Mon montage pour contacteur HC ne déclenche pas
Résolu
eulenspi
Messages postés
7
Date d'inscription
samedi 2 janvier 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
21 janvier 2016
-
2 janv. 2016 à 15:40
eulenspi Messages postés 7 Date d'inscription samedi 2 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 21 janvier 2016 - 21 janv. 2016 à 21:33
eulenspi Messages postés 7 Date d'inscription samedi 2 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 21 janvier 2016 - 21 janv. 2016 à 21:33
A voir également:
- Remplacer contacteur jour nuit par horloge
- Schéma contacteur jour nuit ✓ - Forum Electricité
- Branchement Horloge compteur ✓ - Forum Electricité
- Contacteur jour/nuit ne revient pas en auto - Forum Chauffage et climatisation
- Le contacteur du ballon d'eau chaude ne s'enclenche plus automat - Forum Electricité
- Branchement contacteur jour nuit hager - Forum Electricité
8 réponses
stf_jpd87
Messages postés
96569
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 octobre 2024
27 871
2 janv. 2016 à 17:58
2 janv. 2016 à 17:58
Bonsoir
Pour moi le montage est bon .
Faites un pontage sur le contact sec pilote ERDF vous saurez de suite si ça marche.
cliquez sur image pour agrandir( visible sur Mozilla Firefox)
Pour moi le montage est bon .
Faites un pontage sur le contact sec pilote ERDF vous saurez de suite si ça marche.
cliquez sur image pour agrandir( visible sur Mozilla Firefox)
KIDUGUEN
Messages postés
13425
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 octobre 2024
4 835
2 janv. 2016 à 19:30
2 janv. 2016 à 19:30
Bonsoir vous pontez entre le A2 du contacteur et la sortie du disjoncteur 2A et si le contacteur s'enclenche la panne sera au niveau edf et là il faut les appeler Mais si ça ne declenche pas ça peut venir de votre relai j/nuit
KIDUGUEN
Messages postés
13425
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 octobre 2024
4 835
2 janv. 2016 à 19:33
2 janv. 2016 à 19:33
j'oubliai le disjoncteur 2A on ne sait jamais .
stf_jpd87
Messages postés
96569
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 octobre 2024
27 871
3 janv. 2016 à 06:55
3 janv. 2016 à 06:55
eulenspi
Messages postés
7
Date d'inscription
samedi 2 janvier 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
21 janvier 2016
3 janv. 2016 à 10:03
3 janv. 2016 à 10:03
Bonjour STF, si je ponte les 2 contacts ERDF, je vais créer un cours jus dans le mécanisme pilote, non ?
Dans les 2 fils pilote ERDF, il y a une phase et un neutre ? Peut-on indifféremment faire le montage avec l'un ou l'autre ?
Dans les 2 fils pilote ERDF, il y a une phase et un neutre ? Peut-on indifféremment faire le montage avec l'un ou l'autre ?
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
stf_jpd87
Messages postés
96569
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 octobre 2024
27 871
3 janv. 2016 à 10:06
3 janv. 2016 à 10:06
Non c'est un contact sec comme un bouton poussoir aucune tension à ses bornes.
eulenspi
Messages postés
7
Date d'inscription
samedi 2 janvier 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
21 janvier 2016
3 janv. 2016 à 10:22
3 janv. 2016 à 10:22
OK stf.
Je peux faire ce pontage sans débrancher rien d'autre.
Et faire ce test en HP ?
Je peux faire ce pontage sans débrancher rien d'autre.
Et faire ce test en HP ?
eulenspi
Messages postés
7
Date d'inscription
samedi 2 janvier 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
21 janvier 2016
3 janv. 2016 à 10:42
3 janv. 2016 à 10:42
Sur les schémas de contacteur la P est à droite et le N à gauche.
J'ai l'inverse ; cela a-t-il un effet ?
J'ai l'inverse ; cela a-t-il un effet ?
KIDUGUEN
Messages postés
13425
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 octobre 2024
4 835
3 janv. 2016 à 10:41
3 janv. 2016 à 10:41
Bonjour en heure pleine ou en creuse pas d'importance
stf_jpd87
Messages postés
96569
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 octobre 2024
27 871
3 janv. 2016 à 10:53
3 janv. 2016 à 10:53
Vous faites votre branchement tel qu'il est représenté sur le dessin.
Si non nous n'allons plus rien comprendre.
Si non nous n'allons plus rien comprendre.
eulenspi
Messages postés
7
Date d'inscription
samedi 2 janvier 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
21 janvier 2016
3 janv. 2016 à 11:43
3 janv. 2016 à 11:43
Bonjour Kiduguen,
Conformément au conseil de Stf, j'ai ponté C1 et C2, la bobine claque et le courant passe.
Qu'est-ce qui empêche le contacteur de basculer la nuit ?
Conformément au conseil de Stf, j'ai ponté C1 et C2, la bobine claque et le courant passe.
Qu'est-ce qui empêche le contacteur de basculer la nuit ?
stf_jpd87
Messages postés
96569
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 octobre 2024
27 871
3 janv. 2016 à 11:51
3 janv. 2016 à 11:51
Il faut donc voir avec ERDF
Certainement un problème suite au changement de contrat
Certainement un problème suite au changement de contrat
eulenspi
Messages postés
7
Date d'inscription
samedi 2 janvier 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
21 janvier 2016
3 janv. 2016 à 12:08
3 janv. 2016 à 12:08
stf_jpd87
Messages postés
96569
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 octobre 2024
27 871
3 janv. 2016 à 16:26
3 janv. 2016 à 16:26
Ce schéma est aussi correct.
.
.
eulenspi
Messages postés
7
Date d'inscription
samedi 2 janvier 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
21 janvier 2016
21 janv. 2016 à 21:33
21 janv. 2016 à 21:33
Un employé ERDF est venu et a constaté que les fils pilotes avaient été branchés par l'employé qui avait changé le compteur en C3C4 au lieu de C1C2.
Il a remis les fils en C1C2... et cela fonctionne.
Merci à vous tous pour votre aide au diagnostic.
Il a remis les fils en C1C2... et cela fonctionne.
Merci à vous tous pour votre aide au diagnostic.
2 janv. 2016 à 19:20
Excusez-moi, je ne suis qu'un modeste amateur en électricité.
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Pontage entre quoi et quoi ? Et que faut-il vérifier ?