Bonjour,
Sans résultats à ce jour, relativement à la fuite d'eau continue du groupe de sécurité de mon chauffe-eau, je voudrais tenter cette dernière intervention relevée sur le forum, mais que je ne comprends pas totalement. Je cite : "Bonjour ,
Vous fermez l'arrivée d'eau de votre groupe de sécurité , vous le mettez en position vidange et quand ça ne coule plus , vous préparez un seau et une serpillière au cas où , vous dévissez la tête de cette vidange , vous nettoyez le clapet de fermeture de toute impureté , vous le revissez , le fermez et vous ouvrez votre arrivée d'eau et c'est reparti . Vous avez gagné un groupe de sécurité , à l'avenir ne manoeuvrez plus cette vidange pour éviter ces ennuis .
Surtout que personne chez vous n'ouvre un robinet quand vous faites ce nettoyage sinon ça ferait un appel d'air et le chauffe eau se vidangerait complètement .
"VOUS DEVISSEZ LA TETE DE CETTE VIDANGE" : Je ne vois pas d'écrou que je pourrais dévisser ; comment faut-il faire ?peut-être que je ne regarde pas au bon endroit!!!
Merci de me réexpliquer. Cordialement. dnl

5 réponses

Messages postés
82613
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 janvier 2022
25 725
Dans l'idéal il est fortement conseillé de mettre un vase d'expansion
https://www.plombiers-reunis.com/Host/medias_2013/1363259875-vased-expansionsanitaireschema.jpg
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité. 
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Messages postés
29602
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
20 janvier 2022
7 321
oui mais ca j ai pas et pas la place ..
Messages postés
82613
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 janvier 2022
25 725
Dommage c'est 5 à 7 litres d'eau chaude économisée par chauffe.
Messages postés
29602
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
20 janvier 2022
7 321 >
Messages postés
82613
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 janvier 2022

oui ca c est vrai si le ballon était en chauffe permanente ; la il ne chauffe que le temps de monter en température (+/-) donc la pression eau chaude ne doit pas dépasser la pression eau froide de +1bar et le Gs ne devrait que goutter avec une pression de 3.5 - 4bars en fin de chauffe .. mais pas goutter tout le temps ..
Messages postés
16596
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
20 janvier 2022
1 907 >
Messages postés
82613
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 janvier 2022

Bonjour,

Et ça coûte combien d'installer un machin comme ça (fourniture et pose) ?
Parce qu'à 2€ du mètre cube, 5 litres d'eau c'est 1 centime d'euros...
Reste à calculer le nombre de chauffes pour amortir le truc !
Même à un minimum de 36,50€ le vase (sans les raccords et la pose) et avec une chauffe par jour, il faut 10 ans...

Cdt
Messages postés
29602
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
20 janvier 2022
7 321 >
Messages postés
16596
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
20 janvier 2022

slt gt55 xplom pourrait le dire mais c est plus un pb de non gaspillage a mon avis .. je n avais jamais eu l occasion de vérifier une pression de réseau de distribution en plaine .. 7bars c est la pression du réseau incendie en entrepot alors pour la douche pas besoin de mettre une balnéo a jets !! cela explique également pourquoi ma chasse d eau se mettait a tirer de l eau de temps a autres sans fuite apparente ??