Accès valve vase d'expansion ELM Leblanc Megalis 400

Signaler
-
 michel -
Bonjour,

Je souhaiterais vérifier la pression en air du vase d'expansion de ma chaudière ELM Leblanc Megalis 400, mais la valve me paraît inaccessible. J'aperçois le bas du vase, à l'arrière de la chaudière, en regardant par la partie d'instrumentation et accessoires. Cependant, il n'y a aucun accès au dessus ou sur le côté..
Et encore plus surprenant, je ne trouve personne sur les forums qui a partagé sur ce problème.

Si vous avez une astuce, ou encore mieux la réponse toute bête à mon souci, cela m'intéresse fortement.

Merci d'avance.

Paul

2 réponses

bonsoir

il se situe sur le haut du vase position midi ou minuit
Ok merci. Cependant je ne vois pas comment y avoir accès, y a t-il à votre connaissance une trappe d'accès ou un autre moyen d'y accéder ? Cette valve devrait être très accessible étant donné qu'on doit l'utiliser régulièrement pour contrôler ou faire un appoint de pression.. D'autre part j'ai lu à plusieurs endroits sur les forums, que les chaudières ELM avaient leurs vases d'expansion particulièrement accessibles.
bonsoir

il se trouve sur le haut de la chaudière et il est rouge

vous pouvez le voir en tapant sur google

notice technique et installation megalis