Charpente suffisante pour installer du placo
patrickjoelle
Messages postés
1
Date d'inscription
dimanche 15 février 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
15 février 2015
-
15 févr. 2015 à 18:21
patrickjoelle - 24 févr. 2015 à 19:25
patrickjoelle - 24 févr. 2015 à 19:25
A voir également:
- Peut on fixer du placo sur des chevrons
- Fixer étagère sur placo sans percer - Guide
- Peut-on fixer du palco sur une charpente de toiture ? - Forum Construction et rénovation
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Peut-on visser du placo sur une ossature en bois ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Fixer tv lourdes sur placo avec bras articulé - Forum Bricolage / outillage
5 réponses
atlassaturn
Messages postés
3431
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 octobre 2024
1 974
Modifié par atlassaturn le 16/02/2015 à 09:42
Modifié par atlassaturn le 16/02/2015 à 09:42
Bonjour
Une isolation en rampant + un parement BA 13 doit représenter de l'ordre de 20 kg/m2 , ce qui n'est pas énorme . Toutefois votre charpente est relativement légère : la portée , 5 m , est importante et l'espacement également . C'est peut être logique si vous habitez dans une région où les surcharges climatiques sont faibles , la charge surfacique de la toiture étant limitée .
Pour les pannes la charge acceptable serait de l'ordre de 100 kg/m2 , ce qui n'est pas beaucoup , mais est peut être suffisant pour une couverture légère et des surcharges climatiques faibles .
Pour en dire plus , il faudrait connaitre les charges climatiques , ou au moins la région et l'altitude . Autres précisions utiles :
- pente du toit
- ordre de grandeur du poids de la couverture (ou forme des plaques et épaisseur) .
- les 2,15 m entre pannes correspondent à un espacement (pas un entraxe) et cette longueur est bien mesurée en suivant la pente ( ce n'est pas la distance projetée sur le plan horizontal ) .
Une isolation en rampant + un parement BA 13 doit représenter de l'ordre de 20 kg/m2 , ce qui n'est pas énorme . Toutefois votre charpente est relativement légère : la portée , 5 m , est importante et l'espacement également . C'est peut être logique si vous habitez dans une région où les surcharges climatiques sont faibles , la charge surfacique de la toiture étant limitée .
Pour les pannes la charge acceptable serait de l'ordre de 100 kg/m2 , ce qui n'est pas beaucoup , mais est peut être suffisant pour une couverture légère et des surcharges climatiques faibles .
Pour en dire plus , il faudrait connaitre les charges climatiques , ou au moins la région et l'altitude . Autres précisions utiles :
- pente du toit
- ordre de grandeur du poids de la couverture (ou forme des plaques et épaisseur) .
- les 2,15 m entre pannes correspondent à un espacement (pas un entraxe) et cette longueur est bien mesurée en suivant la pente ( ce n'est pas la distance projetée sur le plan horizontal ) .
16 févr. 2015 à 20:11