A voir également:
- Réservoir dans le grenier
- Fouine dans le grenier - Guide
- Réservoir senseo fuit ✓ - Forum Electroménager
- Fuite dans le réservoir wc suspendu - Forum Plomberie
- Comment changer vis de fixation réservoir wc ✓ - Forum Plomberie
- Comment faire quand le réservoir d'eau de la Senseo fuit ? ✓ - Forum Electroménager
3 réponses
Bonsoir,
Ce système existait dans le temps et s'appelait vase d'expansion ( à l'air libre)
Ce système ne permettait pas d'avoir une prssion élevée puisque il sert en même temps de trop plein. A raison de 100 grs /m et si le vase est à 5 mètres par exemple vous ne pouvez pas avoir plus de 500 grs.
Maintenant ces vases d'expansion sont supprimés et remplacés par un ballon avec une membrane servant d'interface eau/air car la partie air est gonflée a environ 1 bar.ils ne sont plus au grenier où il y avait risque de gel et oxydation du vase à la limite eau/air par l'oxygène de l'air provoquant des fuites à ce niveau.
Cordialement.
Ce système existait dans le temps et s'appelait vase d'expansion ( à l'air libre)
Ce système ne permettait pas d'avoir une prssion élevée puisque il sert en même temps de trop plein. A raison de 100 grs /m et si le vase est à 5 mètres par exemple vous ne pouvez pas avoir plus de 500 grs.
Maintenant ces vases d'expansion sont supprimés et remplacés par un ballon avec une membrane servant d'interface eau/air car la partie air est gonflée a environ 1 bar.ils ne sont plus au grenier où il y avait risque de gel et oxydation du vase à la limite eau/air par l'oxygène de l'air provoquant des fuites à ce niveau.
Cordialement.
Re,
Je m'apperçois que je n'ais pas répondu entièrement à votre question: étant dans l'impossibilité de monter la pression dans le circuit d'eau chaude vous avez une fuite dans l'échangeur chauffage/eau chaude qui vous empêche de monter en pression. Pour ceci le vase d'expansion n'y est pour rien.
Cordialement.
Je m'apperçois que je n'ais pas répondu entièrement à votre question: étant dans l'impossibilité de monter la pression dans le circuit d'eau chaude vous avez une fuite dans l'échangeur chauffage/eau chaude qui vous empêche de monter en pression. Pour ceci le vase d'expansion n'y est pour rien.
Cordialement.
Bonjour
Votre est très bien décrit par rajéa
Je me permais seulement de rajouter: Avec un systéme de vase expansion a l'air
vous ne pourrez jamais monté au dela de ce qui est précisé précédemment.
Lorsque que vous faites le plein, il vous suffit d'atteindre et surveiller le rejet du
trop plein et a ce moment la vous refermez votre vanne d'appoint.
J'attire votre attention dans le cas ou vous remplaceriez un jour ce vase par un
modèle a membrane et pressurisé , vous risquez de perdre (ou bien diminuer)
la circulation en thermosiphon et un circulateur deviendrait obligatoire.
Votre est très bien décrit par rajéa
Je me permais seulement de rajouter: Avec un systéme de vase expansion a l'air
vous ne pourrez jamais monté au dela de ce qui est précisé précédemment.
Lorsque que vous faites le plein, il vous suffit d'atteindre et surveiller le rejet du
trop plein et a ce moment la vous refermez votre vanne d'appoint.
J'attire votre attention dans le cas ou vous remplaceriez un jour ce vase par un
modèle a membrane et pressurisé , vous risquez de perdre (ou bien diminuer)
la circulation en thermosiphon et un circulateur deviendrait obligatoire.