Mon montage pour contacteur HC ne déclenche pas

Résolu
eulenspi Messages postés 7 Date d'inscription samedi 2 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 21 janvier 2016 - 2 janv. 2016 à 15:40
eulenspi Messages postés 7 Date d'inscription samedi 2 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 21 janvier 2016 - 21 janv. 2016 à 21:33


Bonjour,

Ayant quitté l'abonnement Tempo que j'avais asservi avec un relais à contact ouvert, pour passer en abonnement HP-HC, j'ai installé à la place de l'ancien relai un contacteur classique à contact fermé.

Mais voilà, je l'ai installé hier, il fonctionne en forçage, mais n'a pas déclenché hier soir à l'horaire attendu.

Je joins en PJ mon plan de cablage.

Merci de vos idées.

Oui, je sais que j'ai encore des disjoncteurs unipolaires... Mais je connais bien des installations encore plus vielles...

8 réponses

stf_jpd87 Messages postés 94784 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 27 505
2 janv. 2016 à 17:58
Bonsoir

Pour moi le montage est bon .
Faites un pontage sur le contact sec pilote ERDF vous saurez de suite si ça marche.


cliquez sur image pour agrandir( visible sur Mozilla Firefox)
0
Bonsoir Stf,

Excusez-moi, je ne suis qu'un modeste amateur en électricité.
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Pontage entre quoi et quoi ? Et que faut-il vérifier ?
0
KIDUGUEN Messages postés 13048 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 4 735
2 janv. 2016 à 19:30
Bonsoir vous pontez entre le A2 du contacteur et la sortie du disjoncteur 2A et si le contacteur s'enclenche la panne sera au niveau edf et là il faut les appeler Mais si ça ne declenche pas ça peut venir de votre relai j/nuit
0
KIDUGUEN Messages postés 13048 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 4 735
2 janv. 2016 à 19:33
j'oubliai le disjoncteur 2A on ne sait jamais .
0
stf_jpd87 Messages postés 94784 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 27 505
3 janv. 2016 à 06:55
Bonjour


0
eulenspi Messages postés 7 Date d'inscription samedi 2 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 21 janvier 2016
3 janv. 2016 à 10:03
Bonjour STF, si je ponte les 2 contacts ERDF, je vais créer un cours jus dans le mécanisme pilote, non ?
Dans les 2 fils pilote ERDF, il y a une phase et un neutre ? Peut-on indifféremment faire le montage avec l'un ou l'autre ?
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_jpd87 Messages postés 94784 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 27 505
3 janv. 2016 à 10:06
Non c'est un contact sec comme un bouton poussoir aucune tension à ses bornes.

0
eulenspi Messages postés 7 Date d'inscription samedi 2 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 21 janvier 2016
3 janv. 2016 à 10:22
OK stf.
Je peux faire ce pontage sans débrancher rien d'autre.
Et faire ce test en HP ?
0
eulenspi Messages postés 7 Date d'inscription samedi 2 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 21 janvier 2016
3 janv. 2016 à 10:42
Sur les schémas de contacteur la P est à droite et le N à gauche.

J'ai l'inverse ; cela a-t-il un effet ?
0
KIDUGUEN Messages postés 13048 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 4 735
3 janv. 2016 à 10:41
Bonjour en heure pleine ou en creuse pas d'importance
0
stf_jpd87 Messages postés 94784 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 27 505
3 janv. 2016 à 10:53
Vous faites votre branchement tel qu'il est représenté sur le dessin.
Si non nous n'allons plus rien comprendre.
0
eulenspi Messages postés 7 Date d'inscription samedi 2 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 21 janvier 2016
3 janv. 2016 à 11:43
Bonjour Kiduguen,

Conformément au conseil de Stf, j'ai ponté C1 et C2, la bobine claque et le courant passe.

Qu'est-ce qui empêche le contacteur de basculer la nuit ?
0
stf_jpd87 Messages postés 94784 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 27 505
3 janv. 2016 à 11:51
Il faut donc voir avec ERDF
Certainement un problème suite au changement de contrat
0
eulenspi Messages postés 7 Date d'inscription samedi 2 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 21 janvier 2016
3 janv. 2016 à 12:08
Bon je vais voir cela avec ERDF.

Voilà le schéma de mon montage actuel. J'ai ponté, cela déclenche.
Mais hier à 22H30, rien ne s'est passé !

0
stf_jpd87 Messages postés 94784 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 27 505
3 janv. 2016 à 16:26
Ce schéma est aussi correct.
.
0
eulenspi Messages postés 7 Date d'inscription samedi 2 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 21 janvier 2016
21 janv. 2016 à 21:33
Un employé ERDF est venu et a constaté que les fils pilotes avaient été branchés par l'employé qui avait changé le compteur en C3C4 au lieu de C1C2.
Il a remis les fils en C1C2... et cela fonctionne.

Merci à vous tous pour votre aide au diagnostic.
0