Reglage chaudière De Dietrich Naneo
Résolu
Roccodu57
Messages postés
12
Statut
Membre
-
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Voilà mon problème: J'ai une chaudière murale à condensation De Dietrich Naneo utilisée uniquement pour le chauffage (Ballon thermodynamique pour l'eau chaude sanitaire). La maison fait 125m² en demi niveau, et répond à la norme RT2012.
J'ai deux zones de chauffage: la partie "jour" d'environ 65m² avec chauffage au sol, et la partie "nuit" avec radiateurs.
J'ai un tableau de commande dans la partie jour avec toutes les fonctions et paramètres de la chaudière (pas de boutons de reglages directement sur la chaudière) et une sonde extérieure placée au nord.
La partie nuit chauffe bien, pas de soucis de ce côté là, c'est la partie jour donc chauffage au sol qui me pose des soucis de reglage.
En gros, après plusieurs essais et différents reglages, je n'arrive pas à atteindre la température de consigne (21,5°C) dans la partie jour. Heureusement qu'il y a des jours ensoleillés qui me permettent de remonter un peu, mais le matin, je me retrouve avec 19°C.
Même en montant la consigne à 25°C, le chauffage ne monte pas!
J'ai plusieurs paramètres possibles, et le chauffagiste m'a dit de rester sur "température ambiante" pour la partie jour, ce qui, si j'ai bien compris, ne prend pas en compte la sonde extérieure, mais même si je change de mode (ext + int par exemple) rien ne change.
J'ai remarqué cependant que la vanne mélangeuse robotisée dédiée au chauffage au sol reste constamment en butée froide (même si je la force, elle revient automatiquement en butée froide), ce qui m'envoie de l'eau entre 20 et 23°C dans le plancher. Est ce une température normale?
Sur quels paramètres dois-je jouer pour avoir un chauffage qui fonctionne normalement??? pour moi, normalement = qui atteint la température demandée...
Merci d'avance de vos retours...
Voilà mon problème: J'ai une chaudière murale à condensation De Dietrich Naneo utilisée uniquement pour le chauffage (Ballon thermodynamique pour l'eau chaude sanitaire). La maison fait 125m² en demi niveau, et répond à la norme RT2012.
J'ai deux zones de chauffage: la partie "jour" d'environ 65m² avec chauffage au sol, et la partie "nuit" avec radiateurs.
J'ai un tableau de commande dans la partie jour avec toutes les fonctions et paramètres de la chaudière (pas de boutons de reglages directement sur la chaudière) et une sonde extérieure placée au nord.
La partie nuit chauffe bien, pas de soucis de ce côté là, c'est la partie jour donc chauffage au sol qui me pose des soucis de reglage.
En gros, après plusieurs essais et différents reglages, je n'arrive pas à atteindre la température de consigne (21,5°C) dans la partie jour. Heureusement qu'il y a des jours ensoleillés qui me permettent de remonter un peu, mais le matin, je me retrouve avec 19°C.
Même en montant la consigne à 25°C, le chauffage ne monte pas!
J'ai plusieurs paramètres possibles, et le chauffagiste m'a dit de rester sur "température ambiante" pour la partie jour, ce qui, si j'ai bien compris, ne prend pas en compte la sonde extérieure, mais même si je change de mode (ext + int par exemple) rien ne change.
J'ai remarqué cependant que la vanne mélangeuse robotisée dédiée au chauffage au sol reste constamment en butée froide (même si je la force, elle revient automatiquement en butée froide), ce qui m'envoie de l'eau entre 20 et 23°C dans le plancher. Est ce une température normale?
Sur quels paramètres dois-je jouer pour avoir un chauffage qui fonctionne normalement??? pour moi, normalement = qui atteint la température demandée...
Merci d'avance de vos retours...
9 réponses
-
Bonjour, votre problème apparemment ne vient pas de la chaudière mais de votre régulation car votre vanne de mélange peut envoyer normalement jusqu’à 40°c maximum. Il faudrait la référence de celle-ci ou une photo.
-
bonjour
ah bon
j'aurai plus vu de ne pas s'occuper de la T° interieur mais extérieur
et si on parlait du réglage de la pente (je sais pas si elle a une correction automatique)
a toi doc...
-
doc
le câblage a l'envers ?
y'a t'il une consigne pour contrôler l'ouverture et la fermeture de la vanne (en manuel sur la régule, pas touche a la vanne que mode contrôle installateur sur l' écran)
ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres -
-
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question -
Est ce que je peux inverser les fils sans poser de problèmes?
-
ben si c'est les bons fils qui sont inversés oui
mais suis pas sur place...
j'aurai préféré le mode contrôle installateur (si il existe)
-
-
y'a pas de vanne 3 voies sur le chauffage?
d'ici que ça soit la 2 qui commande le plancher...
reste là doc, je panique
-
Pouaaaaaaaaaa! C'est la première fois que je la vois dans le rouge! Mdr. Bon ben me reste plus qu'à aller me botter le cul! Merci les gars. 30 à 35 degrés c normal alors?
Autre question du coup, savez vous sur quoi je dois me mettre au niveau de la pompe? 1? 3? Ou 6?