Fuite d'eau sur ma chaudière à condensation de dietrich de 2007

- - Dernière réponse :  Greg - 15 janv. 2018 à 22:15
Bonjour, l'eau s'écoule en permanence par l'évacuation du siphon des condensats de ma chaudière de Dietrich MCR 24/28 MI . Est ce que quelqu'un peut me renseigner sur ce problème ?
Afficher la suite 

5 réponses

Meilleure réponse
Messages postés
2391
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
19 décembre 2019
319
2
Merci
bonjour, avez vous une baisse de pression sur la chaudière ?
si oui soupape chauffage ou le pire corps de chauffe.
si non, c'est la condensation de la chaudière.

Xplom : sur ce modèle il n'y a pas de soupape sanitaire : échangeur à plaques ;)

Dire « Merci » 2

Quelques mots de remerciements seront grandement appréciés. Ajouter un commentaire

Linternaute 10064 internautes nous ont dit merci ce mois-ci

xplom
Messages postés
35667
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Non membre
Dernière intervention
20 décembre 2019
885 -
ah bon y'a pas un ballon sanitaire, alors je me suis trompé de modéle
Commenter la réponse de docchaudiere
Messages postés
35667
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Non membre
Dernière intervention
20 décembre 2019
885
0
Merci
bonjour
soupape sanitaire du ballon (7 bars) HS, a première vu
Il n'y a pas de ballon. Je ne pense pas que ce soit un problème de soupape .
L'eau s'écoule par la vidange du syphon des condensats.
J'ai peur pour mon corps de chauffe .
Merci à tous et si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Commenter la réponse de xplom
Messages postés
35667
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Non membre
Dernière intervention
20 décembre 2019
885
0
Merci
pas de ballon, donc échangeur qui est percé et fait passer l'eau de la ville dans le chauffage
on a demandé plus haut la pression chauffage , ça m'éviterait de broder et d'écrire des fausses suppositions
3 bars?


ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres
Commenter la réponse de xplom
Messages postés
4
Date d'inscription
dimanche 7 janvier 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
7 janvier 2018
0
Merci
Bonjour,
J'ai le même problème. Avez vous trouvé d'où était le problème ?
Merci par avance
docchaudiere
Messages postés
2391
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
19 décembre 2019
319 -
Bonsoir, voir les questions poste 2
Mallorybi
Messages postés
4
Date d'inscription
dimanche 7 janvier 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
7 janvier 2018
-
Oui ils y a baissé de pressions.
Donc j'ai peur que se soit le corp de chauffe qui est un problème.
Donc je voulais savoir se qu'il en était de sont coter et si il avait trouver le problème.

M'a chaudière à que 4 ans donc sa m'étonne quand même qu'il est déjà un problème.
Avant sa je me suis rendu compte que mon vase d'expansion était vide. Je l'ai remis à 1bar et c'est bon il tient. Mais l'eau coule toujours par le syphon d'évacuation des condensât.
En une après midi et une nuit et il a environ 2 à 3 litres qui coule de ce syphon. Sa coule tiède.
Donc je voulais avoir une idée avant d'appeler un technicien et qu'il me sort un charabiat technique ou qu'il essaye de m'en tuber.
Merci
Mallorybi
Messages postés
4
Date d'inscription
dimanche 7 janvier 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
7 janvier 2018
-
C'est n'est pas la soupape de sécurité ( rouge). Il y a deux flexible différents. j'ai séparer les deux évacuation et sa coule de celui du syphon. Donc sa sort de dessous de l'échangeur.
Donc je voit que le corp de chauffe.
Mais elle a que 4 ans donc voilà j'espérais que se soir autre chose.
Merci
Commenter la réponse de Mallorybi
Messages postés
2391
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
19 décembre 2019
319
0
Merci
voir aussi votre soupape de sécurité qui est peut être reliée au même flexible d'évacuation

Mallorybi
Messages postés
4
Date d'inscription
dimanche 7 janvier 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
7 janvier 2018
-
Donc si je comprend bien.
Vu que l'eau ne sort pas de la soupape de sécurité mais bien du corp de chauffe. Et qu'il y a une baisse de pression. Cest obligatoirement une fuite donc l'échangeur ? Sachant que sa coule quand elle chauffe et monte en pression.
Si c'était le vase d'expansion sa sortirait pas la soupape de sécurité?
Merci pour votre réponse
J ai exactement le.meme probleme.
Chaudiere ne va avoir que 6 ans....
Commenter la réponse de docchaudiere