Bonjour à tous,

Je viens de remplacer un télérupteur unipolaire de marque Mang, qui était en fin de vie, par un télérupteur unipolaire Legrand.
Le vieux télérupteur avait un schéma référencé: A1, A2, 1, 2. Le nouveau de marque Legrand a des indications N, L, symbole bouton poussoir, symbole lampe.
Les couleurs des fils étaient un peu fantaisistes, ce qui rend un peu plus compliqué ma tentative de changement. Mais j'en ai conclu que (voir images avant / après):
A1 (2 fils bleus) -> symbole bouton poussoir
A2 (1 fil rouge) -> N
1 (2 fils noirs) -> L
2 (1 fil blanc) -> symbole lampe

Mais rien ne se passe...

Merci par avance pour votre aide.

7 réponses

Messages postés
9056
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
1 septembre 2020
2 345
Bonsoir le bleu est peut-être retour de poussoir sur le contact le noir est peut-être phase et le blanc retour de lampe sur le mang
Sur le Legrand N neutre L phase retour de poussoir bleu et retour de lampe blanc il va manquer le neutre si je ne me trompe
Messages postés
3
Date d'inscription
mardi 11 décembre 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
13 décembre 2018

Merci beaucoup, cela confirme effectivement ma déduction. Mais malheureusement le Legrand ne fonctionne pas avec ce câblage.
Messages postés
67059
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
1 septembre 2020
13 287
Bonjour

Donner la référence du produit Legrand, souvent les branchements sont différents.
Cordialement.
Messages postés
25753
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
1 septembre 2020
3 824
Bjr, je ne voudrais pas dire mais vous avez le schéma sur votre boitier (bleu) il n y a qu a suivre !! reste a savoir d ou viennent vos fils ??

Messages postés
9056
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
1 septembre 2020
2 345
Perso je pense qu'il manque un neutre pour le legrand
Messages postés
12837
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
1 septembre 2020
2 164
Bonjour,

Vérifiez si vos branchements correspondent à ceci:

(image cliquable)
Messages postés
67059
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
1 septembre 2020
13 287
Et pourtant il serait si simple de donner la référence du produit Legrand. Deux jours gagnés
Messages postés
3
Date d'inscription
mardi 11 décembre 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
13 décembre 2018

Bonjour,

Télérupteur 10 A Legrand - Unipolaire 230 V
Référence fournisseur : 093005
Messages postés
67059
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
1 septembre 2020
13 287
Bonsoir

Voici le branchement.

Messages postés
25753
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
1 septembre 2020
3 824 >
Messages postés
6
Date d'inscription
vendredi 17 avril 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
28 avril 2020

Oh! purée!! vous pontez sur les 2 fils rouges par exemple (L et 2 pour ne pas qu il ait d erreur)!!
Messages postés
6
Date d'inscription
vendredi 17 avril 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
28 avril 2020
>
Messages postés
25753
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
1 septembre 2020

Je modifierais les couleurs de fils pour avoir une installations propres et aux normes. Je n'avais que ça pour faire l essai
Messages postés
6
Date d'inscription
vendredi 17 avril 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
28 avril 2020
>
Messages postés
25753
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
1 septembre 2020

Bonjour, nous avions discuté sur le branchement de poussoirs, et vous m'aviez donné des conseils et vous en remercie. De fait, je reviens vers vous pour brancher 3 poussoirs. Je dois en a jouter un autre sur les 2 déjà en place. Je vous joints en pj un schéma de branchement. Est -il correct ?
Messages postés
25753
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
1 septembre 2020
3 824 >
Messages postés
6
Date d'inscription
vendredi 17 avril 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
28 avril 2020

Humm!! il n y a que essayer ??
Messages postés
25753
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
1 septembre 2020
3 824 >
Messages postés
25753
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
1 septembre 2020

vous n allez tout de meme pas poser la question a chaque fois que vous rajouter un poussoir ?? :o))
Bonjour

Problème résolu, merci beaucoup pour votre.
Le schéma de branchement que j avais récupéré pour l ancien télérupteur mang était erroné, d où ma confusion.