Reparer une tres vieille chaudiere
toto2881
docchaudiere
- Messages postés
- 15
- Date d'inscription
- mercredi 11 mai 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 14 mai 2016
docchaudiere
- Messages postés
- 2638
- Date d'inscription
- dimanche 19 octobre 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 11 mai 2022
A voir également:
- Chaudière fioul de dietrich ancien modèle
- Chaudière de dietrich fioul ancienne - Meilleures réponses
- Chaudière gaz de dietrich ancien modèle - Meilleures réponses
- Branchement thermostat sur vieille chaudiere fioul - Forum - Electronique
- Réglage vieille chaudière fioul ✓ - Forum - Chauffage et climatisation
- Vieille chaudière fioul - Guide
- Thermostat nest sur vieille chaudière fioul ✓ - Forum - Electricité
- Conseil pour régler une chaudiére ✓ - Forum - Chauffage et climatisation
18 réponses
xplom
13 mai 2016 à 09:12
- Messages postés
- 32931
- Date d'inscription
- mardi 17 septembre 2013
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 17 mai 2022
13 mai 2016 à 09:12
bonjour
a quelle T° vous mettez la consigne ECS ?
éventuellement je pense a des bactéries...
a quelle T° vous mettez la consigne ECS ?
éventuellement je pense a des bactéries...
xplom
13 mai 2016 à 17:41
- Messages postés
- 32931
- Date d'inscription
- mardi 17 septembre 2013
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 17 mai 2022
13 mai 2016 à 17:41
65° l'eau chaude, mettre un TH limiteur en sortie, et pendant que c'est vide un bon coup d'eau de javel
vous allez me chopper la légionellose
vous allez me chopper la légionellose
docchaudiere
13 mai 2016 à 19:42
- Messages postés
- 2638
- Date d'inscription
- dimanche 19 octobre 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 11 mai 2022
13 mai 2016 à 19:42
Bonjour, toujours mettre l'eau chaude à plus de 55 degrés, pour éviter la légionellose
xplom
13 mai 2016 à 21:30
- Messages postés
- 32931
- Date d'inscription
- mardi 17 septembre 2013
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 17 mai 2022
- Messages postés
- 2638
- Date d'inscription
- dimanche 19 octobre 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 11 mai 2022
13 mai 2016 à 21:30
dis doc
par vieille habitude je mets 65°, j’exagère?
par vieille habitude je mets 65°, j’exagère?
docchaudiere
14 mai 2016 à 12:01
- Messages postés
- 2638
- Date d'inscription
- dimanche 19 octobre 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 11 mai 2022
- Messages postés
- 32931
- Date d'inscription
- mardi 17 septembre 2013
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 17 mai 2022
14 mai 2016 à 12:01
non, mais moi je suis sur un coin calcaire, mais il est bon une fois par mois de mettre 65°c.
docchaudiere
Modifié par docchaudiere le 11/05/2016 à 19:43
- Messages postés
- 2638
- Date d'inscription
- dimanche 19 octobre 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 11 mai 2022
Modifié par docchaudiere le 11/05/2016 à 19:43
bonsoir, je crains un perçage de votre ballon d'eau chaude ... l'eau de chauffage se mélange ( à l’arrêt) avec l'eau chaude.
Les conneries c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer. (Michel Audiard )
Les conneries c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer. (Michel Audiard )
toto2881
11 mai 2016 à 19:49
- Messages postés
- 15
- Date d'inscription
- mercredi 11 mai 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 14 mai 2016
11 mai 2016 à 19:49
bonsoir,
Merci pour votre réponse, c'est surement une crainte justifiée, mais ça se remplace ?
(il est dans la chaudière, pas bien compris ou)
Je ne sais pas trop non plus le nom de la pièce pour chercher sur internet, voir le prix.
(pas envie de changer quand je vois tous les gens qui ont des problèmes avec leur chaudière plus récente, celle la fonctionne toujours)
Merci pour votre réponse, c'est surement une crainte justifiée, mais ça se remplace ?
(il est dans la chaudière, pas bien compris ou)
Je ne sais pas trop non plus le nom de la pièce pour chercher sur internet, voir le prix.
(pas envie de changer quand je vois tous les gens qui ont des problèmes avec leur chaudière plus récente, celle la fonctionne toujours)
Daniel 26
11 mai 2016 à 20:00
- Messages postés
- 15111
- Date d'inscription
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 18 mai 2022
11 mai 2016 à 20:00
Bonsoir,
Malheureusement on fini par en passer par là , il s'agit de la pièce principale constituant la chaudière , donc le corps de chauffe .
Du même avis que docchaudière son remplacement hormis le brûleur reviendra moins cher et sera moins aléatoire qu'une réparation sur du métal corrodé.
Cdlt,
Malheureusement on fini par en passer par là , il s'agit de la pièce principale constituant la chaudière , donc le corps de chauffe .
Du même avis que docchaudière son remplacement hormis le brûleur reviendra moins cher et sera moins aléatoire qu'une réparation sur du métal corrodé.
Cdlt,
docchaudiere
Modifié par docchaudiere le 11/05/2016 à 20:05
- Messages postés
- 2638
- Date d'inscription
- dimanche 19 octobre 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 11 mai 2022
- Messages postés
- 15111
- Date d'inscription
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 18 mai 2022
Modifié par docchaudiere le 11/05/2016 à 20:05
bonsoir, votre ballon est il sous la chaudière ou incorporé ? (130 litres)
s'il est indépendant vous pouvez le remplacer sans changer de chaudière sinon :(
s'il est indépendant vous pouvez le remplacer sans changer de chaudière sinon :(
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
toto2881
11 mai 2016 à 21:06
- Messages postés
- 15
- Date d'inscription
- mercredi 11 mai 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 14 mai 2016
11 mai 2016 à 21:06
bonsoir,
je ne sais pas bien si on considère qu'il est intégré ou à coté, mais il est a intérieur du tas de tôle orange qui forme l'ensemble.
Vue de devant, j'ai le truc où le gaz brule, un cylindre horizontale avec l'endroit où on nettoie la calamine, et en dessous un autre cylindre qui a l'air d’être le cylindre où se trouve l'eau chaude. Il y a effectivement 2 blocs de tôles distincts, sur les cotés, et le bloc du bas est plus long que celui ou brule le gaz.
Est-ce que ca signifie qu'il est indépendant ?
Merci pour votre aide.
je ne sais pas bien si on considère qu'il est intégré ou à coté, mais il est a intérieur du tas de tôle orange qui forme l'ensemble.
Vue de devant, j'ai le truc où le gaz brule, un cylindre horizontale avec l'endroit où on nettoie la calamine, et en dessous un autre cylindre qui a l'air d’être le cylindre où se trouve l'eau chaude. Il y a effectivement 2 blocs de tôles distincts, sur les cotés, et le bloc du bas est plus long que celui ou brule le gaz.
Est-ce que ca signifie qu'il est indépendant ?
Merci pour votre aide.
toto2881
11 mai 2016 à 21:12
- Messages postés
- 15
- Date d'inscription
- mercredi 11 mai 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 14 mai 2016
11 mai 2016 à 21:12
docchaudiere
11 mai 2016 à 23:06
- Messages postés
- 2638
- Date d'inscription
- dimanche 19 octobre 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 11 mai 2022
11 mai 2016 à 23:06
oui, votre ballon est intergré à la chaudière
toto2881
11 mai 2016 à 23:10
- Messages postés
- 15
- Date d'inscription
- mercredi 11 mai 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 14 mai 2016
11 mai 2016 à 23:10
Donc on ne peut pas seulement changer le ballon ?
:-(
J'avais l'espoir, quoi que je ne trouvais pas la pièce sur internet
merci
:-(
J'avais l'espoir, quoi que je ne trouvais pas la pièce sur internet
merci
bonsoir
si le ballon est percée et que l'eau du ballon rentre dans le circuit
chauffage vous devez avoir le manomètre de la pressions de celui ci
qui doit monter
si le ballon est percée et que l'eau du ballon rentre dans le circuit
chauffage vous devez avoir le manomètre de la pressions de celui ci
qui doit monter
toto2881
12 mai 2016 à 08:17
- Messages postés
- 15
- Date d'inscription
- mercredi 11 mai 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 14 mai 2016
12 mai 2016 à 08:17
bonjour,
Oui merci pour cette remarque, j'ai vérifié , la pression ne monte pas
Mais l'eau chaude pue toujours :-)
Oui merci pour cette remarque, j'ai vérifié , la pression ne monte pas
Mais l'eau chaude pue toujours :-)
toto2881
12 mai 2016 à 10:07
- Messages postés
- 15
- Date d'inscription
- mercredi 11 mai 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 14 mai 2016
12 mai 2016 à 10:07
Correction, en reverifiant ce matin, la pression monte, 0.2 bars en 24h
toto2881
12 mai 2016 à 17:46
- Messages postés
- 15
- Date d'inscription
- mercredi 11 mai 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 14 mai 2016
12 mai 2016 à 17:46
Merci pour vos explications.
C'etait bien le corps de chauffe, il s'est transformé en cascade ce matin, et a mis 5 cm d'eau dans toute la maison. Au moins, maintenant je ne me pose plus la question de savoir si je dois changer la chaudiere!
C'etait bien le corps de chauffe, il s'est transformé en cascade ce matin, et a mis 5 cm d'eau dans toute la maison. Au moins, maintenant je ne me pose plus la question de savoir si je dois changer la chaudiere!
xplom
12 mai 2016 à 17:57
- Messages postés
- 32931
- Date d'inscription
- mardi 17 septembre 2013
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 17 mai 2022
12 mai 2016 à 17:57
zut pour vous, j'ai rien dis car mes"collègues" étaient dans mon idée, ça confirme malheureusement
docchaudiere
Modifié par docchaudiere le 12/05/2016 à 18:04
- Messages postés
- 2638
- Date d'inscription
- dimanche 19 octobre 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 11 mai 2022
- Messages postés
- 32931
- Date d'inscription
- mardi 17 septembre 2013
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 17 mai 2022
Modifié par docchaudiere le 12/05/2016 à 18:04
Désolé, mais c'est ce que je craignais...
toto2881
12 mai 2016 à 18:16
- Messages postés
- 15
- Date d'inscription
- mercredi 11 mai 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 14 mai 2016
12 mai 2016 à 18:16
Ne soyez pas désolé, merci pour vos réponses instructives.
Cette chaudiere a fonctionné 35 ans, sans aucun frais autre qu'un boitier d'allumage, et le nettoyage du cylindre de combustion, elle avait le droit de lacher.
J'aurai preferé etre la pour couper le robinet plus tot :-), en jouant avec la pression on l'a achevé, je n'ai pourtant jamais depassé 1,5 bars.
Si quelqu'un a besoin de pieces, le reste fonctionne parfaitement.
Cette chaudiere a fonctionné 35 ans, sans aucun frais autre qu'un boitier d'allumage, et le nettoyage du cylindre de combustion, elle avait le droit de lacher.
J'aurai preferé etre la pour couper le robinet plus tot :-), en jouant avec la pression on l'a achevé, je n'ai pourtant jamais depassé 1,5 bars.
Si quelqu'un a besoin de pieces, le reste fonctionne parfaitement.
toto2881
12 mai 2016 à 22:24
- Messages postés
- 15
- Date d'inscription
- mercredi 11 mai 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 14 mai 2016
12 mai 2016 à 22:24
Revirement, en démontant la trappe devant, on s'est aperçu que c'est juste un problème de joint fendillé qui a fait la fuite. L’intérieur du ballon est plus propre que ma cafetière, j'y crois même pas!
Y'a même pas de calcaire à enlever, j'ai commandé le joint, la suite quand on remonte.
Y'a même pas de calcaire à enlever, j'ai commandé le joint, la suite quand on remonte.
toto2881
12 mai 2016 à 22:33
- Messages postés
- 15
- Date d'inscription
- mercredi 11 mai 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 14 mai 2016
12 mai 2016 à 22:33
Du coup , en mettant le nez dans le ballon aucune odeur l'eau est propre, quand on remonte, on va revenir au point de départ!
bonsoir
et bien tant mieux pour vous
cette marque est quand meme bien
je posais cette marque la quelques fois
et bien tant mieux pour vous
cette marque est quand meme bien
je posais cette marque la quelques fois
toto2881
13 mai 2016 à 13:42
- Messages postés
- 15
- Date d'inscription
- mercredi 11 mai 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 14 mai 2016
13 mai 2016 à 13:42
Bonjour,
Encore merci pour vos réponses, la température ECS 50 degrés,
celle chauffage diurne 50 degrés, nocturne 20 degrés.
Autrement, quel est le remède ?
En ce qui concerne le ballon d'eau chaude, il n'est si aussi propre que ma cafetière finalement, il y a des genres de paillette en en suspension au fond, noire, ce n'est pas de la rouille, mais un genre de suie.
Autrement, 1 seul point de rouille dans le ballon, mais je ne crois pas qu'il suffise pour une fuite entre les 2 réseaux, car le ballon est vide, mais la pression dans le circuit de chauffage n'a quasiment pas descendu.
En image:


Encore merci pour vos réponses, la température ECS 50 degrés,
celle chauffage diurne 50 degrés, nocturne 20 degrés.
Autrement, quel est le remède ?
En ce qui concerne le ballon d'eau chaude, il n'est si aussi propre que ma cafetière finalement, il y a des genres de paillette en en suspension au fond, noire, ce n'est pas de la rouille, mais un genre de suie.
Autrement, 1 seul point de rouille dans le ballon, mais je ne crois pas qu'il suffise pour une fuite entre les 2 réseaux, car le ballon est vide, mais la pression dans le circuit de chauffage n'a quasiment pas descendu.
En image:


toto2881
14 mai 2016 à 12:56
- Messages postés
- 15
- Date d'inscription
- mercredi 11 mai 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 14 mai 2016
14 mai 2016 à 12:56
bonjour,
Vous auriez pu me dire que ma cuve n'etait pas si propre que ca :-), en nettoyant au début l'eau était noire, fine pellicule de calcaire partout, et quelques traces par endroit.
Maintenant c'est propre

Il est vrai que tout est relatif, je comparais a une photo de la même chaudière trouvé sur la toile

Vous auriez pu me dire que ma cuve n'etait pas si propre que ca :-), en nettoyant au début l'eau était noire, fine pellicule de calcaire partout, et quelques traces par endroit.
Maintenant c'est propre

Il est vrai que tout est relatif, je comparais a une photo de la même chaudière trouvé sur la toile

toto2881
Modifié par toto2881 le 14/05/2016 à 17:22
- Messages postés
- 15
- Date d'inscription
- mercredi 11 mai 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 14 mai 2016
Modifié par toto2881 le 14/05/2016 à 17:22
bonjour,
Nous avons tout remonté, remis en route, ECS 65 degrés comme conseillé,
premiers tests mais pour l'instant ça ne sent pas, on verra si l'odeur revient.
Avant de remonter, nous avons envoyé la pression dans le circuit de chauffage, cuve ECS intérieur sèche, et il n'y as pas d'eau qui arrive donc pas de communication entre les deux.
Allez la voila repartie pour une autre tranche de 35 ans :-)
Merci à tous pour vos conseils
bon weekend
Nous avons tout remonté, remis en route, ECS 65 degrés comme conseillé,
premiers tests mais pour l'instant ça ne sent pas, on verra si l'odeur revient.
Avant de remonter, nous avons envoyé la pression dans le circuit de chauffage, cuve ECS intérieur sèche, et il n'y as pas d'eau qui arrive donc pas de communication entre les deux.
Allez la voila repartie pour une autre tranche de 35 ans :-)
Merci à tous pour vos conseils
bon weekend
bonsoir
pour l'essai ok
autrement il faut toujours remplir le ballon d'eau chaude
avant de remplir le circuit chauffage
pour l'essai ok
autrement il faut toujours remplir le ballon d'eau chaude
avant de remplir le circuit chauffage
toto2881
14 mai 2016 à 23:30
- Messages postés
- 15
- Date d'inscription
- mercredi 11 mai 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 14 mai 2016
14 mai 2016 à 23:30
bonsoir,
Merci pour cette information, juste pour que je sois moins bete , y a-t-il une raison?
Merci pour cette information, juste pour que je sois moins bete , y a-t-il une raison?
docchaudiere
14 mai 2016 à 23:45
- Messages postés
- 2638
- Date d'inscription
- dimanche 19 octobre 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 11 mai 2022
14 mai 2016 à 23:45
Si la chaudière est a l'arret, il n'y a pas de problème pour remplir la chaudière avant le ballon. Par contre faire fonctionner la chaudière sans eau dans la ballon la c'est plus grave.