Groupe de securité qui coule en permanence [Résolu/Fermé]

- - Dernière réponse : Icare95
Messages postés
22903
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
19 janvier 2020
- 6 mai 2019 à 21:29
Bonjour,
J ai un petit soucis avec mon groupe de sécurité : il fuit en permanence ( un gros filet d'eau)
J ai essayé de le changer mais j ai toujours le même problème avec le nouveau !
J ai essayé de réduire la pression sur mon réducteur j ai toujours le même problème.
Sachant qu'il arrête de couler quand je coupe l arrivé d eau froide ou quand on tire de l eau chaude.
Avee vous une idée d ou celà peut venir ?
Merci de vos lumières
Afficher la suite 

6 réponses

Meilleure réponse
Messages postés
16197
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
16 janvier 2020
724
3
Merci
Bonsoir
Le réducteur de pression ne fait plus son travail.
Avez vous de quoi contrôler la pression au robinet ? Un ami qui en a un ?

Dire « Merci » 3

Heureux de vous avoir aidé ! Vous nous appréciez ? Donnez votre avis sur nous ! Evaluez Linternaute.com

Linternaute 6504 internautes nous ont dit merci ce mois-ci

Messages postés
22903
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
19 janvier 2020
2172
0
Merci
Bjr, pression d eau a l entrée trop forte (sup a 3bars) ; saletés dans le pointeau ou (plus grave) température de chauffe trop élevée (voir thermostat ??)
xplom
Messages postés
36020
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
17 janvier 2020
920 -
lut Icare - 1 ?
je remets le compteur à 0, je vois pas de négatif dans ces suppositions...
stf_jpd87
Messages postés
58754
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 janvier 2020
8183 -
Xplom! nous ne sommes plus en2015 :o((
xplom
Messages postés
36020
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
17 janvier 2020
920 -
OH M....
c'est pas grave ,ça remet les pendules à l'heure
Icare95
Messages postés
22903
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
19 janvier 2020
2172 -
surtout que depuis le temps il a du creuser un puit ?? :o))))))
Messages postés
58754
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 janvier 2020
8183
0
Merci
Bonjour

Même avis que lekabilien réducteur de pression défectueux, pour le savoir ouvrez un robinet et réduisez la pression vous devriez avoir un débit inférieur au départ.
Cordialement
0
Merci
Bonjour
Merci de vos réponse.
Vous me conforter dans mon avis.
Pour le test j'ai déjà essayer de réduire la pression au réducteur sans effet ( même au robinet j'avais la même pressions ou le changement était très faible, alors que j'avais l'impressions que la vis était à 2 doigts de sortir du réducteur).
Je vais essayer de trouver de quoi tester la pression avant de changer le réducteur ( même si le coup peut paraître faible 50€ c'est déjà bien élevé)
Cordialement
lekabilien
Messages postés
16197
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
16 janvier 2020
724 -
Bonsoir carlito..
Je pense que c'est la preuve de la défaillance du reducteur.
Mais vous avez raison, si vous pouvez le tester c'est mieux.
Messages postés
36020
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
17 janvier 2020
920
0
Merci
bonsoir neuf et même problème? je cogite...
lekabilien
Messages postés
16197
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
16 janvier 2020
724 -
Bonsoir xplom
Oui il a changé le GS mais ça coule toujours.. Réducteur en cause
xplom
Messages postés
36020
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
17 janvier 2020
920 -
ben oui 2eme , bon a voir
0
Merci
bonjour
j'avais le même probleme( fuite en permanence ), changement de 2 groupes de sécurité et du réducteur dépression , mais rien n'y as fait le cumulus as 2ans , j'ai pris le probleme a bras le corps ( de toutes façon si cela ne marché pas, changement du ballon ) 1)vidange total du ballon ,2) j'ai retiré la sonde de temp et la résistance stéatite, (ça c'est très facile) 3) avec une clef de 13 j'ai démonté la trappe de visite (6ou 8 écrous)( attention ça coule encore un peu , prévoir bidons ou sceaux et serpillères),visite visuel avec une lampe , on enlève le calcaire et on nettoie le petit filtre caoutchouter a la sortie d'eau chaude au dessus du groupe secu( dans la cuve bien sur ) , si cuve pleine de calcaire on la vide, bien sur , même si il n'y en as pas beaucoup , nettoyage du cache résistance et de l'anode , si il n'y en as plus ???? ya un probleme ( je ne sais pas si ça se change), on remonte ( moi avant j'ai passé un coup d'air comprimé dans le ballon )attention au joint a nettoyer et a remettre bien a sa place , pour moi plus de problèmes tout est rentré dans l'ordre