Un disjoncteur 16A pour protéger des prises cablées en 2.5² est autorisé ?

stef - 15 mai 2019 à 19:06
 stef - 16 mai 2019 à 07:53
Bonjour,

Voila je refais mon tableau électrique et il y a une petite incompréhension de ma part concernant la NF C 15-100

Il est noté que les prises câblées en 1.5² doivent être protégées avec un 16A
et celles en 2.5² doivent être protégées avec un 20A ... Du coup je ne sais pas si je peux protéger mes ligne PC qui sont en 2.5² avec un disjoncteur de 16A !

Comme pour la/les prises du tableau, je vais les câbler en 2.5², mais niveau protection, 16A ou 20A ?

Merci par avance de votre aide.

A++
A voir également:

5 réponses

gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 949
15 mai 2019 à 19:50
Bonjour,

Effectivement, rien ne vous empêche !
Au pire le disjoncteur sautera plus tôt, mais en aucun cas cela ne présente un risque.
C'est le contraire qui serait interdit : protéger un circuit câblé en 1,5² avec un 20A, le risque étant de voir les fils "fondre" avant le déclenchement du disjoncteur en cas de surcharge...

Donc oui, vous pouvez tout câbler en 2,5² puis protéger les circuits en 16 ou 20A selon leur usage.

Cdt