Mon montage pour contacteur HC ne déclenche pas
Résolu
Bonjour,
Ayant quitté l'abonnement Tempo que j'avais asservi avec un relais à contact ouvert, pour passer en abonnement HP-HC, j'ai installé à la place de l'ancien relai un contacteur classique à contact fermé.
Mais voilà, je l'ai installé hier, il fonctionne en forçage, mais n'a pas déclenché hier soir à l'horaire attendu.
Je joins en PJ mon plan de cablage.
Merci de vos idées.
Oui, je sais que j'ai encore des disjoncteurs unipolaires... Mais je connais bien des installations encore plus vielles...
8 réponses
-
ModérateurBonsoir
Pour moi le montage est bon .
Faites un pontage sur le contact sec pilote ERDF vous saurez de suite si ça marche.

cliquez sur image pour agrandir( visible sur Mozilla Firefox)
-
ModérateurBonsoir vous pontez entre le A2 du contacteur et la sortie du disjoncteur 2A et si le contacteur s'enclenche la panne sera au niveau edf et là il faut les appeler Mais si ça ne declenche pas ça peut venir de votre relai j/nuit
-
Modérateurj'oubliai le disjoncteur 2A on ne sait jamais .
-
-
ModérateurNon c'est un contact sec comme un bouton poussoir aucune tension à ses bornes.
-
ModérateurBonjour en heure pleine ou en creuse pas d'importance
-
-
Un employé ERDF est venu et a constaté que les fils pilotes avaient été branchés par l'employé qui avait changé le compteur en C3C4 au lieu de C1C2.
Il a remis les fils en C1C2... et cela fonctionne.
Merci à vous tous pour votre aide au diagnostic.