Pourquoi la pression du circuit chauffage baisse-t-elle ?

nicos80 Messages postés 9 Date d'inscription samedi 26 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 27 octobre 2013 - 26 oct. 2013 à 18:22
Daniel 26 Messages postés 17007 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 - 31 oct. 2013 à 18:41
bonjour je remets constamment de l'eau dans mon circuit et la pression baisse à vue d'oeil
et tombe à 0 en 10 mn, aucune fuite et le changé cette semaine bref une histoire de fou j'ai besoin de vos lumières!!!
A voir également:

16 réponses

xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 599
26 oct. 2013 à 19:01
bon on va faire un test simple:
fermez tous les aller au niveau radiateurs, attendre 10 mn (c'est votre valeur)
puis refaire de même pour le retour des radiateurs
ALORS?ça donne quoi! (au mano)
oui je patiente...
1
nicos80 Messages postés 9 Date d'inscription samedi 26 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 27 octobre 2013 2
26 oct. 2013 à 19:06
il s'agit d'une ancienne installation à vase ouvert dans les combles( avec chaudière à bois je suppose) ,j'ais condamné celle ci et installé un vase fermé derrière la chaudière mais la pression ne tient pas !!
1
nicos80 Messages postés 9 Date d'inscription samedi 26 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 27 octobre 2013 2
26 oct. 2013 à 19:22
bonsoir xplom
comme expliqué ci dessus, il s'agit d'une ancienne installation j'ais ferme le retour et l'aller derriere la chaudière et la pression tient mais des que j'ouvre la pression chute
1
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 599
Modifié par xplom le 26/10/2013 à 18:34
bonjour,

vase d'expansion changé, il vous reste fuite de circuit chauffage ou fuite groupe sécurité 3 bar chauffage
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Daniel 26 Messages postés 17007 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 4 442
26 oct. 2013 à 18:36
Bonsoir,
En 10 mn ? Expliquez-nous dans les détails ce qu'est votre chauffage .
Fuel, gaz ou autre...
Cdlt,
0
nicos80 Messages postés 9 Date d'inscription samedi 26 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 27 octobre 2013 2
26 oct. 2013 à 18:46
bonsoir il s'agir d'une chaudière fuel, aucune fuite détecté sur le corps je remets de l'eau dans le circuit 2 bars et en 10mn celle ci chute à 0 je vous dit une histoire de fou, la logique voudrait une fuite mais aucune trace de celle ci !!!!
0
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 599
26 oct. 2013 à 19:31
un petit coup d'oeil sur le toit, là ou se déverse le trop plein de l'ancien vase d'expansion, désolé pour la nuit
0
nicos80 Messages postés 9 Date d'inscription samedi 26 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 27 octobre 2013 2
26 oct. 2013 à 19:38
non comme indiqué j'ais condamné le vase ouvert par une soupape de securite avec manometre donc aucune sortie
0
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 599
Modifié par xplom le 26/10/2013 à 19:53
bon allez on se gratte la tête,
1: date de la pose du vase fermé et de vos problèmes
2:sur le vase il n'y a qu'un tuyau de chauffage? (l'ancien vase ouvert)
si c'est une ancienne installation, les aller retour chauffage ne sont pas encastré dans le sol,,

bon je mange et je reviens @+
0
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 599
26 oct. 2013 à 19:56
ah oui pendant que je fais la pause dîner, que se passe t'il lorsque vous laissez la vanne de remplissage ouverte après 2 bars
0
nicos80 Messages postés 9 Date d'inscription samedi 26 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 27 octobre 2013 2
26 oct. 2013 à 20:52
h oui pendant que je fais la pause dîner, que se passe t'il lorsque vous laissez la vanne de remplissage ouverte après 2 bars
he bien elle monte jusqu'à 3 bars et reste maintenue à 3 jusqu'à la fermeture de la vanne
0
nicos80 Messages postés 9 Date d'inscription samedi 26 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 27 octobre 2013 2
26 oct. 2013 à 20:29
l'installation du vase fermé date de deux ans avec condamnation de l'ancien vase ouvert, j'ais rechangé un premier vase expansion au cas ou! ( 18€ leroy merlin pour un 18litres ) remise à niveau de la pression 2 bars chute à 0 en 10 mn
je n'y comprend rien et aucune trace de fuite (vu le nombre de fois je devrais être
les pieds dans l'eau) un poto travaillant dans la plomberie et chauffage est passé ce matin et rien trouvé!!
0
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 599
26 oct. 2013 à 21:01
bon moi aussi dans le brouillard
bon, vous avez un mano classique? (pas de vis de décompression de celui ci)
votre diamètre d'alimentation en eau pour le réseau chauffage?
mais je voulais savoir après 2 bars.... quitte à ce que la soupape crache.
a tout à l'heure, punaise mes collégues sont absent ce soir!
0
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 599
27 oct. 2013 à 08:42
bonjour,

j'avais pas vu une de vos réponses, celle 20h52
la question : avez vous vu l'eau sortir de la soupape? peut t'on voir son écoulement vers le tuyau de vidange?
0
nicos80 Messages postés 9 Date d'inscription samedi 26 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 27 octobre 2013 2
27 oct. 2013 à 10:55
Bonjour
aucune sortie par les soupapes et l'écoulement est ok , vu l'ancienneté de l'installation je pencherais peut etre pour un bouchon de boue installé quelque part dans le circuit et laissant passer l'eau en petite quantité, la pluspart des radiateurs sont en fonte avec vis de purge condamnés donc difficile de vérifier ma
thèse je compte verser dans l'installation un désembouant pour vérifier mes propos. Qu' en pensez vous?
0
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 599
27 oct. 2013 à 12:42
bonjour,

au faite, puisque le vase ouvert à été modifié pour un vase fermé, il n'y aurait pas un purgeur d'air automatique d'installé ? surtout que dans le cadre d'une installation à vase ouvert, les purgeur des radiateurs sont inutiles.
mais à lecture de vos infos ça ne tient pas, mais alors comment enlevez vous l'air de votre installation?
on est bien dans une distribution en parapluie?

je l'aurai un jour, je l'aurai...
0
nicos80 Messages postés 9 Date d'inscription samedi 26 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 27 octobre 2013 2
27 oct. 2013 à 13:32
bonjour

effectivement il s'agit d'une installation en parapluis avec 11 radiateurs avec possibilité de purger 5 d'entre eux de plus une soupape installée dans les combles sur l'ancien vase me permet de purger l'ensemble. Comme indiqué ci dessus j'ais versé un désembouant ce matin et remis la pression et j'attend.
0
Bonjour,

Question bête mais n'avais vous pas simplement un soucis sur le manomètre de votre chaudière ? Lorsque vous effectuer le remplissage, ce dernier monte t'il très vite à 2bars? Des fois de la boue bouche l'arrivée du mano et à peine ont ouvre les vannes de remplissage ce dernier grimpe quasiment instantanément a 2bar (ou plus) mais redescend aussi très vite.
0
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 599
31 oct. 2013 à 18:15
bonsoir

la question est pertinente
0
Daniel 26 Messages postés 17007 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 4 442
Modifié par Daniel 26 le 31/10/2013 à 18:42
bonsoir,
Je pense qu'il faudrait voir aussi du côté du vase si l'accès se fait bien et si réserve de pression est correcte...
Quelle à été la raison de son remplacement ?
0