Installation 40A

Beby - 7 sept. 2014 à 18:48
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 7 sept. 2014 à 21:22
Bonjour,
Pour une installation de 40A j'ai tiré 2 fils 6² souples pour la Phase et 2 fils 6² souples pour le neutre chacun étant jumelé sur le disjoncteur 500 et sur le 40A.
Est-ce correct?
A voir également:

4 réponses

Bjr, pas commun mais électriquement correct .. attendez d autres réponses plus pertinentes que la mienne.. sur le plan de la réglementation en vigueur.. vous ne précisez pas la longueur des cables?? et de ou a ou??
0
blux Messages postés 26490 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024 297
Modifié par blux le 8/09/2014 à 09:41
Salut,

en principe, ne doivent sortir du disjoncteur d'abonné (500 mA) que deux conducteurs (phase et neutre)...

A+ blux
 "Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnait"
0
stf_frmu Messages postés 45050 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 12 057
7 sept. 2014 à 21:13
bjr
et normalement pour du 40 A il aurait fallu tirer minimum du 10mm²
0
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
7 sept. 2014 à 21:22
Bonsoir

Le contexte dans lequel vous faites cela n'est pas clair : installation neuve, rénovation totale, rénovation partielle, mise en sécurité d'un existant.

Sur une installation domestique, on ne doit pas mettre 2 conducteurs en parallèle (sauf cas particulier genre passage d'une installation tri en mono)

Il faut au minimum du 10² si votre DB est un 15/45A et du 16² si votre DB est un 30/60A

On ne comprend pas bien non plus quel est le 40A dont vous parlez. Ll'interupteur différentiel ? Auquel cas suivant le contexte dans lequel vous l'avez mis, ce n'est pas forcément suffisant.

En tout cas, démontez votre bricolage dangereux

@+
0