Problème de démarrage sur moteur mono

Pointer33 Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 8 janvier 2015 Statut Membre Dernière intervention 8 janvier 2015 - 8 janv. 2015 à 19:51
labricole47 Messages postés 20677 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 - 8 janv. 2015 à 21:37
Bonsoir,
J'ai un moteur 220v mono qui,quand il démarre fait disjoncté mon disjoncteur général triphasé réglé à 20A. Alors que chez mon voisin, qui lui est en mono réglé à 45A,il fonctionne parfaitement.J'ai câblé une protection magnéto thermique réglée à 17A qui ne déclenche pas.Peux t'on changer la valeur des condensateurs pour limiter le courant d'appel au démarrage?
Merci de m'aiguiller.

1 réponse

labricole47 Messages postés 20677 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 2 632
8 janv. 2015 à 19:53
bonjour
quel est la puissance de votre moteur ?
0
Pointer33 Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 8 janvier 2015 Statut Membre Dernière intervention 8 janvier 2015
8 janv. 2015 à 19:58
La plaque signalétique n'est pas en bon état mais,je peux lire l'intensité 10,5A
0
labricole47 Messages postés 20677 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 2 632
Modifié par labricole47 le 8/01/2015 à 20:04
êtes vous sur que votre condensateur est bon ? ou faible ;un condensateur faible (exemple 25 micro pour 30 écrits )augmente la consommation du moteur
0
Pointer33 Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 8 janvier 2015 Statut Membre Dernière intervention 8 janvier 2015 > labricole47 Messages postés 20677 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024
8 janv. 2015 à 20:58
Il y a 2 condensateurs en parallèles un de 100 mf et l'autre 120mf je les ai mesuré avec un multimètre et ils ont l'air ok.
0
labricole47 Messages postés 20677 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 2 632 > Pointer33 Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 8 janvier 2015 Statut Membre Dernière intervention 8 janvier 2015
8 janv. 2015 à 21:05
un capacimètre ? pour mesurer les valeurs ,est préférable,si vous avez deux condos ;celui de 120 est ;me semble t'il associé a un coupleur ;ce qui explique une pointe de conso au démarrage ;mais 10.5 a votre disjoncteur devrait tenir tout dépend des appareils branchés en plus
0
Oui,j'ai fait la mesure avec un capacimètre mais,ce que j'ai oublié de préciser c'est que le moteur seul le disjoncteur tient.Par contre dés que je le relie à une scie à l'aide d'une courroie c'est là qu'il disjoncte.petite précision la lame est libre,il n'y a aucun point dur.
0