Perte pression eau chaude chauffe eau
Résolu
Guidi
-
Modifié le 29 sept. 2019 à 09:21
lekabilien
lekabilien
- Messages postés
- 16182
- Date d'inscription
- jeudi 18 décembre 2014
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 21 février 2020
A voir également:
- Perte de pression eau chaude
- Baisse de pression eau chaude - Meilleures réponses
- Baisse pression eau chaude - Meilleures réponses
- Chute de pression eau chaude sur chauffe-eau électrique ✓ - Forum - Maison
- Pas de pression d'eau dans la douche et peu d'eau chaude ✓ - Forum - Outillage
- Baisse pression eau chaude ✓ - Forum - Maison
- J'ai un problème de pression d'eau chaude chez moi ! - Forum - Plomberie
- Perte de pression eau chaude chaudière gaz - Guide
7 réponses
stf_jpd87
29 sept. 2019 à 09:54
- Messages postés
- 85423
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 21 juin 2022
29 sept. 2019 à 09:54
Bonjour
Je suppose que vous avez un flexible en sortie d'eau chaude ?? l'avez-vous contrôlé??? sachant que vous dites avoir détartré le chauffe eau, sortie comprise.
Cordialement.
Je suppose que vous avez un flexible en sortie d'eau chaude ?? l'avez-vous contrôlé??? sachant que vous dites avoir détartré le chauffe eau, sortie comprise.
Cordialement.
lekabilien
Modifié le 29 sept. 2019 à 11:02
- Messages postés
- 16182
- Date d'inscription
- jeudi 18 décembre 2014
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 21 février 2020
Modifié le 29 sept. 2019 à 11:02
Bonjour
Donc en sortie eau chaude du test avec flexible, quel était le résultat ?
Si la pression était bonne, alors un bouchon s'est créé après le chauffe eau.
Si la pression n'était pas bonne avec l'essai, ce serait la rentrée eau froide qui serait bouchée avec le calcaire, le détartrage de la cuve ne nettoie pas la cane d'entrée d'eau froide si celle ci est bouchée.
Et si vos robinets sont des mélangeurs, avez vous nettoyé les brises jets ?
Voir aussi, si flexible en entrée eau froide, que celui ci ne soit pas plié, vrillé.
Pour info, la sortie eau chaude étant en haut, il n'y a pas de tuyau qui plonge dans le chauffe eau, l'eau chaude étant prise au plus haut de la cuve. Un tuyau y est lorsque la sortie se fait au bas de la cuve, le tuyau monte alors pour prendre l'eau chaude stockée au plus haut.
Donc en sortie eau chaude du test avec flexible, quel était le résultat ?
Si la pression était bonne, alors un bouchon s'est créé après le chauffe eau.
Si la pression n'était pas bonne avec l'essai, ce serait la rentrée eau froide qui serait bouchée avec le calcaire, le détartrage de la cuve ne nettoie pas la cane d'entrée d'eau froide si celle ci est bouchée.
Et si vos robinets sont des mélangeurs, avez vous nettoyé les brises jets ?
Voir aussi, si flexible en entrée eau froide, que celui ci ne soit pas plié, vrillé.
Pour info, la sortie eau chaude étant en haut, il n'y a pas de tuyau qui plonge dans le chauffe eau, l'eau chaude étant prise au plus haut de la cuve. Un tuyau y est lorsque la sortie se fait au bas de la cuve, le tuyau monte alors pour prendre l'eau chaude stockée au plus haut.
Guidi59800
29 sept. 2019 à 10:53
- Messages postés
- 4
- Date d'inscription
- dimanche 29 septembre 2019
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 29 septembre 2019
29 sept. 2019 à 10:53
Bonjour, le résultat était faible pression. Merci !
lekabilien
Modifié le 29 sept. 2019 à 11:58
- Messages postés
- 16182
- Date d'inscription
- jeudi 18 décembre 2014
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 21 février 2020
Modifié le 29 sept. 2019 à 11:58
Alors voir ce que j'ai rajouté dans ma première réponse. (modifiée après coup).
stf_jpd87
29 sept. 2019 à 11:36
- Messages postés
- 85423
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 21 juin 2022
29 sept. 2019 à 11:36
Le contrôle est simple rentrer une tige 8/10mm par le haut si bouchon il va sauter si rien le problème comme le dit" lekabilien" se situe à l'arrivée.
Une question: j'espère que vous n'avez pas un régulateur de pression avant le groupe de sécurité.
Une question: j'espère que vous n'avez pas un régulateur de pression avant le groupe de sécurité.
lekabilien
29 sept. 2019 à 11:58
- Messages postés
- 16182
- Date d'inscription
- jeudi 18 décembre 2014
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 21 février 2020
29 sept. 2019 à 11:58
Bonjour stf...
Exact. Un régulateur que pour le ch-eau créerait ce problème, on ne peut penser à tout, d'où la complémentarité, l'apport de chacun.
Exact. Un régulateur que pour le ch-eau créerait ce problème, on ne peut penser à tout, d'où la complémentarité, l'apport de chacun.
Guidi59800
Modifié le 29 sept. 2019 à 12:37
- Messages postés
- 4
- Date d'inscription
- dimanche 29 septembre 2019
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 29 septembre 2019
Modifié le 29 sept. 2019 à 12:37
Bonjour à tous.
Non aucun régulateur de pression, le groupe de sécurité se repique directement sur le tuyau principale d'eau froide d'ailleurs. Merci !
J'ai vérifié l'arrivée d'eau froide qui plonge dans le cumulus en passant un câble, je le voyais resortir sans soucis a l'autre bout dans le cumulus lors de mon détartrage.
Non aucun régulateur de pression, le groupe de sécurité se repique directement sur le tuyau principale d'eau froide d'ailleurs. Merci !
J'ai vérifié l'arrivée d'eau froide qui plonge dans le cumulus en passant un câble, je le voyais resortir sans soucis a l'autre bout dans le cumulus lors de mon détartrage.
lekabilien
Modifié le 29 sept. 2019 à 13:11
- Messages postés
- 16182
- Date d'inscription
- jeudi 18 décembre 2014
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 21 février 2020
Modifié le 29 sept. 2019 à 13:11
Un câble. Quel diamètre ? Cela ne veut pas forcément dire "passage non réduit".
Mais le meilleur test est de le faire avec l'eau.
Vous dites pression faible en sortie de chauffe eau, mais comment avez vous fait ce test ?
Le mieux serait de démonter le haut, mettre un flexible ou tuyau de jardin à jeter dans le WC ou ailleurs et faire couler à fond au moins 10 secondes. Car si réduction de débit, la pression y est toujours en début d'écoulement, il faut laisser cette pression baisser éventuellement si il y a étranglement.
Si le débit et pression ne baisse pas, alors le problème se situerait dans la tuyauterie après chauffe eau, ou la robinetterie.
Mais le meilleur test est de le faire avec l'eau.
Vous dites pression faible en sortie de chauffe eau, mais comment avez vous fait ce test ?
Le mieux serait de démonter le haut, mettre un flexible ou tuyau de jardin à jeter dans le WC ou ailleurs et faire couler à fond au moins 10 secondes. Car si réduction de débit, la pression y est toujours en début d'écoulement, il faut laisser cette pression baisser éventuellement si il y a étranglement.
Si le débit et pression ne baisse pas, alors le problème se situerait dans la tuyauterie après chauffe eau, ou la robinetterie.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Guidi59800
29 sept. 2019 à 18:14
- Messages postés
- 4
- Date d'inscription
- dimanche 29 septembre 2019
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 29 septembre 2019
29 sept. 2019 à 18:14
Merci à tous pour vos réponses. Il s'agissait bien d'un bouchon de calcaire au niveau du connecteur d'eau chaude, en haut du cumulus.
stf_jpd87
29 sept. 2019 à 18:23
- Messages postés
- 85423
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 21 juin 2022
29 sept. 2019 à 18:23
Il vous reste encore un bouchon à faire sauter. Celui du champagne. :o))
Merci du retour.
Merci du retour.
lekabilien
29 sept. 2019 à 19:16
- Messages postés
- 16182
- Date d'inscription
- jeudi 18 décembre 2014
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 21 février 2020
29 sept. 2019 à 19:16
D'où ma question plus haut, "comment avez vous fait ce test".
Le principal est que vous avez réparé, et merci du retour
Le principal est que vous avez réparé, et merci du retour
29 sept. 2019 à 10:43
Grand merci