Soucis de chaudiere

Résolu
supersanaa Messages postés 1 Date d'inscription dimanche 21 septembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 21 septembre 2014 - 21 sept. 2014 à 15:26
 supersanna - 28 sept. 2014 à 01:14
BONJOUR J AI UN PROBL2ME SUR UNE CHAUDIERE DE MARQUE SAUNIER DUVAL MODELE THEMA. ELLE M INDIQUE 2,8 BAR ALORS QU ELLE DEVRAI M INDIQUER 1,4 BAR; pouver vous m aider . Merci d avance

2 réponses

doc chaudiere
21 sept. 2014 à 18:35
bonsoir, vérifiez le robinet de remplissage s'il est bien fermé (bouchon bleu en dessous de la chaudière), puis ouvrir (avec un sceau en dessous) le robinet de purge (noir en dessous de la chaudière derrière le bleu) pour faire baisser la pression. Vous pouvez aussi vérifier le vase d'expansion.
1
Bonsoir , la pression est redevenu normal apres que j ai réouvert le robinet . C est redescendu à 1,5 bar Merci pour votre aide.
0