Bonjour, Après tubage de ma cheminée, j'ai un bruit de combustion ( souffle ) important. Jai fait controler le bruleur(hermann) etc...Quelqu'un a-t-il eu ce même pb et quelle solution . ( chaudière fuel)
A voir également:

5 réponses

Messages postés
28835
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
29 juillet 2021
6 266
Bjr, si vous avez fait controler le bruleur ; je suppose qu il était en situation ?? qu a dit la personne qui a effectué le contrôle ?? a t il fait le contrôle flamme, pression, fumées etc ??

"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Messages postés
4
Date d'inscription
lundi 13 juin 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
29 juin 2016

Bonjour et merci de votre réponse . Voici le résultat du chauffagiste : T fumées 180.4, co2 9.31%,co67 ppm,r pci 89.5% ,oxygène 9.3% , tirage -0.297 mbar, p pci 10.5% t comburant 7.5 °c . . je précise que le gigleur est un 60/60 peut être trop fort ? Voila , Ce sont les mêmes réglages qu'avant tubage donc .... merci
Messages postés
28835
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
29 juillet 2021
6 266
oui mais le technicien il en dit quoi ? lui avez vous fait part de vos remarques ? si trop fort il faut soit changer de gicleur soit baisser la pression mais il faudra refaire les controles !! vous avez réduit le diamètre de la cheminée qui vous a demandé de le faire ??

"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Messages postés
4
Date d'inscription
lundi 13 juin 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
29 juin 2016

ok le techno vient jeudi pour refaire les controles et éventuellement changer de gigleur ; je vais surveiller de prés ! (j'ai la docu technique du bruleur avec des conseils réglages) . Quant à la réduction du diamètre de la cheminée , c'est suite à des iinfiltrations d'eau(taches sur plafond) et constat du couvreur de condensations et de la nécessité de tuber . Encore merci de votre aide , je vous tiendrai au courant jeudi
>
Messages postés
4
Date d'inscription
lundi 13 juin 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
29 juin 2016

bonjour Bon le techno est passé et m'a réglé le brûleur aux normes préconisées par le fabricant . Pas de résultat apparent !!! Je réclame donc à l'installateur de changer le chapeau de cheminée . C'est le dernier acte avant l'abandon !!! Merci de votre aide et bonne journée
Messages postés
933
Date d'inscription
jeudi 28 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
27 juin 2021
397
Bonjour terbla ,
Afin d'éviter de rencontrer ce même probléme , pouvez-vous SVP indiquer
la section et qualité (terre cuite ou autre) de votre cheminée avant gainage
et la section et qualité ( souple ou rigide ) du tubage effectué.
Je n'ai malheureusement pas la solution a votre probléme, qui pourrait d'etre
dû a ce rétrécissement du conduit.
Ces précisions seraient trés utiles a d'autres internautes qui envisageraient
d'entreprendre une opération de tubage de cheminée.
Pour eux et pour moi , je vous en remercie par avance.
Bonjour jean 3328.
La cheminée est composée de 2 boisseaux accolés de 30x30 sur 10m
un conduit sert à une cheminée de salon et l'autre au chauffage. Le tubage Starflex 2010 diam 150 sur 9 ml . Les chapeaux de cheminées 2 x |__| inversés , qui d'ailleurs ont causé un retour de bruit de combustion du conduit chauffage dans le conduit salon . Il a fallut isoler les deux chapeaux en mettant une ardoise entre les deux!!.
Le brûleur étant aux normes du fabricant maintenant j'attends le changement d'au moins un chapeau .Enfin c'est la galère ce tubage . Bonne journée
Messages postés
933
Date d'inscription
jeudi 28 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
27 juin 2021
397
Surface de base du boisseau = 900 cm² . surface de base de tubage = 176,6 cm².
Ce qui me semble devrait augmenter fortement la vitesse de circulation des gaz de combustion .
N'ayant aucune notion en la matiére , je laisse le soin aux spécialistes de confirmer si cela
a une incidence ou non sur l'augmentation et la provenance des bruits plus importants que vous subissez depuis le tubage..
Bonne soirée.
bonjour,
le chauffagiste a réglé suivant conseils du fabricant:
pompe 10kg
gigleur 60/60
T° fumées 160°pour180° avant
co2 12.98% " 9.31%
tirage -0.260 mbar " -0.297
co 185 ppm " 67 ppm
oxygène 3.3% " 8.3%
il semble qu' il y ait moins de bruit de combustion a confirmer !!!
bonne journée .
Messages postés
4
Date d'inscription
lundi 13 juin 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
29 juin 2016

le chapeau de cheminée a été changé par une poterie terre cuite et pose chapeau pare pluie inox . ça semble efficace . Merci de votre aide