Bonsoir, Je possède un télérupteur HAGER 510 ultra bruyant ! J'ai acheté un 410 silencieux...hélàs j'ai pas les mêmes bornes... je m'explique : Sur mon 510 : Un fil rouge (phase) sur A1, repiqué sur 1 un violet + un rouge sur A2 et deux oranges sur 2 SUR MON 410 : J'ai 4 bornes : N,L,3,4 J'ai essayé un branchement mais quand j'appuie sur les BP la lumière s'allume et quand je lâche elle s'éteint... Pouvez vous m'aider... MERCI
Afficher la suite 

Votre réponse

3 réponses

Meilleure réponse
6
Merci
bonsoir branchement EPS 410B http://catalogue.hager.fr/resource?app=CatDownload&name=XP3_H_F06_CDAUT_G067A070.PDF phase sur L neutre sur N et éclairage éclairage sur 4 bouton poussoir sur 3 le bouton poussoir de commande peut être raccordé sur la phase ou le neutre.

Dire « Merci » 6

Heureux de vous avoir aidé ! Vous nous appréciez ? Donnez votre avis sur nous ! Evaluez Bricolage

Linternaute a aidé 3937 internautes ce mois-ci

Commenter la réponse de lds
Commenter la réponse de lds
Messages postés
1
Date d'inscription
lundi 20 mars 2017
Dernière intervention
22 novembre 2018
0
Merci
Bonsoir: Le passage d'un télérupteur HAGER EP510 par un HAGER EPS410B me pose un problème de branchement. Je ne trouve pas de schema clair. Quelqu'un peut-il me fournir un schema.
ma confusion vient-elle "d'une histoire de phase commune avec l'interrupteur"? Merci.
fred.ml
Messages postés
12388
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Contributeur
Dernière intervention
14 décembre 2018
-
Bonjour FenderGuibson, vos lumières commandées par le télérupteur sont des leds?
Je pose cette question car si vos lumières sont des leds le télérupteur Hager EPS 410b n'est pas compatible pour les ampoules leds.
Le Hager EPS 410b est de type électronique et silencieux.
Il vous faut un télérupteur compatible pour Leds ou le télérupteur Hager EPN510 de type mécanique.

Concernant le branchement si vous avez bien replacé les 4 fils de l'ancien télérupteur sur le nouveau télérupteur il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas, sauf si vous avez des leds, si vous pouvez remplacer une des ampoules leds par une ampoule classique à filament et cela devrait fonctionner.

Fred.ml
Commenter la réponse de FenderGuibson