De Dietrich City 2.24 probléme température ECS
AtomeX
Messages postés
4
Statut
Membre
-
AtomeX Messages postés 4 Statut Membre -
AtomeX Messages postés 4 Statut Membre -
Bonsoir a tous,
J'ai une chaudière City 2.24 qui commence à daté maintenant, mon problème est que la température de l'eau ECS ne dépasse pas 40°c alors que la consigne est de 53 (max).
Je n'ai pas de soucie avec le chauffage qui monte lui à 75°c, j'ai fait quelques contrôles avec le manuel de service (contrôle de débit ecs, température de consigne, réel,ect).
La chaudière est modifié, elle n'a plus de vannes pot de stockage / ECS.
Je pensé peut être au nettoyage de l'échangeur, si un pro peux me donner son avis, ça serais sympa.
Cordialement.
J'ai une chaudière City 2.24 qui commence à daté maintenant, mon problème est que la température de l'eau ECS ne dépasse pas 40°c alors que la consigne est de 53 (max).
Je n'ai pas de soucie avec le chauffage qui monte lui à 75°c, j'ai fait quelques contrôles avec le manuel de service (contrôle de débit ecs, température de consigne, réel,ect).
La chaudière est modifié, elle n'a plus de vannes pot de stockage / ECS.
Je pensé peut être au nettoyage de l'échangeur, si un pro peux me donner son avis, ça serais sympa.
Cordialement.
A voir également:
- Problème chaudière de dietrich city 24
- Plaque induction de dietrich problème - Guide
- Chaudière fioul de dietrich ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere de dietrich erreur e10 ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Sur De Dietrich Code Erreur 10 ✓ - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Erreur E10 chaudière Dietrich - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
Désolé pour la réponse tardive, je viens de faire les essais aujourd'hui.
Finalement il semble qu'il s'agisse de l'échangeur à plaque qui est entartré.
Je l'ai commandé j'attends de le changer pour vous confirmer.
Merci, pour votre aide.
Bonne journée