Fuite continue eau froide groupe de sécurité chauffe-eau Atlanti
trecout
- Messages postés
- 4
- Date d'inscription
- mercredi 22 mars 2017
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 26 mars 2017
- Messages postés
- 22649
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 5 décembre 2019
A voir également:
- Groupe de sécurité qui fuit
- Groupe de sécurité chauffe-eau qui fuit - Meilleures réponses
- Groupe de sécurité fuite eau froide - Meilleures réponses
- Pourquoi le groupe de sécurité du chauffe-eau coule-t-il ? ✓ - Forum - Chauffage et climatisation
- Groupe de sécurité qui fuit en permanence ✓ - Forum - Chauffage et climatisation
- Groupe de sécurité neuf fuit en continu ✓ - Forum - Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Groupe de securité qui coule en permanence ✓ - Forum - Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau : eau froide qui coule par le groupe de sécurité - Forum - Plomberie
5 réponses
- Messages postés
- 57634
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 5 décembre 2019
Dans l'idéal il est fortement conseillé de mettre un vase d'expansion
https://www.plombiers-reunis.com/Host/medias_2013/1363259875-vased-expansionsanitaireschema.jpg
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
https://www.plombiers-reunis.com/Host/medias_2013/1363259875-vased-expansionsanitaireschema.jpg
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
- Messages postés
- 10543
- Date d'inscription
- lundi 9 mai 2016
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 5 décembre 2019
Si je me fie à ce que perd mon chauffe-eau de 200 litres cela n'excède pas 10 litres par semaine ! Je le sais parce que je collecte dans un seau (il est au sous-sol, et il n'y a pas d'évacuation à proximité). Alors on refait le calcul ? Même à 10€ du m3...
En plus je récupère cette eau pour la mettre dans le composteur; l'arrosage ou le lavage selon les besoins, donc elle n'est pas perdue.
Mais je vais peut-être apprendre ce soir que ce n'est pas assez, et qu'en 10 ans mon chauffe-eau n'a jamais fonctionné correctement... J'ai déjà changé 3 ou 4 fois le groupe de sécurité à cause du calcaire, mais c'est tout. La pression est bonne et l'eau est bien chaude !
En plus je récupère cette eau pour la mettre dans le composteur; l'arrosage ou le lavage selon les besoins, donc elle n'est pas perdue.
Mais je vais peut-être apprendre ce soir que ce n'est pas assez, et qu'en 10 ans mon chauffe-eau n'a jamais fonctionné correctement... J'ai déjà changé 3 ou 4 fois le groupe de sécurité à cause du calcaire, mais c'est tout. La pression est bonne et l'eau est bien chaude !
- Messages postés
- 22649
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 5 décembre 2019
chacun voit ca de chez lui ! moi je parle de 10l par jour et encore je ne m en suis pas apercu de suite donc ca devait faire qq années qu il pleurait ?? on fait comme tout le monde le Gs est vieux on le change, puis ca recommence je vais en acheté un de meilleure qualité pointeau et siège inox puis c est le ballon qui lache on rechange le Gs par mesure de sécurité car on sait bien que dés que l on touche au robinet de purge les ennuis commencent !! etc etc (persuadé que Veolia ne distribuait pas d eau potable a plus de 4bars).. Et la fuite était toujours vivante !!
un immeuble on se méfie il y a des surpresseurs ?? mais a 80m d altitude en pavillon que nenni...
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
un immeuble on se méfie il y a des surpresseurs ?? mais a 80m d altitude en pavillon que nenni...
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
- Messages postés
- 22649
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 5 décembre 2019
Bjr, alors pour avoir eu ce genre de pb pendant un temps certainement long et manque de moyens de controle (je ne vais pas vous refaire l histoire) controlez impérativement la pression d entrée d eau froide a la sortie du compteur ?? si comme moi vous avez 6 a 7 bars je vous préconise la solution que j ai finalement adoptée après de nombreux essais infructueux
Mettre un "gros" réducteur de pression (genre laiton) avec mano a la sortie du robinet compteur général et réglé a 3-4 bars
Mettre ou laisser si ce n est pas fait un réducteur plus léger a l entrée d eau froide chauffe eau juste avant le groupe de sécurité .. ce réducteur de pression peut etre de moindre cout car de toute facon il faudra le mettre presque a fond pour ne pas perdre la pression initiale d eau froide ..
pour moi cela a régler le pb après 3 groupes et un chauffe eau et quelques centaines le litres perdus dans le recyclage général !!
> Alors pour ceux qui se poseraient la question de savoir pourquoi 2 réducteurs en série : simplement parce que j ai bien essayé d en mettre qu un seul (tiens pardi) mais quand le ballon est sous pression meme a 3 bars et que personne ne tire de l eau la pression augmente gentiment mais surement jusqu a déclenchement du GS ..cela peut prendre un certain temps, qq min ou une heure mais le pipi revient et la pression se stabilise sur la plus élevée !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Mettre un "gros" réducteur de pression (genre laiton) avec mano a la sortie du robinet compteur général et réglé a 3-4 bars
Mettre ou laisser si ce n est pas fait un réducteur plus léger a l entrée d eau froide chauffe eau juste avant le groupe de sécurité .. ce réducteur de pression peut etre de moindre cout car de toute facon il faudra le mettre presque a fond pour ne pas perdre la pression initiale d eau froide ..
pour moi cela a régler le pb après 3 groupes et un chauffe eau et quelques centaines le litres perdus dans le recyclage général !!
> Alors pour ceux qui se poseraient la question de savoir pourquoi 2 réducteurs en série : simplement parce que j ai bien essayé d en mettre qu un seul (tiens pardi) mais quand le ballon est sous pression meme a 3 bars et que personne ne tire de l eau la pression augmente gentiment mais surement jusqu a déclenchement du GS ..cela peut prendre un certain temps, qq min ou une heure mais le pipi revient et la pression se stabilise sur la plus élevée !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
- Messages postés
- 57634
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 5 décembre 2019
Bonjour Icare
Sans préjuger ce que tu écris, je ne comprends pas pourquoi une pression fixée à 4 bars par un réducteur en entrée varie?? Ou il y a un problème sur ce réducteur. 4 bars c'est 4 bars en permanence.
Cordialement.
Sans préjuger ce que tu écris, je ne comprends pas pourquoi une pression fixée à 4 bars par un réducteur en entrée varie?? Ou il y a un problème sur ce réducteur. 4 bars c'est 4 bars en permanence.
Cordialement.
- Messages postés
- 22649
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 5 décembre 2019
- Messages postés
- 57634
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 5 décembre 2019
Slt, c est bien ce que je pensais d un prime-rabord en théorie oui !! mais en fait on voit la pression augmenter a l entrée du ballon + un peu d'eau chaude et le GS se remet a fuir !!
ceci est vérifiable que si on ne tire pas d eau pendant un temps assez long cela veut dire que le réducteur de pression fait son oeuvre pendant l utilisation eau chaude eau froide on voit bien que la pression reste a 3bars mais si on ferme le robinet .. il suffit d attendre et ca coule .. pas de surchauffe en cause le ballon est sous horloge et réglé a 65°
ceci n est pas tjs visible, car si quelques gouttes, on se dit c est normal mais quand c'est un filet qui coule... Grr et puis quand on n a pas de mano on pense que la pression livrée est la bonne et au départ je n'avais qu un seul réducteur sur l entrée du ballon donc on change le GS parce qu il est vieux ou oxydé ..etc;
j ai testé avec un seul (le tout beau tout neuf) a la sortie du compteur bien sur avant !! et j ai fini par remettre les 2 .quelques jurons plus tard ;
cas particulier ? peut etre ! ou mon réducteur de tete a un pb ? je n en ai pas acheté un autre .. mais je n'ai pu le régler que comme cela !!
ceci est vérifiable que si on ne tire pas d eau pendant un temps assez long cela veut dire que le réducteur de pression fait son oeuvre pendant l utilisation eau chaude eau froide on voit bien que la pression reste a 3bars mais si on ferme le robinet .. il suffit d attendre et ca coule .. pas de surchauffe en cause le ballon est sous horloge et réglé a 65°
ceci n est pas tjs visible, car si quelques gouttes, on se dit c est normal mais quand c'est un filet qui coule... Grr et puis quand on n a pas de mano on pense que la pression livrée est la bonne et au départ je n'avais qu un seul réducteur sur l entrée du ballon donc on change le GS parce qu il est vieux ou oxydé ..etc;
j ai testé avec un seul (le tout beau tout neuf) a la sortie du compteur bien sur avant !! et j ai fini par remettre les 2 .quelques jurons plus tard ;
cas particulier ? peut etre ! ou mon réducteur de tete a un pb ? je n en ai pas acheté un autre .. mais je n'ai pu le régler que comme cela !!
Et ça coûte combien d'installer un machin comme ça (fourniture et pose) ?
Parce qu'à 2€ du mètre cube, 5 litres d'eau c'est 1 centime d'euros...
Reste à calculer le nombre de chauffes pour amortir le truc !
Même à un minimum de 36,50€ le vase (sans les raccords et la pose) et avec une chauffe par jour, il faut 10 ans...
Cdt
si ton mano principale (sans soutirage d'eau) monte à 7 bars c'est le lui le coupable
pour la conso de flotte bien faire le calcul de GT55 (je surenchéri à 3 €)