Pb telerupteur hager ep 510

Messages postés
1
Date d'inscription
samedi 20 avril 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
20 avril 2019
- - Dernière réponse : Daniel 26
Messages postés
11187
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 octobre 2019
- 21 avril 2019 à 11:49
ai debranche un double bp avec neutre , donc un fil orange et un neutre et l autre un bleu et un noirsuite au remplacement du pot encastre j ai donc rebranche comme original mais le tl surchauffe et ronronne merci
Afficher la suite 

3 réponses

Messages postés
11187
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 octobre 2019
1171
0
Merci
Bonjour,
Revoyez vos branchements , votre explication démontre que la bobine reste toujours sous tension .
Le principe devrait se rapprocher de celui-ci:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120794308-installation-d-un-spot-avec-detecteur#25

Cdlt,
Commenter la réponse de Daniel 26
Messages postés
56175
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 octobre 2019
7061
Commenter la réponse de stf_jpd87
0
Merci
Merci à vous Daniel 26
Daniel 26
Messages postés
11187
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 octobre 2019
1171 -

Sans oublier que vous pouvez rencontrer ce cas ,
Ceci afin de limiter le courant dans les boutons poussoir par l'impédance de la bobine située en amont :
(vu principalement en milieu collectif)
Commenter la réponse de Nono