Bonjour,

je cherche a raccorder une gache electrique 12v tirard, avec un visiophone legrand celiane, un digicode (aiphone AC-10S), et une motorisation de portail genius brain 15 de chez jardimat.

En complement de tous ça, j'ai une alimentation comelit12v normalement prevue pour la gache et/ou le digicode.

En faite, j'ai un peu peur de me trompé dans le cablage de la gache, avec toutes ces commandes et alim...

Car, j'ai une sortie gache et une entrée bouton poussoir sur le visio exterieure, la meme sur le digicode et sur la motorisatione de portail.
En me demandant si celle du visio et de la motorisation délivre les 12v necessaire ?
Par contre, celle du digicode doit recevoir une alim pour la gache, il y a que pour celui-ci que je sois sur!

En esperant qu'une ame charitable me vienne en aide, je vous souhaite une bonne soirée.

3 réponses

Messages postés
9
Date d'inscription
dimanche 1 décembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
23 décembre 2014

eh bien, personne?
Messages postés
10502
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
16 septembre 2021
3 926
Bonsoir si tout etait de la meme marque ce serait plus simple apres c'est vous qui savez sur quel element il est plus judicieux de mettre la gache peut etre sur le visiophone .Vous etes en pavillon,en appartement ?
Bonjour,
Visiblement l'interphone vidéo Céliane délivre directement une tension pour la sortie de gâche (sans la référence exacte, difficile d'en être certain à 100%) et de plus n'a qu'une seule "sortie" Donc pour faire simple, il faut alimenter le digicode par votre alimentation 12v, brancher le contact du digicode sur l'entrée "Poussoir d'ouverture serrure" de l'interphone vidéo, raccorder la gâche électrique sur la sortie prévue à cet effet.
Pour ce qui est de la commande d'ouverture du portail, il faudra la piloter à part de l'interphone via un bouton poussoir