Réduire vitesse moteur VMC ebmpapst

Résolu
IsidoreIsou Messages postés 11 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -  
 IsidoreIsou -
Bonjour,

Il y a-t-il un moyen de réduire la vitesse du moteur de ma VMC qui tourne vraiment très vite et se fait entendre dans tout mon appartement ?
Je ne pourrais pas souder un condensateur au niveau des 4 fils qui partent du moteur (voir photo) ? Ils sont connecté à un domino.

Merci !





6 réponses

stf_jpd87 Messages postés 98703 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 554
 
Bonjour

Étonnant que ce moteur n'est pas deux vitesses??? Je commencerais par nettoyer les pales qui peuvent vibrer par le déséquilibre dus aux dépôts de saleté.
6
Daniel 26 Messages postés 17367 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 539
 
Oui, car avec ce principe il n'y aura aucun couple...
0
IsidoreIsou Messages postés 11 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
Merci de votre réponse, oui étonnant, mais je n'ai aucun interrupteur qui contrôle la VMC. J'ai juste un switch sur le tableau électrique. Puis-je installer moi-même un interrupteur, ou un switch au niveau du moteur, qui diminuerait la vitesse ?
0
Daniel 26 Messages postés 17367 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 539
 
Bonsoir,
Il est possible de placer des condensateurs en série avec l'alimentation pour en faire varier la vitesse .
Choisir des permanents (450 V AC)
Sans trop vous éloigner des 4,5 µF, ça devrait aller dans votre cas.
Cdlt,
3
IsidoreIsou Messages postés 11 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
Bonsoir Daniel et merci pour votre réponse.
Est-ce que c'est bien ce genre de condensateur : http://www.electrome.fr/produits/composan/condensateur/demarrage.htm ?
J'ai des notions d'électricité, mais pourriez-vous m'indiquer le câblage à réaliser ?
De ma VMC il sort 4 fils, blanc / noir / jaune / bleu.
D'avance merci.
0
labricole47 Messages postés 25501 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 741
 
bonsoir
avez vous un condensateur 2 micro a proximité du moteur ?
je suis surpris de pas le voir branché sur le domino

apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
1
IsidoreIsou Messages postés 11 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
J'ai mieux compris, je vais mieux regarder afin de trouver l'éventuel condensateur.
0
labricole47 Messages postés 25501 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 741
 
bonsoir
ce genre de moteur on doit entendre que le bruit de l'air brassé ;sinon roulements hs
et effectivement nettoyer les pales

apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
0
IsidoreIsou Messages postés 11 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
On entend clairement le bruit de l'air, mais surtout le bruit du moteur. Je vais nettoyer les pâles en effet merci.
0
Daniel 26 Messages postés 17367 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 539
 
Faites une image des fils au niveau des branchements pour que cela ait un intérêt .
A+,
0
stf_jpd87 Messages postés 98703 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 554
 
Bonjour

Il est indiqué sur le moteur qu'il faut utiliser un condensateur de 2µf donc pour moi il a bien deux vitesses mais pas branchées par l'électricien ??????????????????
0
Daniel 26 Messages postés 17367 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 539
 


Si le quatrième fil est une terre, il est logique qu'il soit à vitesse unique:




( image cliquable)
0
stf_jpd87 Messages postés 98703 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 554
 
Je disais cela car mon moteur DF à 4 sorties
neutre = (1) entrée directe + (2) passage par condensateur 2µf
(3) 1ère vitesse
(4) 2éme vitesse.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
IsidoreIsou Messages postés 11 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
voici une image des fils sortant du moteur :



Je dois donc brancher un condensateur sur le domino, au niveau des fils noir et blanc ? Ca ne me parait pas logique car le blanc ne communique avec rien sur le domino..
Et je dois utiliser un condensateur 2µf ?

Merci beaucoup !
0
Daniel 26 Messages postés 17367 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 539
 
Bonjour,
Il doit déjà être présent si votre moteur tourne , à confirmer.
L'autre vitesse pourrait être le fil blanc dans ce cas, mais ne branchez pas les deux en même temps.
0
IsidoreIsou Messages postés 11 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
Merci Daniel, j'avoue avoir du mal à suivre,
Je peux donc essayer de brancher le fil blanc à la place du noir ?
0
stf_jpd87 Messages postés 98703 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 554
 
Comme plan j'ai trouvé ceci :

cliquez sur image pour agrandir
1
IsidoreIsou Messages postés 11 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > stf_jpd87 Messages postés 98703 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention  
 
Merci ! je comprends mieux !
0
IsidoreIsou Messages postés 11 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
OK, il y a bien un condensateur, et deux vitesses sur cette VMC.
J'ai constaté qu'elle était déjà en vitesse faible, mais qui n'est vraiment, vraiment pas faible.
Comment faire à présent pour réduire encore sa vitesse ?
Merci beaucoup à tous.
0
Daniel 26 Messages postés 17367 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 539
 
Bonsoir,
Pour cela , vous pouvez remplacer le condensateur C2 du schéma de stf_jpd87
( post 15) par un plus de plus faible en capacité.
0
IsidoreIsou Messages postés 11 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
Bonjour Daniel,
Désolé du délais de réponse !
Je sais maintenant que mon condensateur C2 (sensé réduire la vitesse) est de 3,7µF. Si je le remplace, pouvez-vous me conseiller une capacité afin qu'il réduise la vitesse de moitié, au moins ?
Merci !
0
Daniel 26 Messages postés 17367 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 539 > IsidoreIsou Messages postés 11 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
Bonsoir,
Impossible sans une approche à "tâtons" car cela dépendra du couple demandé
(il s'auto-stabilisera puisqu'il s'agit d'une turbine ).
Ce procédé doit rester marginal, il ne fait qu'augmenter le glissement, les essais ne doivent être fait qu'avec la configuration définitive qui tiendra compte des pertes de charge dues aux canalisations .
Le moteur vieillissant engendrera aussi une charge supplémentaire qui pourra amener un calage du moteur non décelable à la main.
Cdlt,
0
IsidoreIsou
 
Merci Daniel.
0