ECS et chauffage

maya - 23 sept. 2014 à 19:25
 maya - 26 sept. 2014 à 06:13
Bonjour,
Petite question d'ordre général.
Possédant une chaudiere avec un ballon intégré, lors de certains cycle eau chaude sanitaire le departs et retour chauffage aura tendance à chauffer sur une courte portion de tuyauterie. Est ce normal ?
Ayant un aquastat sur le retour chauffage celui ci aura tendance a déclencher sur certains cycle ECS...ce qui met en arret la chaudière.
Merci
A voir également:

5 réponses

doc chaudiere
24 sept. 2014 à 19:20
bonsoir, sur une longueur de 20 30 cm c'est normal, si le problème est embêtant posez un clapet anti-retour sur le tuyau.
0
Bonjour,

Merci pour votre retour. Effectivement ce ne sont que les 30 premiers centimètres du départ et retour chauffage qui chauffe.
Ce qui m'étonne est que le retour chauffe également ?

Merci
0
xplom Messages postés 33839 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 598
25 sept. 2014 à 18:51
0
doc chaudiere
25 sept. 2014 à 19:57
bonsoir, si votre chaudière est a la cave ou en dessous d'un radiateur c'est un phénomène courant : thermosiphon. (l'eau chaude dans la chaudière a tendance a remonter vers un point haut.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Bonsoir messieurs,
La chaudiere alimente un plancher chauffant, les tuyauterie departcet retour chauffage chauffe a 50 degres. Zone : de la chaudiere jusquau collecteur voir un peu les pe.
La chaudiere est au rdc donc chaudiere plus haute que plancher pour le rdc et plus basse pour l'étage.
Portion qui chauffe pour le rdc environ 1m de tuy cuivre
Portion qui chauffe pour l'étage environ 2m50 de tuy cuivre
Cela fait beaucoup pour de la conductivité non ?
Merci.
0
xplom Messages postés 33839 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 598
25 sept. 2014 à 21:00
non ça me surprend pas, voila pourquoi je dis de couper les vannes des collecteurs en été, et aujourd'hui de les ouvrir , on est en automne
0
Bonjour,
La vanne 3 voies ne pourrait elle pas etre défectueuse? Ya til un moyen simple de tester son bon fonctionnement?
Vous remerciant par avance
0