Bonjour,
mon problème est le suivant : suite à divers travaux d'isolation en avril j'ai supprimé 3 radiateurs sur 8 ( 2 petits de 40 cm des salles de bain et un gros de 1.50 m environ pour la cuisine). Ce sont des radiateur en fonte qui fonctionne avec une chaudière à bois et fioul et une pompe de circulation d'eau(j'utilise que le bois). Cet hiver, depuis que je l'ai remise en marche, j'ai tout le temps de l'air qui se met dans les 2 radiateurs du haut et l'eau de l'installation qui s'en va par l'évacuation de trop plein.Du coup je doit les purger tout le temps et remettre de l'eau dans l'installation car si je fais pas ça, les radiateur du rez de chaussée devienne froid alors qui sont remplie d'eau. D'où vient le problème ? Comment je peut résoudre le problème ?
Merci de bien vouloir m'aider.
mon problème est le suivant : suite à divers travaux d'isolation en avril j'ai supprimé 3 radiateurs sur 8 ( 2 petits de 40 cm des salles de bain et un gros de 1.50 m environ pour la cuisine). Ce sont des radiateur en fonte qui fonctionne avec une chaudière à bois et fioul et une pompe de circulation d'eau(j'utilise que le bois). Cet hiver, depuis que je l'ai remise en marche, j'ai tout le temps de l'air qui se met dans les 2 radiateurs du haut et l'eau de l'installation qui s'en va par l'évacuation de trop plein.Du coup je doit les purger tout le temps et remettre de l'eau dans l'installation car si je fais pas ça, les radiateur du rez de chaussée devienne froid alors qui sont remplie d'eau. D'où vient le problème ? Comment je peut résoudre le problème ?
Merci de bien vouloir m'aider.
A voir également:
- Avis chaudiere morvan
- Installation d'un climatiseur - Guide
- Reparer chauffage - Guide
- Installation cuisiniere - Guide
- Installation alarme - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
12 réponses
Bonjour
Précisez SVP:
1)-La provenance de cette eau "qui s'en va par l'évacuation du trop
plein. ( fuite ....soupape... Robinet de vidange ... ou autres ? )
2)-Avez- vous vérifié si le circulateur fonctionne réellement ?
3)- Combustible : Utilisez-vous du bois en bûches ou granulés ?
4)- A quelle température de fonctionnement vous réglez la chaudière ?
5)- Est-ce que la chaudière produit aussi l'eau chaude sanitaire ou
seulement le chauffage pour les radiateurs.
Il nous faut un minimum de précisions pour vous orienter vers les
causes éventuellement possibles produisant ces ennuis.
Précisez SVP:
1)-La provenance de cette eau "qui s'en va par l'évacuation du trop
plein. ( fuite ....soupape... Robinet de vidange ... ou autres ? )
2)-Avez- vous vérifié si le circulateur fonctionne réellement ?
3)- Combustible : Utilisez-vous du bois en bûches ou granulés ?
4)- A quelle température de fonctionnement vous réglez la chaudière ?
5)- Est-ce que la chaudière produit aussi l'eau chaude sanitaire ou
seulement le chauffage pour les radiateurs.
Il nous faut un minimum de précisions pour vous orienter vers les
causes éventuellement possibles produisant ces ennuis.
Ma chaudiere fonctionne avec des buches a une temperature de 60 degres et elle chauffe les radiateur uniquement pas les sanitaire et le circulateur fonctionne bien ! L eau s'en va pa le trop plein mais c seulement les radiateur de l etage que je dois purger ceux d'en bas n en ont pas besoin et oui il y a de l'ebulition depuis que jai supprimer les 3 radiateur !
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour et merci de ces premiers renseignements.
Avez-vous un vase d'expansion ouvert à l'air libre ? et Est-ce que
c'est par le trop plein de ce vase que l'eau s'en va ?
Si non précisé d'où l'eau s'échappe de votre installation .
Avez-vous un vase d'expansion ouvert à l'air libre ? et Est-ce que
c'est par le trop plein de ce vase que l'eau s'en va ?
Si non précisé d'où l'eau s'échappe de votre installation .
pour le trop plein j'ai un tuyau qui remonte pour évacuer l'eau sur la toiture est c'est tout. La chaudière est une MORVAN de type MH 22 avec une puissance calorifique de 22000 Kcal/heure equipée d'un accelerateur grundfoss up 20/45, vase d'expension ouvert 35 litres, vanne de sectionnement, vanne 4 voies, sécurité thermique. j'espere que cela suffira pour que vous puissiez m'aidez. Merci
3 points a préciser SVP:
Est-ce que je peux en déduire que l'eau qui comme vous dites " s'en va par le
trop plein " s'écoule sur votre toiture ?
Sécurité thermique : Est-ce que c'est une soupape de décharge ou une admission
d'eau froide pour éviter l'ébullition ?
Vanne 4 voies : Etes vous certain que c'est une 4 ? je verrai plutôt une 3 voies
puisque la chaudière n'assure pas la production d'eau chaude
sanitaire.
Ceci dit , oui je vais essayé de vous aider car je posséde aussi une chaudiére
Morvan Type MH 51 17000 kcal/h.
Est-ce que je peux en déduire que l'eau qui comme vous dites " s'en va par le
trop plein " s'écoule sur votre toiture ?
Sécurité thermique : Est-ce que c'est une soupape de décharge ou une admission
d'eau froide pour éviter l'ébullition ?
Vanne 4 voies : Etes vous certain que c'est une 4 ? je verrai plutôt une 3 voies
puisque la chaudière n'assure pas la production d'eau chaude
sanitaire.
Ceci dit , oui je vais essayé de vous aider car je posséde aussi une chaudiére
Morvan Type MH 51 17000 kcal/h.
Bonjour
Quand vous avez supprimé 3 radiateurs, comment avez vous rétabli le circuit ?
-par jonction eau chaude-eau froide ?
-par bouchonnage des tuyaux devenus inutiles ?
Avez vous touché :
- aux tuyauteries qui se raccordent au vase d'expansion ?
- à la fermeture de la vanne du vase ?
Quand vous avez supprimé 3 radiateurs, comment avez vous rétabli le circuit ?
-par jonction eau chaude-eau froide ?
-par bouchonnage des tuyaux devenus inutiles ?
Avez vous touché :
- aux tuyauteries qui se raccordent au vase d'expansion ?
- à la fermeture de la vanne du vase ?
oui l'eau s'en va par la toiture. et oui c'est une 4 voie de ce qui est marqué sur la facture. pour le reste je voie pas ou ca peut etre ecrit dans la doc que j'ai et j'y connai pas grand chose en chauffage ?. De plus, quand j'ai supprimé les 3 radiateurs j'ai rétablie le circuit par bouchonnage.
Lorsque votre circuit est plein ,c'est a dire dés que l'eau coule en toiture, le niveau du
vase se fera tout seul et l'eau s'arretera de couler lorsque la T° de chaudière sera
atteinte . L'eau qui coule en toiture résulte de la dilatation .Ensuite il ne faut plus
rajouter de l'eau et si vous en rajouter elle sera à nouveau rejetée.
Une vanne 4 voies se reconnait au 4 tuyauteries qui viennent se brancher dessus,
une 3 voies n'en a que 3.
Commencez par chercher( en manoeuvrant la manette ou le bouton ) la position
ou la vanne envoie toute l'eau chaude sortant de la chaudière vers le circuit
radiateurs et laissez la dans cette position. Cela pour éviter ou retarder l'ébullition.
vase se fera tout seul et l'eau s'arretera de couler lorsque la T° de chaudière sera
atteinte . L'eau qui coule en toiture résulte de la dilatation .Ensuite il ne faut plus
rajouter de l'eau et si vous en rajouter elle sera à nouveau rejetée.
Une vanne 4 voies se reconnait au 4 tuyauteries qui viennent se brancher dessus,
une 3 voies n'en a que 3.
Commencez par chercher( en manoeuvrant la manette ou le bouton ) la position
ou la vanne envoie toute l'eau chaude sortant de la chaudière vers le circuit
radiateurs et laissez la dans cette position. Cela pour éviter ou retarder l'ébullition.
apres avoir remis en eau et purger mes radiateur, je rebranche le circulateur ou accelerateur a la prise de courant et la entend bien de l'air qui passe dans le circuit.
Bonsoir
Il est certain que si vous avez fait quelques travaux d'isolation et en
plus supprimé 3 radiateurs votre chaudière est devenu surdimensionnée
pour votre besoin calorifique actuel.
De plus , les chaudières à bois de ce type n'aiment pas trop le
fonctionnement au ralenti. il est nécessaire que les calories produites
soient utilisées au fur et a mesure de leur production et la moindre
prise d'air au niveau de la porte de chargement suffit pour arriver
a l'ébullition.
Cette montée en T° anormale produit une augmentation du volume
d'eau qui se dilate ainsi que le débordement du vase d'expansion par
son trop plein ( qui joue pleinement son role, si non ça ferait BOUM).
J'ai eu moi aussi ces problèmes d'ébullition , et j'ai dû refaire l'étanchéité
du joint de porte de chargement, car même la palette régulatrice d'
admission d'air fermée il y avait encore passage et la nuit lorsque je
diminuais le chauffage , la chaudière montait a 100°.
Par la suite , comme vous j'ai fais un peu d'isolation et maintenant
j'utilise la chaudière a bois que les jours de grands froids. Pour le reste
du temps j'ai fais installer une petite chaudière a fioul qui assure une
meilleure et plus fiable régulation de température.
J'attire votre attention sur le risque de goudronnage de votre conduit
de cheminée. ceci se produit lorsque la chaudière fonctionne trop
au ralenti et que les températures des fumées deviennent trop basses.
Pour le reste de vos ennuis, essayez de trouver la position maxi de la
vanne mélangeuse ( que ce soit une 3 ou 4 voies).
Ne faites plus d' appoint d'eau pendant quelques temps et le vase
prendra tout seul son bon niveau .
Il est certain que si vous avez fait quelques travaux d'isolation et en
plus supprimé 3 radiateurs votre chaudière est devenu surdimensionnée
pour votre besoin calorifique actuel.
De plus , les chaudières à bois de ce type n'aiment pas trop le
fonctionnement au ralenti. il est nécessaire que les calories produites
soient utilisées au fur et a mesure de leur production et la moindre
prise d'air au niveau de la porte de chargement suffit pour arriver
a l'ébullition.
Cette montée en T° anormale produit une augmentation du volume
d'eau qui se dilate ainsi que le débordement du vase d'expansion par
son trop plein ( qui joue pleinement son role, si non ça ferait BOUM).
J'ai eu moi aussi ces problèmes d'ébullition , et j'ai dû refaire l'étanchéité
du joint de porte de chargement, car même la palette régulatrice d'
admission d'air fermée il y avait encore passage et la nuit lorsque je
diminuais le chauffage , la chaudière montait a 100°.
Par la suite , comme vous j'ai fais un peu d'isolation et maintenant
j'utilise la chaudière a bois que les jours de grands froids. Pour le reste
du temps j'ai fais installer une petite chaudière a fioul qui assure une
meilleure et plus fiable régulation de température.
J'attire votre attention sur le risque de goudronnage de votre conduit
de cheminée. ceci se produit lorsque la chaudière fonctionne trop
au ralenti et que les températures des fumées deviennent trop basses.
Pour le reste de vos ennuis, essayez de trouver la position maxi de la
vanne mélangeuse ( que ce soit une 3 ou 4 voies).
Ne faites plus d' appoint d'eau pendant quelques temps et le vase
prendra tout seul son bon niveau .
merci pour toutes ces réponse. mais a qui je dois faire appel pour vérifier tous ce qui va pas et me remettre de l'ordre dans tous ça ? car personnellement j'y connais pas grand chose
Bonjour
Oui , comme le dit stf_frmu un chauffagiste , et si possible un qui a les cheveux blancs.
Les chaudières actuelles sont pilotées par un nombre important d'automatismes et les intervenants sont formés pour . On n' arrete pas
aussi rapidement la production de calories dans un foyer garni en bois que par l'arret immédiat d'un bruleur.
Oui , comme le dit stf_frmu un chauffagiste , et si possible un qui a les cheveux blancs.
Les chaudières actuelles sont pilotées par un nombre important d'automatismes et les intervenants sont formés pour . On n' arrete pas
aussi rapidement la production de calories dans un foyer garni en bois que par l'arret immédiat d'un bruleur.