Bonsoir a tous,

Je viens demander un peu de l'aide et des informations.
Mes grands parents possèdent un forage, le ballon est: Le réservoir Massal, 200L, avec vessie.

En ce moment la pression d'eau monte puis descend elle n'est pas stable alors qu'avant oui, au niveau du ballon il y a un va et vient 2 bars --> 4 bars.

Faut-il que je gonfle le ballon? si oui directement a la valve, mais dois-je vider le ballon avant?
Je vous est donné le max de détails, si j'en est oublié merci de me le signaler :)

Bonne soirée

Loïc

5 réponses

Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 663
 
Bonjour,
Pour simplifier et couper court à toutes les interventions qui vont suivre, pouvez-vous "gonfler" votre cuve aux environs de 3 bars ? Si oui , faites-le et faites part des résultats.
A+,
0
lolo83860 Messages postés 11 Statut Membre
 
Bonjour,

Est ce que je dois vider le ballon? Car si je gonfle maintenant j'ai l'eau qui sort par la valve.

Merci
0
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 657
 
Bonjour

Si vous avez de l'eau qui sort sur la valve de la vessie, celle-ci est percée; il faut donc procéder à son changement
La pression dans la vessie doit être faite sans eau à 200g en dessous de la pression de démarrage.
Cordialement
0
lolo83860 Messages postés 11 Statut Membre
 
Merci pour votre réponse.
J'ai consulté un peu sur le net, peut on s' en fournir un dans un magasin du style Leroymerlin?
J'ai trouvé une vessie chez Brossette mais merci du prix.
Sinon sur le site priceminister mais la vessie est sans marque.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 657
 
Bonjour

Je suis désolé mais il me semble que je vous aie mis dans l'erreur, car il semblerait que ces réservoirs sont sans vessie .

Voici une doc technique à vous de voir. Vous avez l'explication pour la mise en pression d'air.
http://www.sanitaire-distribution.fr/forms/fiches_techniques_ensemble/08964.pdf
A+ si problème.