bon on va faire un test simple:
fermez tous les aller au niveau radiateurs, attendre 10 mn (c'est votre valeur)
puis refaire de même pour le retour des radiateurs
ALORS?ça donne quoi! (au mano)
oui je patiente...
fermez tous les aller au niveau radiateurs, attendre 10 mn (c'est votre valeur)
puis refaire de même pour le retour des radiateurs
ALORS?ça donne quoi! (au mano)
oui je patiente...
il s'agit d'une ancienne installation à vase ouvert dans les combles( avec chaudière à bois je suppose) ,j'ais condamné celle ci et installé un vase fermé derrière la chaudière mais la pression ne tient pas !!
bonsoir xplom
comme expliqué ci dessus, il s'agit d'une ancienne installation j'ais ferme le retour et l'aller derriere la chaudière et la pression tient mais des que j'ouvre la pression chute
comme expliqué ci dessus, il s'agit d'une ancienne installation j'ais ferme le retour et l'aller derriere la chaudière et la pression tient mais des que j'ouvre la pression chute
bonjour,
vase d'expansion changé, il vous reste fuite de circuit chauffage ou fuite groupe sécurité 3 bar chauffage
vase d'expansion changé, il vous reste fuite de circuit chauffage ou fuite groupe sécurité 3 bar chauffage
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonsoir,
En 10 mn ? Expliquez-nous dans les détails ce qu'est votre chauffage .
Fuel, gaz ou autre...
Cdlt,
En 10 mn ? Expliquez-nous dans les détails ce qu'est votre chauffage .
Fuel, gaz ou autre...
Cdlt,
bonsoir il s'agir d'une chaudière fuel, aucune fuite détecté sur le corps je remets de l'eau dans le circuit 2 bars et en 10mn celle ci chute à 0 je vous dit une histoire de fou, la logique voudrait une fuite mais aucune trace de celle ci !!!!
un petit coup d'oeil sur le toit, là ou se déverse le trop plein de l'ancien vase d'expansion, désolé pour la nuit
non comme indiqué j'ais condamné le vase ouvert par une soupape de securite avec manometre donc aucune sortie
bon allez on se gratte la tête,
1: date de la pose du vase fermé et de vos problèmes
2:sur le vase il n'y a qu'un tuyau de chauffage? (l'ancien vase ouvert)
si c'est une ancienne installation, les aller retour chauffage ne sont pas encastré dans le sol,,
bon je mange et je reviens @+
1: date de la pose du vase fermé et de vos problèmes
2:sur le vase il n'y a qu'un tuyau de chauffage? (l'ancien vase ouvert)
si c'est une ancienne installation, les aller retour chauffage ne sont pas encastré dans le sol,,
bon je mange et je reviens @+
l'installation du vase fermé date de deux ans avec condamnation de l'ancien vase ouvert, j'ais rechangé un premier vase expansion au cas ou! ( 18€ leroy merlin pour un 18litres ) remise à niveau de la pression 2 bars chute à 0 en 10 mn
je n'y comprend rien et aucune trace de fuite (vu le nombre de fois je devrais être
les pieds dans l'eau) un poto travaillant dans la plomberie et chauffage est passé ce matin et rien trouvé!!
je n'y comprend rien et aucune trace de fuite (vu le nombre de fois je devrais être
les pieds dans l'eau) un poto travaillant dans la plomberie et chauffage est passé ce matin et rien trouvé!!
bon moi aussi dans le brouillard
bon, vous avez un mano classique? (pas de vis de décompression de celui ci)
votre diamètre d'alimentation en eau pour le réseau chauffage?
mais je voulais savoir après 2 bars.... quitte à ce que la soupape crache.
a tout à l'heure, punaise mes collégues sont absent ce soir!
bon, vous avez un mano classique? (pas de vis de décompression de celui ci)
votre diamètre d'alimentation en eau pour le réseau chauffage?
mais je voulais savoir après 2 bars.... quitte à ce que la soupape crache.
a tout à l'heure, punaise mes collégues sont absent ce soir!
bonjour,
j'avais pas vu une de vos réponses, celle 20h52
la question : avez vous vu l'eau sortir de la soupape? peut t'on voir son écoulement vers le tuyau de vidange?
j'avais pas vu une de vos réponses, celle 20h52
la question : avez vous vu l'eau sortir de la soupape? peut t'on voir son écoulement vers le tuyau de vidange?
Bonjour
aucune sortie par les soupapes et l'écoulement est ok , vu l'ancienneté de l'installation je pencherais peut etre pour un bouchon de boue installé quelque part dans le circuit et laissant passer l'eau en petite quantité, la pluspart des radiateurs sont en fonte avec vis de purge condamnés donc difficile de vérifier ma
thèse je compte verser dans l'installation un désembouant pour vérifier mes propos. Qu' en pensez vous?
aucune sortie par les soupapes et l'écoulement est ok , vu l'ancienneté de l'installation je pencherais peut etre pour un bouchon de boue installé quelque part dans le circuit et laissant passer l'eau en petite quantité, la pluspart des radiateurs sont en fonte avec vis de purge condamnés donc difficile de vérifier ma
thèse je compte verser dans l'installation un désembouant pour vérifier mes propos. Qu' en pensez vous?
bonjour,
au faite, puisque le vase ouvert à été modifié pour un vase fermé, il n'y aurait pas un purgeur d'air automatique d'installé ? surtout que dans le cadre d'une installation à vase ouvert, les purgeur des radiateurs sont inutiles.
mais à lecture de vos infos ça ne tient pas, mais alors comment enlevez vous l'air de votre installation?
on est bien dans une distribution en parapluie?
je l'aurai un jour, je l'aurai...
au faite, puisque le vase ouvert à été modifié pour un vase fermé, il n'y aurait pas un purgeur d'air automatique d'installé ? surtout que dans le cadre d'une installation à vase ouvert, les purgeur des radiateurs sont inutiles.
mais à lecture de vos infos ça ne tient pas, mais alors comment enlevez vous l'air de votre installation?
on est bien dans une distribution en parapluie?
je l'aurai un jour, je l'aurai...
bonjour
effectivement il s'agit d'une installation en parapluis avec 11 radiateurs avec possibilité de purger 5 d'entre eux de plus une soupape installée dans les combles sur l'ancien vase me permet de purger l'ensemble. Comme indiqué ci dessus j'ais versé un désembouant ce matin et remis la pression et j'attend.
effectivement il s'agit d'une installation en parapluis avec 11 radiateurs avec possibilité de purger 5 d'entre eux de plus une soupape installée dans les combles sur l'ancien vase me permet de purger l'ensemble. Comme indiqué ci dessus j'ais versé un désembouant ce matin et remis la pression et j'attend.
Bonjour,
Question bête mais n'avais vous pas simplement un soucis sur le manomètre de votre chaudière ? Lorsque vous effectuer le remplissage, ce dernier monte t'il très vite à 2bars? Des fois de la boue bouche l'arrivée du mano et à peine ont ouvre les vannes de remplissage ce dernier grimpe quasiment instantanément a 2bar (ou plus) mais redescend aussi très vite.
Question bête mais n'avais vous pas simplement un soucis sur le manomètre de votre chaudière ? Lorsque vous effectuer le remplissage, ce dernier monte t'il très vite à 2bars? Des fois de la boue bouche l'arrivée du mano et à peine ont ouvre les vannes de remplissage ce dernier grimpe quasiment instantanément a 2bar (ou plus) mais redescend aussi très vite.