Mon montage pour contacteur HC ne déclenche pas

Résolu


Bonjour,

Ayant quitté l'abonnement Tempo que j'avais asservi avec un relais à contact ouvert, pour passer en abonnement HP-HC, j'ai installé à la place de l'ancien relai un contacteur classique à contact fermé.

Mais voilà, je l'ai installé hier, il fonctionne en forçage, mais n'a pas déclenché hier soir à l'horaire attendu.

Je joins en PJ mon plan de cablage.

Merci de vos idées.

Oui, je sais que j'ai encore des disjoncteurs unipolaires... Mais je connais bien des installations encore plus vielles...

8 réponses

  1. Modérateur
    Bonsoir

    Pour moi le montage est bon .
    Faites un pontage sur le contact sec pilote ERDF vous saurez de suite si ça marche.


    cliquez sur image pour agrandir( visible sur Mozilla Firefox)
    0
    1. Bonsoir Stf,

      Excusez-moi, je ne suis qu'un modeste amateur en électricité.
      Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Pontage entre quoi et quoi ? Et que faut-il vérifier ?
      0
  2. Modérateur
    Bonsoir vous pontez entre le A2 du contacteur et la sortie du disjoncteur 2A et si le contacteur s'enclenche la panne sera au niveau edf et là il faut les appeler Mais si ça ne declenche pas ça peut venir de votre relai j/nuit
    0
    1. Modérateur
      j'oubliai le disjoncteur 2A on ne sait jamais .
      0
      1. Modérateur
        Bonjour


        0
        1. Bonjour STF, si je ponte les 2 contacts ERDF, je vais créer un cours jus dans le mécanisme pilote, non ?
          Dans les 2 fils pilote ERDF, il y a une phase et un neutre ? Peut-on indifféremment faire le montage avec l'un ou l'autre ?
          0
      2. Modérateur
        Non c'est un contact sec comme un bouton poussoir aucune tension à ses bornes.

        0
        1. OK stf.
          Je peux faire ce pontage sans débrancher rien d'autre.
          Et faire ce test en HP ?
          0
        2. Sur les schémas de contacteur la P est à droite et le N à gauche.

          J'ai l'inverse ; cela a-t-il un effet ?
          0
      3. Modérateur
        Bonjour en heure pleine ou en creuse pas d'importance
        0
        1. Modérateur
          Vous faites votre branchement tel qu'il est représenté sur le dessin.
          Si non nous n'allons plus rien comprendre.
          0
        2. Bonjour Kiduguen,

          Conformément au conseil de Stf, j'ai ponté C1 et C2, la bobine claque et le courant passe.

          Qu'est-ce qui empêche le contacteur de basculer la nuit ?
          0
        3. Modérateur
          Il faut donc voir avec ERDF
          Certainement un problème suite au changement de contrat
          0
      4. Bon je vais voir cela avec ERDF.

        Voilà le schéma de mon montage actuel. J'ai ponté, cela déclenche.
        Mais hier à 22H30, rien ne s'est passé !

        0
        1. Modérateur
          Ce schéma est aussi correct.
          .
          0
      5. Un employé ERDF est venu et a constaté que les fils pilotes avaient été branchés par l'employé qui avait changé le compteur en C3C4 au lieu de C1C2.
        Il a remis les fils en C1C2... et cela fonctionne.

        Merci à vous tous pour votre aide au diagnostic.