartements étaient souvent prisent sur les tuyaux d eau ce qui n est plus possible aujourd hui !!
0
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 656
26 oct. 2013 à 02:05
Bonjour

L'inter différentiel n'était obligatoire que pour les prises de courant et tous les équipements de la salle d'eau, prises, éclairage, chauffage, chauffeau électrique avant 2002.
0
Electron33 Messages postés 1 Date d'inscription samedi 26 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 26 octobre 2013
26 oct. 2013 à 08:05
Quelle est l intensite nominale du disjoncteur EDF,
Si elle est inferieure ou egale à 40A il n ya pas lieu de poser un inter differentiel 63A
Pour un appartement sans chauffage elec la puissance souscrite est en genera 6kW soit 32A
0
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 656
26 oct. 2013 à 11:13
Bonjour

Les calibres de réglage des disjoncteurs abonnés sont

En monophasé
15 A - 3 KW
30 A - 6 KW
45 A - 9 KW
60 A - 12 KW
75 A - 15 KW uniquement installations existantes
90 A - 18 KW uniquement installations existantes

En triphasé
10 A - 6 Kw
15 A - 9 KW
20 A - 12 KW
25 A - 15 KW
30 A - 18 KW
40 A - 24 KW
50 A - 30 KW
60 A - 36 KW
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
la quiche Messages postés 260 Date d'inscription jeudi 27 mars 2008 Statut Membre Dernière intervention 11 novembre 2020
26 oct. 2013 à 17:49
Merci de vos réponses.

Pour résumer :

- C'est aux normes de 1995 (c'est une prise de cuisinière donc dans la cuisine)

- le différentiel existant est suffisant, on peut donc le décaler. Pas besoin de poser un 63 A.

Merci encore de vos réponses.
0