Bonsoir,

J'ai un souci avec mon cumulus, il ne veut pas s'enclencher automatiquement en heures creuses.
Le contacteur HAGER reçoit bien l'impulsion heure creuse de l'EDF mais la bobine ne veut pas se "coller". Cela peut durer la nuit si je ne m'en aperçois pas. J'ai changé le contacteur mais cela n'y fait rien. Le contacteur bascule en mode auto au passage HC quand il est en marche forcé.
Avez-vous une idée d'où cela peut venir et quoi faire?
Merci

3 réponses

stf_frmu Messages postés 50090 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 192
 
bonsoir

a première vue votre circuit de commande fonctionne, il faut donc contrôler le circuit de puissance de votre cumulus.
vérifiez si les fusibles sont en état
vérifiez si le courant arrive bien sur le circuit puissance de votre contacteur jour nuit
vérifiez que le courant sort bien du contacteur
vérifiez que le courant arrive bien au cumulus
0
stf_jpd87 Messages postés 98703 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 542
 
Bonjour pour vous faciliter la compréhension:



cliquez sur image pour agrandir

0
rital24 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
Merci, je vais faire les différents contrôles des disjoncteurs et vous tiens au courant.