Arrêts fréquents chaudière au gaz Chappée Edena Progress

momo26 - 6 janv. 2015 à 19:21
steph7244 Messages postés 53 Date d'inscription mercredi 3 décembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 15 décembre 2015 - 7 janv. 2015 à 21:07
Bonjour,
Je suis équipé d'une chaudière Chappée Edena progress (qaz naturel) de 32 kW à ventouse, de 2004, avec préparateur ECS.
Depuis quelques jours, elle ne fonctionne plus correctement.
La production d'eau chaude sanitaire, qui est prioritaire au niveau du fonctionnement, se fait normalement, mais lors du passage au chauffage, la durée de chauffe est de 1 à 2 minutes. Ensuite la coupure dure entre 5 et 10 minutes, avant de redémarrer à nouveau pour 1 à 2 minutes.
Autant dire que pour chauffer la maison en ce moment, c'est très insuffisant.
Pourtant, à chaque fois qu'elle se remet à chauffer, il n'y a apparemment pas de problème au niveau du bruleur.
Le problème est le même lorsque je sors les sondes de la chaudière ou du ballon d'eau chaude.
Merci de votre aide.

2 réponses

docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 923
7 janv. 2015 à 18:30
bonsoir, verifiez votre vanne trois voies
1