Bonjour,

Suite à la mise en place d'un interrupteur différentiel 30mA sur une ancienne installation avec neutre regroupé, ça disjoncte alors que j'ai déjà effectué la même opération sur d'autres installations sans soucis.Est-ce un probléme de surcharge sur le retour des neutres ?
Afficher la suite 

Votre réponse

3 réponses

Icare95 17327 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 27 mai 2018 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 2/09/2017 à 09:28
0
Merci
Bjr, revoir vos cablages et/ou matériel défectueux sur la ligne ??

"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Commenter la réponse de Icare95
stf_jpd87 44445 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 27 mai 2018 Dernière intervention - 2 sept. 2017 à 18:36
0
Merci
Bonsoir

Défaut sur la ligne si le neutre et la phase passent par le différentiel.
En aucun cas un autre neutre ne doit être alimenté en direct.
Cordialement.

Commenter la réponse de stf_jpd87
KIDUGUEN 7002 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 24 mai 2018 Dernière intervention - 2 sept. 2017 à 23:04
0
Merci
Bonsoir du même avis que jpd il devait exister un défaut sur l'installation au paravant et qui fait disjoncter le 30ma .cdlt