Panne d'une chaudière saunier Duval THEMA F 25 E-B [Résolu]

adovex
Messages postés
4
Date d'inscription
lundi 4 janvier 2016
Dernière intervention
5 janvier 2016
- 4 janv. 2016 à 19:01 - Dernière réponse : docchaudiere
Messages postés
2195
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Dernière intervention
7 novembre 2018
- 5 janv. 2016 à 16:59
Chaudiere Saunier Duval, L'extracteur d'air ne se met pas en route, j'ai vérifié les sécurités limiteur de T°, surchauffe, j'ai remplacer l'extracteur et pas de mise en route de celui-ci.
A l'allumage le circulateur fonctionne et tous semble correct mais pas de mise en route de l'extracteur et mise en sécurité après environ une minute, si je crée une dépression sur le pressostat la flamme s'allume mais toujours pas l'extracteur.

Si quelqu'un connait le déroulement, les étapes du fonctionnement de la chaudière, cela me permettrai de définir la panne.
Ou si quelqu'un a connaissance de la panne c'est encore mieux.
Merci pour vos commentaires.
Afficher la suite 

Votre réponse

4 réponses

docchaudiere
Messages postés
2195
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Dernière intervention
7 novembre 2018
- 4 janv. 2016 à 19:28
0
Merci
bonsoir, avez vous vérifiez qu'il y avait du 220 v aux bornes de l’extracteur lorsque vous faites une dépression sur le pressostat ?
s'il n'y en a pas c'est surement votre circuit HS

adovex
Messages postés
4
Date d'inscription
lundi 4 janvier 2016
Dernière intervention
5 janvier 2016
- 5 janv. 2016 à 09:34
Merci,
C'est vraisemblablement le circuit imprimé qui est défaillant, mais j'aimerais être certain que ce n'est pas une sécurité quelconque qui coupe l'alimentation électrique de l'extracteur. Je confirme je n'ai pas d'électricité qui arrive aux bornes.
Commenter la réponse de docchaudiere
adovex
Messages postés
4
Date d'inscription
lundi 4 janvier 2016
Dernière intervention
5 janvier 2016
- 5 janv. 2016 à 14:31
0
Merci
C'est OK, j'ai changé le circuit imprimé, je me demande pourquoi il a cramé?
aucune trace visible sur le circuit imprimé. Enfin bref tout est réparé et j'ai du chauffage.
Merci de vos réponses.
Au plaisir de pouvoir dépanner quelqu'un...
Cordialement.
docchaudiere
Messages postés
2195
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Dernière intervention
7 novembre 2018
- 5 janv. 2016 à 16:59
merci pour le retour,
il n'y a pas de sécurité qui coupe l'extracteur sauf le pressostat bien sur.
Commenter la réponse de adovex