A voir également:
- Vmc et chaudière gaz à tirage naturel
- Piège à mouche naturel - Guide
- Deboucher evier naturel - Guide
- Piège à moustique naturel - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Désodorisant naturel - - Recettes de produits ménagers
1 réponse
xplom
Messages postés
33893
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 598
9 nov. 2015 à 18:27
9 nov. 2015 à 18:27
bonjour
ben cette installation est interdite
vous avez tous les symptômes sauf le mal de crane
mais avez vous des grilles de ventilations basse et haute?
ben cette installation est interdite
vous avez tous les symptômes sauf le mal de crane
mais avez vous des grilles de ventilations basse et haute?
9 nov. 2015 à 20:04
J'ai bien des grilles basses (une de 20cmx20cm) en bas de la porte entre la cuisine et le couloir, et une autre grille (de 20cmX20cm) en bas de la porte entre la cuisine et la terrasse extérieur.
A proximité du conduit cheminé de la chaudière j'ai une grille d'aération (onde de diamètre 100 que je viens d'essayer de nettoyer et qui n'as rien à voir avec la VMC) au plafond mais ne sais pas du tout ou elle débouche mais c'est sur qu'elle passe ou débouche dans les combles.