Thermostat nest sur vieille chaudière fioul [Résolu]

Messages postés
2
Date d'inscription
lundi 18 février 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
19 février 2019
- - Dernière réponse : VeroLanderneau
Messages postés
2
Date d'inscription
lundi 18 février 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
19 février 2019
- 19 févr. 2019 à 17:18
Bonjour,
J'ai une vieille chaudière fioul de marque geminox B10E. Et on voudrait y brancher un thermostat Nest 3 ème génération.
J'ai un doute sur le branchement des fils...Pour les fils de l'alim, je pense simplement repiquer sur les dominos N°10 et 11. Mais pour le thermostat... je ne sais pas où brancher : les dominos désignés Th N°4 et 5 ? En enlevant le pont ?
Merci beaucoup !!
Afficher la suite 

1 réponse

Meilleure réponse
Messages postés
7791
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
13 octobre 2019
1308
1
Merci
Bonsoir enlevez le pont sur borne th et branchez dessus votre thermostat .cdlt

Dire « Merci » 1

Heureux de vous avoir aidé ! Vous nous appréciez ? Donnez votre avis sur nous ! Evaluez Bricolge Linternaute.com

Linternaute 7325 internautes nous ont dit merci ce mois-ci

VeroLanderneau
Messages postés
2
Date d'inscription
lundi 18 février 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
19 février 2019
-
Merci, installation faite. Tout fonctionne ! Merci