Si disjoncteur abonné différentiel : besoin inter diff ?
Résolu
Florian C
Messages postés
1
Date d'inscription
jeudi 2 janvier 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
2 janvier 2014
-
2 janv. 2014 à 16:21
Florian C - 4 janv. 2014 à 21:32
Florian C - 4 janv. 2014 à 21:32
A voir également:
- Disjoncteur four
- Mon disjoncteur général saute sans raison la nuit ✓ - Forum Electricité
- Four electrique - Guide
- Changer fusible disjoncteur - Guide
- Symbole clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Disjoncteur gardy db90 réarmer - Forum Electricité
6 réponses
stf_paroroma
Messages postés
1741
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
29 décembre 2024
580
2 janv. 2014 à 23:21
2 janv. 2014 à 23:21
Bonsoir,
Oui, Je vous conseille plus que fortement d'installer ou de faire installer le plus tôt possible un différentiel "haute sensibilité", c'est à dire 30mA qui vous protégera bien plus que le différentiel du disjoncteur de branchement à 500mA.
A+
Oui, Je vous conseille plus que fortement d'installer ou de faire installer le plus tôt possible un différentiel "haute sensibilité", c'est à dire 30mA qui vous protégera bien plus que le différentiel du disjoncteur de branchement à 500mA.
A+
stf_jpd87
Messages postés
98542
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 mars 2025
28 262
Modifié par stf_jpd87 le 3/01/2014 à 07:17
Modifié par stf_jpd87 le 3/01/2014 à 07:17
Bonjour
Pour vous donner une idée; voici le principe.

Cordialement
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
Pour vous donner une idée; voici le principe.

Cordialement

Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
bonjour oui l'interdiff est obligatoire il vous faut un 40a ou 63amperes en fonction de votre disjoncteur edf si c un 10/30a prener un 40 amperes sic un 15/45 ou 30/60 prenner un 63amperes toujour en 30mnamperes mais sacher concernant l'image du precedant mesage c'est que pour un renovation vous n'etes pas obliger d'en mettre plusieur c seulement obligatoire pour des maison neuve mais c plus prudent d'en mettre 2 ou 3 celon la taille de la maison pour avoir plus de selectivite si y'en a qu'un et qu'il saute vous vous retrouverez entierement dans le noir avec plusieurs vous aurez toujour avec une partie de la maison avec du courant
atlassaturn
Messages postés
3554
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
16 mars 2025
2 015
3 janv. 2014 à 21:17
3 janv. 2014 à 21:17
Bonjour
Le disjoncteur abonné 500 mA n'est pas une sécurité suffisante . Au delà de 25 mA il peut y avoir tétanisation , donc crispation des muscles qui peut conduire à maintenir le contact . Au delà de 40 mA il peut y avoir fibrilation venticulaire , donc mort !!!
Il me semble qu'à l'époque où Claude François est mort les disjoncteurs abonnés 500 mA existaient déjà .
Un disjoncteur 30 mA est indispensable pour assurer une protection contre les risques mortels d'électrocution .
Le disjoncteur abonné 500 mA n'est pas une sécurité suffisante . Au delà de 25 mA il peut y avoir tétanisation , donc crispation des muscles qui peut conduire à maintenir le contact . Au delà de 40 mA il peut y avoir fibrilation venticulaire , donc mort !!!
Il me semble qu'à l'époque où Claude François est mort les disjoncteurs abonnés 500 mA existaient déjà .
Un disjoncteur 30 mA est indispensable pour assurer une protection contre les risques mortels d'électrocution .
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 930
3 janv. 2014 à 23:54
3 janv. 2014 à 23:54
Bonsoir
Sur une installation aux normes actuelles, la présence de protection différentielle 30mA pour tous les circuits est obligatoire en locaux d'habitation.
Mais l'installation électrique de votre appartement est sans doute aux normes de l'époque de sa construction.
La norme n'étant pas rétro-active, vous n'avez donc obligation de rien.
Néanmoins, dans votre cas, il est vivement conseillé de faire une mise en sécurité de l'installation, qui se traduira en autres, par la pose d'un (ou plusieurs) interrupteur différentiel 30mA en tête de vos circiuts.
C'est une précaution importante pour votre sécurité et celle de vos proches.
@+
Sur une installation aux normes actuelles, la présence de protection différentielle 30mA pour tous les circuits est obligatoire en locaux d'habitation.
Mais l'installation électrique de votre appartement est sans doute aux normes de l'époque de sa construction.
La norme n'étant pas rétro-active, vous n'avez donc obligation de rien.
Néanmoins, dans votre cas, il est vivement conseillé de faire une mise en sécurité de l'installation, qui se traduira en autres, par la pose d'un (ou plusieurs) interrupteur différentiel 30mA en tête de vos circiuts.
C'est une précaution importante pour votre sécurité et celle de vos proches.
@+