Réservoir dans le grenier

Signaler
-
Messages postés
936
Date d'inscription
jeudi 28 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
6 décembre 2021
-
Bonjour,
j ai une chaudiére a fuel qui fonctionne tres bien mais je n arrive pas a mettre de la pression dans le circuit d eau chaude.alors je suis monte dans le grenier et j ai trouver un genre de ballon ou le circuit aller et retour sont brancher dessus avec une sortie qui serait peut etre une evacuation.Je voudrais savoir si quelqu un connait ce fameux systeme merci

3 réponses

Bonsoir,

Ce système existait dans le temps et s'appelait vase d'expansion ( à l'air libre)
Ce système ne permettait pas d'avoir une prssion élevée puisque il sert en même temps de trop plein. A raison de 100 grs /m et si le vase est à 5 mètres par exemple vous ne pouvez pas avoir plus de 500 grs.
Maintenant ces vases d'expansion sont supprimés et remplacés par un ballon avec une membrane servant d'interface eau/air car la partie air est gonflée a environ 1 bar.ils ne sont plus au grenier où il y avait risque de gel et oxydation du vase à la limite eau/air par l'oxygène de l'air provoquant des fuites à ce niveau.