Perte d'eau sur ballon

Bonjour,
J'ai fait un installé un cumulus neuf de 200L. Celui-ci perd 10 L d'eau par semaine ! on m'a dit que c'était c'était une question de pression et donc j'ai fait installé un réducteur de bars sur le tuyau d'arrivée d'eau. résultat toujours autant de perte d'eau. On m'a parlé d'un vase d'expansion, je l'ai également fait installé et j'ai toujours le même problème. Auriez vous une solution ? Merci

6 réponses

  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bonjour

    Un cumulus consomme toujours de l’eau pendant sa chauffe problème lié à la dilatation.
    Si vous installez un vase il ne devrait plus y avoir de fuite si sa pression interne est bonne.
    Vérifier son branchement et sa pression
    Cordialement
    1. Merci pour votre réponse, un vase a été installé et çà n'a rien changé au problème. Je sais qu'il y a une perte d'eau lors de la chauffe mais 10 L par semaine çà me semble énorme... L'installation a été faite par un professionnel donc je pense qu'au niveau du branchement il n'y a pas de soucis . je ne comprends pas .
      1. Contributeur
        Bonjour
        Cela ne me semble pas excessif pour un 200 L, le temps très froid qu'on vient de passer, le nombres de personnes a la maison ou plus exactement le volume d'eau chaude utilisée par jour, et bien la température demandée au thermostat.
        La perte est environ d'un demi- mètre cube par an, cela n'est pas enorme. D'autant qu'en été logiquement il coulera moins car eau moins froide, donc temps de chauffe moindre, donc temps de pression dans le ballon diminué en temps aussi.
        1. Modérateur
          Comment déterminez-vous ces 10litres d'eau de perte???
      2. Modérateur
        Bonsoir : un litre par jour c'est normal vous avez peut etre engagez des frais pas nécessaires .Cdlt
        1. Modérateur
          Tu as raison , mais ce n'est pas normal si le cumulus dispose d'un vase.
        2. Bonjour
          Cela peut être normal suivant les paramètres suivant

          Quel est la pression eau froide réglée au détendeur?
          A quelle température est réglée le thermostat chauffe eau?
          Quel est le volume du vase d'expansion que vous avez installé en rapport avec 200litres
          Et comme déjà dit plus haut comment contrôlez vous les 10 litres avez vous mis la vidange a couler dans un seau ?
          Bonne journée
      3. Bonjour,
        le vase d'expansion fait 12 L il nous a été conseillé par le vendeur du cumulus après observation de perte d'eau. Oui nous avons disposé un seau de 10 l sous le tuyau de vidange.
        1. Modérateur
          Donc vous constatez une fuite de 1 litre jour en sortie de groupe de sécurité.
          Normalement vous ne devriez rien avoir en fuite. Avez-vous contrôlé la pression du vase??