Bruit de combustion

Résolu
terbla Messages postés 4 Date d'inscription lundi 13 juin 2016 Statut Membre Dernière intervention 29 juin 2016 - 13 juin 2016 à 10:00
terbla Messages postés 4 Date d'inscription lundi 13 juin 2016 Statut Membre Dernière intervention 29 juin 2016 - 29 juin 2016 à 14:16
Bonjour, Après tubage de ma cheminée, j'ai un bruit de combustion ( souffle ) important. Jai fait controler le bruleur(hermann) etc...Quelqu'un a-t-il eu ce même pb et quelle solution . ( chaudière fuel)

5 réponses

Bjr, si vous avez fait controler le bruleur ; je suppose qu il était en situation ?? qu a dit la personne qui a effectué le contrôle ?? a t il fait le contrôle flamme, pression, fumées etc ??

"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
0
terbla Messages postés 4 Date d'inscription lundi 13 juin 2016 Statut Membre Dernière intervention 29 juin 2016
13 juin 2016 à 10:51
Bonjour et merci de votre réponse . Voici le résultat du chauffagiste : T fumées 180.4, co2 9.31%,co67 ppm,r pci 89.5% ,oxygène 9.3% , tirage -0.297 mbar, p pci 10.5% t comburant 7.5 °c . . je précise que le gigleur est un 60/60 peut être trop fort ? Voila , Ce sont les mêmes réglages qu'avant tubage donc .... merci
0