Fuite d'eau permlanente au groupe neuf de securité

gerard - 13 juin 2016 à 08:41
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 - 14 juin 2016 à 17:03
Bonjour,
je viens de changer mon groupe, il fuit toujours. est-ce que ça peut venir du fait qu'il n'est pas installé directement à l'entrée du cumulus. j'ai l'arrivée eau froide, le groupe, et 1 mètre environ de tube cuivre de 14 qui va du groupe à l'
entrée du cumulus. merci de votre réponse
A voir également:

3 réponses

lekabilien Messages postés 16292 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 2 173
13 juin 2016 à 10:43
Bonjour gerard
En étant si loin le ballon doit vraiment être en surpression pour faire cracher le GS, pas une bonne chose. Le GS est fait pour être sous le ch-eau ou vraiment prés pour qu'il soit efficace.

0
lekabilien Messages postés 16292 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 2 173
13 juin 2016 à 10:46
Parti tout seul...
Par contre vérifiez la pression réseau a 1 robinet, peut être qu'elle est trop élevée.

0
la pression interne du cumulus ne doit pas être très forte. l'eau est seulement à 60°
0
merci pour la réponse,
mais la pression eau froide est à 3 bar, et la pression eau chaude doit être faible car t° 60!°. en tout cas merci pour les réponses; si vous avez une autre idée !!!
0
Profil bloqué
13 juin 2016 à 12:17
Bjr, suis dans le meme cas pression eau froide trop forte et en fonction du tirage ou de l eau +/- chaude ca va du goutte/goutte au pipi de sansonnet
0
lekabilien Messages postés 16292 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 2 173
13 juin 2016 à 12:30
Bonjour icare95
Pipi....ou goutte a goutte sur l'année ça peu faire un volume important si c'est continue. D'autre part, a ce petit passage d'eau réduit mais continu, se dépose le calcaire, donc durée de vie du GS réduite.
Mettre un détendeur de pression serait judicieux et économique avec le temps.
0
lekabilien Messages postés 16292 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 2 173
13 juin 2016 à 15:21
C'est la pression du réseau eau froide qu'il faut mesurer, pas le ch-eau ou sortie eau chaude.
0
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 923
14 juin 2016 à 17:03
Bonjour, on peut aussi mettre un vase d'expansion sanitaire entre le ballon et le groupe de sécurité qui permet de ne plus avoir d'eau qui coule même pendant la chauffe.
0