A voir également:
- ECS et chauffage
- Reparer chauffage - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
- Chauffage au sol - Guide
- Pression vase expansion chauffage - Guide
- Anti fuite chauffage central avis - Forum Chauffage et climatisation
5 réponses
bonsoir, sur une longueur de 20 30 cm c'est normal, si le problème est embêtant posez un clapet anti-retour sur le tuyau.
Bonjour,
Merci pour votre retour. Effectivement ce ne sont que les 30 premiers centimètres du départ et retour chauffage qui chauffe.
Ce qui m'étonne est que le retour chauffe également ?
Merci
Merci pour votre retour. Effectivement ce ne sont que les 30 premiers centimètres du départ et retour chauffage qui chauffe.
Ce qui m'étonne est que le retour chauffe également ?
Merci
bonsoir, si votre chaudière est a la cave ou en dessous d'un radiateur c'est un phénomène courant : thermosiphon. (l'eau chaude dans la chaudière a tendance a remonter vers un point haut.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonsoir messieurs,
La chaudiere alimente un plancher chauffant, les tuyauterie departcet retour chauffage chauffe a 50 degres. Zone : de la chaudiere jusquau collecteur voir un peu les pe.
La chaudiere est au rdc donc chaudiere plus haute que plancher pour le rdc et plus basse pour l'étage.
Portion qui chauffe pour le rdc environ 1m de tuy cuivre
Portion qui chauffe pour l'étage environ 2m50 de tuy cuivre
Cela fait beaucoup pour de la conductivité non ?
Merci.
La chaudiere alimente un plancher chauffant, les tuyauterie departcet retour chauffage chauffe a 50 degres. Zone : de la chaudiere jusquau collecteur voir un peu les pe.
La chaudiere est au rdc donc chaudiere plus haute que plancher pour le rdc et plus basse pour l'étage.
Portion qui chauffe pour le rdc environ 1m de tuy cuivre
Portion qui chauffe pour l'étage environ 2m50 de tuy cuivre
Cela fait beaucoup pour de la conductivité non ?
Merci.