Si disjoncteur abonné différentiel : besoin inter diff ?
Résolu
Florian C
Messages postés
1
Date d'inscription
Statut
Membre
Dernière intervention
-
Florian C -
Florian C -
A voir également:
- Disjoncteur si
- Mon disjoncteur général saute sans raison la nuit ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur vmc 10a - Forum Electricité
- Disjoncteur gardy db90 réarmer - Forum Electricité
- Pourquoi le différentiel saute et pas le disjoncteur - Forum Electricité
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel - Forum Electricité
6 réponses
Bonsoir,
Oui, Je vous conseille plus que fortement d'installer ou de faire installer le plus tôt possible un différentiel "haute sensibilité", c'est à dire 30mA qui vous protégera bien plus que le différentiel du disjoncteur de branchement à 500mA.
A+
Oui, Je vous conseille plus que fortement d'installer ou de faire installer le plus tôt possible un différentiel "haute sensibilité", c'est à dire 30mA qui vous protégera bien plus que le différentiel du disjoncteur de branchement à 500mA.
A+
Bonjour
Pour vous donner une idée; voici le principe.

Cordialement
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
Pour vous donner une idée; voici le principe.

Cordialement

Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
bonjour oui l'interdiff est obligatoire il vous faut un 40a ou 63amperes en fonction de votre disjoncteur edf si c un 10/30a prener un 40 amperes sic un 15/45 ou 30/60 prenner un 63amperes toujour en 30mnamperes mais sacher concernant l'image du precedant mesage c'est que pour un renovation vous n'etes pas obliger d'en mettre plusieur c seulement obligatoire pour des maison neuve mais c plus prudent d'en mettre 2 ou 3 celon la taille de la maison pour avoir plus de selectivite si y'en a qu'un et qu'il saute vous vous retrouverez entierement dans le noir avec plusieurs vous aurez toujour avec une partie de la maison avec du courant
Bonjour
Le disjoncteur abonné 500 mA n'est pas une sécurité suffisante . Au delà de 25 mA il peut y avoir tétanisation , donc crispation des muscles qui peut conduire à maintenir le contact . Au delà de 40 mA il peut y avoir fibrilation venticulaire , donc mort !!!
Il me semble qu'à l'époque où Claude François est mort les disjoncteurs abonnés 500 mA existaient déjà .
Un disjoncteur 30 mA est indispensable pour assurer une protection contre les risques mortels d'électrocution .
Le disjoncteur abonné 500 mA n'est pas une sécurité suffisante . Au delà de 25 mA il peut y avoir tétanisation , donc crispation des muscles qui peut conduire à maintenir le contact . Au delà de 40 mA il peut y avoir fibrilation venticulaire , donc mort !!!
Il me semble qu'à l'époque où Claude François est mort les disjoncteurs abonnés 500 mA existaient déjà .
Un disjoncteur 30 mA est indispensable pour assurer une protection contre les risques mortels d'électrocution .
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonsoir
Sur une installation aux normes actuelles, la présence de protection différentielle 30mA pour tous les circuits est obligatoire en locaux d'habitation.
Mais l'installation électrique de votre appartement est sans doute aux normes de l'époque de sa construction.
La norme n'étant pas rétro-active, vous n'avez donc obligation de rien.
Néanmoins, dans votre cas, il est vivement conseillé de faire une mise en sécurité de l'installation, qui se traduira en autres, par la pose d'un (ou plusieurs) interrupteur différentiel 30mA en tête de vos circiuts.
C'est une précaution importante pour votre sécurité et celle de vos proches.
@+
Sur une installation aux normes actuelles, la présence de protection différentielle 30mA pour tous les circuits est obligatoire en locaux d'habitation.
Mais l'installation électrique de votre appartement est sans doute aux normes de l'époque de sa construction.
La norme n'étant pas rétro-active, vous n'avez donc obligation de rien.
Néanmoins, dans votre cas, il est vivement conseillé de faire une mise en sécurité de l'installation, qui se traduira en autres, par la pose d'un (ou plusieurs) interrupteur différentiel 30mA en tête de vos circiuts.
C'est une précaution importante pour votre sécurité et celle de vos proches.
@+