Raccordement radiateur chaleur douce

compo4278 Messages postés 3 Date d'inscription samedi 22 septembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 23 septembre 2018 - 22 sept. 2018 à 21:29
stf_jpd87 Messages postés 96870 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 - 23 sept. 2018 à 18:39
Bonsoir Je souhaite remplacer des radiateurs électriques "grille pain" Noirot de 1980 bi-jonction(3 fils à droite pour la base : compteur collectif de l'immeuble), et 3 fils à gauche pour l'appoint(compteur de l'appartement) Comment brancher mes nouveaux convecteurs chaleur douce n'ayant que 3 fils. Merci

2 réponses

gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 963
22 sept. 2018 à 21:50
Bonjour,

Vous n'avez plus qu'une possibilité : raccorder le radiateur côté compteur !
Et vous ne bénéficierez plus du minimum collectif...

Cdt
0
compo4278 Messages postés 3 Date d'inscription samedi 22 septembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 23 septembre 2018
23 sept. 2018 à 15:51
Bj. C'est ce que pensais faire(si pas d'autre possibilité) Il faut juste que je téléphone au syndic pour faire supprimer les charges du au chauffage de base. Merci
0