Bonjour,
Pour une installation de 40A j'ai tiré 2 fils 6² souples pour la Phase et 2 fils 6² souples pour le neutre chacun étant jumelé sur le disjoncteur 500 et sur le 40A.
Est-ce correct?

4 réponses

  1. Bjr, pas commun mais électriquement correct .. attendez d autres réponses plus pertinentes que la mienne.. sur le plan de la réglementation en vigueur.. vous ne précisez pas la longueur des cables?? et de ou a ou??
    0
    1. Modérateur
      Salut,

      en principe, ne doivent sortir du disjoncteur d'abonné (500 mA) que deux conducteurs (phase et neutre)...

      A+ blux
       "Les cons, ça ose tout.
      C'est même à ça qu'on les reconnait"
      0
      1. Modérateur
        bjr
        et normalement pour du 40 A il aurait fallu tirer minimum du 10mm²
        0
        1. Modérateur
          Bonsoir

          Le contexte dans lequel vous faites cela n'est pas clair : installation neuve, rénovation totale, rénovation partielle, mise en sécurité d'un existant.

          Sur une installation domestique, on ne doit pas mettre 2 conducteurs en parallèle (sauf cas particulier genre passage d'une installation tri en mono)

          Il faut au minimum du 10² si votre DB est un 15/45A et du 16² si votre DB est un 30/60A

          On ne comprend pas bien non plus quel est le 40A dont vous parlez. Ll'interupteur différentiel ? Auquel cas suivant le contexte dans lequel vous l'avez mis, ce n'est pas forcément suffisant.

          En tout cas, démontez votre bricolage dangereux

          @+