Perte d'eau sur ballon
Bonjour,
J'ai fait un installé un cumulus neuf de 200L. Celui-ci perd 10 L d'eau par semaine ! on m'a dit que c'était c'était une question de pression et donc j'ai fait installé un réducteur de bars sur le tuyau d'arrivée d'eau. résultat toujours autant de perte d'eau. On m'a parlé d'un vase d'expansion, je l'ai également fait installé et j'ai toujours le même problème. Auriez vous une solution ? Merci
J'ai fait un installé un cumulus neuf de 200L. Celui-ci perd 10 L d'eau par semaine ! on m'a dit que c'était c'était une question de pression et donc j'ai fait installé un réducteur de bars sur le tuyau d'arrivée d'eau. résultat toujours autant de perte d'eau. On m'a parlé d'un vase d'expansion, je l'ai également fait installé et j'ai toujours le même problème. Auriez vous une solution ? Merci
6 réponses
-
ModérateurBonjour
Un cumulus consomme toujours de l’eau pendant sa chauffe problème lié à la dilatation.
Si vous installez un vase il ne devrait plus y avoir de fuite si sa pression interne est bonne.
Vérifier son branchement et sa pression
Cordialement
-
Merci pour votre réponse, un vase a été installé et çà n'a rien changé au problème. Je sais qu'il y a une perte d'eau lors de la chauffe mais 10 L par semaine çà me semble énorme... L'installation a été faite par un professionnel donc je pense qu'au niveau du branchement il n'y a pas de soucis . je ne comprends pas .
-
ContributeurBonjour
Cela ne me semble pas excessif pour un 200 L, le temps très froid qu'on vient de passer, le nombres de personnes a la maison ou plus exactement le volume d'eau chaude utilisée par jour, et bien la température demandée au thermostat.
La perte est environ d'un demi- mètre cube par an, cela n'est pas enorme. D'autant qu'en été logiquement il coulera moins car eau moins froide, donc temps de chauffe moindre, donc temps de pression dans le ballon diminué en temps aussi.
-
ModérateurBonsoir : un litre par jour c'est normal vous avez peut etre engagez des frais pas nécessaires .Cdlt
-
-
Bonjour
Cela peut être normal suivant les paramètres suivant
Quel est la pression eau froide réglée au détendeur?
A quelle température est réglée le thermostat chauffe eau?
Quel est le volume du vase d'expansion que vous avez installé en rapport avec 200litres
Et comme déjà dit plus haut comment contrôlez vous les 10 litres avez vous mis la vidange a couler dans un seau ?
Bonne journée
-
-
Bonjour,
le vase d'expansion fait 12 L il nous a été conseillé par le vendeur du cumulus après observation de perte d'eau. Oui nous avons disposé un seau de 10 l sous le tuyau de vidange. -
Nous allons vérifier cela. Merci pour vos commentaires. cdt